Fibra Óptica, Accesorios para cables , Cables de Media y Alta Tensión, Cables de Baja Tensión, Cables Especiales, Comunicación y datos, Alta seguridad…
por
#356007
Buenos días,
he de efectuar un informe con el que justificar el cambio de cableado de una instalación que ha sufrido un incendio, en concreto una cocina en la que ardió una freidora, derritió todos los mecanismos existentes, y aunque los cables en el interior de tubos no parecen quemados, si se han sobre calentado y se determinó sustituirlos, pero ahora debo justificar esa decisión basándome en algún argumento reglamentario o similar, y no encuentro nada similar.
Muchas gracias
por
#356008
Yo haría un informe tipo pericial, con fotos, comparando el tramo de cable en el cual el aislamiento se ve que ha sufrido pérdidas en sus propiedades, flexibilidad, etc, por el calor, frente a un cable con la cubierta intacta.

y si la cubierta no está en condiciones, se cambia el cable. Punto.

Saludos,
por
#356011
1. Inspección visual, se ven afectados (si es verdad claro), se observa recalentamiento en los conductores, foto en el foco y foto en el otro extremo para ver el cambio de color tanto del aislamiento como del cobre requemado
2. Megado de la línea y resultados desfavorables
3. No basta con sanear el tramo ya que no llegan los conductores si se elimina la parte afectada.

Saludos.
por
#356055
Ademas de lo indicado por los otros dos compañeros, yo en tu lugar citaria el punto 3.1.1 "temperatura maxima admisible" de la ITC BT 07, que marca la temperatura maxima que un aislamiento puede soportar sin que se vean afectadas sus (cito) "propiedades eléctricas, mecánicas o quimicas"

Si en el informe, justificandolo con fotos o otros medios, tú como técnico estimas que durante el incendio los cables han podido soportar temperaturas de mas de 90 grados de forma continuada, entonces se deben sustituir los cables.

(en realidad el apartado 3.1.1 habla de intensidad de cables y no de incendio, pero en el fondo es lo mismo, la temperatura a la que el reglamento considera que el cable ya no vale. Creo que es mejor citar algo que no citar nada)
por
#356195
Muchas gracias a todos por vuestra colaboración

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro