Buenas tardes,

Vamos a realizar un nuevo proyecto de actividad de Bar con música y karaoke, nivel sonoro 96dBA.

El local colinda con establecimientos comerciales y bares. Encima oficinas.

Es necesario el aislamiento en fachada y medianerías???

Está claro que para oficinas (paramento superior) - Límite a colindante (oficinas) - 40dBA nocturnos
96 - 40 = 56

Pero, y los laterales/traseros????? Debo de mitigar unos 75dBA por pertenecer al Tipo 3 de exigencias mínimas (75dBa)????

Además de esto estamos obligados a instalar algún limitador de potencia???

Muchas gracias.
por
#355571
Hola!! intentaré responderte:
- SI es necesario aislamiento de fachada, ya que el rd 1367/2007 regula tanto los valores de inmisión de actividades como los objetivos de calidad acústica en el exterior y en función del área acústica.
- Respecto a las medianerías, la legislación nacional únicamente contempla los objetivos de calidad acústica en ambiente interior para los edificios residenciales, administrativos y de oficinas, sanitarios, educativos o culturales. Pero échale un ojo al CTE (DB-HR Protección frente al ruido), donde se regula el aislamiento de fachada y de medianerías en edificios residenciales.
- Los limitadores sí que son obligatorios en la mayor parte de los municipios, para actividades potencialmente ruidosas (échale un ojo a la ordenanza sí la tiene). Además seguramente habrá de cumplir una serie de requisitos como los relacionados con su correcta instalación.
- Y por último...ojo con la resta que haces de dB!!!! estás hallando el aislamiento bruto, y lo que se usa en términos de aislamiento en el CTE es el DnTA, para desvincular la reveberberación de la sala receptora.(no es el mismo valor!)

Espero que te sirva de ayuda y suerte en vuestro proyecto!!!

LLU
por
#355691
Muchas gracias por la respuesta, en efecto según ordenanza el limitador es obligatorio, además una vez revisada documentación el aislamiento debe ser "completo" en función de los paramentos se realzarán los cálculos correspondientes.

Muchas gracias.

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 2 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro