Ruido aéreo, ruido de impacto, vibraciones, aislamiento, condiciones acústicas
por
#355555
Hola,

Estamos analizando la sustitución de unos equipos de climatización por otros nuevos, y uno de los aspectos que queremos justificar es que los nuevos no van a generar ruido en el interior del recinto a climatizar.

El problema es que buscando información en la página de eurovent, obtengo los siguientes datos:

Para los equipos nuevos:
Lwo Env dB(A) = 85
Lwi Duct dB(A) = 89

Y para los antiguos:
Lw Indoor side env. (dBA) = 67
Lw Indoor side in duct (dBA) = 66

Mi sorpresa viene de la gran diferencia de ambos valores... a favor de los equipos antiguos. Luego la duda que me surge es si realmente los parámetros (Lwo, Lwi / Lw) son equivalentes o estamos intentando comparar cosas que no tienen nada que ver.

Lamento mi absoluto desconocimiento en estos temas, agradezco cualquier aportación.

Un cordial saludo!
por
#355561
Qué pasa compañero, pues esos parámetros no los he visto nunca, sólo el Lw es coherente que es la potencia sonora, ni sé qué es el duct o el env.

Lo que puedes hacer es decirme qué marca y modelo de máquina es la que vas a instalar y le echo un vistazo al catálogo.
por
#355572
Hola!!!
yo tampoco lo he visto nunca...se me ocurre que "in duct" seguramente se refiere a dentro de la habitación, y "o env" querrá decir outside environment, es decir, el ruido que emitiría al exterior por la salida.
Estás seguro de que son las mismas características. Lo digo porque sí que existe bastante diferencia en los niveles de potencia, y sólo se me ocurre que los equipos que ahora tienes tengan implementado dispositivos reductores del sonido (o bien que estuvieran mal los datos y ahora lo hayan corregido).
Avatar de Usuario
por
#355576
LLU escribió:Hola!!!
yo tampoco lo he visto nunca...se me ocurre que "in duct" seguramente se refiere a dentro de la habitación, y "o env" querrá decir outside environment, es decir, el ruido que emitiría al exterior por la salida.
Estás seguro de que son las mismas características. Lo digo porque sí que existe bastante diferencia en los niveles de potencia, y sólo se me ocurre que los equipos que ahora tienes tengan implementado dispositivos reductores del sonido (o bien que estuvieran mal los datos y ahora lo hayan corregido).


Realmente "in-duct" parece referirse al resultado de un ensayo, como su nombre indica, de los ventiladores del equipo dentro de un tramo de conducto

http://www.iso.org/iso/home/store/catal ... mber=28316

El porqué de la diferencia de valores... Ni idea

Saludos

Enviado desde mi Aquaris E5 mediante Tapatalk