ACIEBT02 
La aplicación gratuita por EXCELencia para cálculo y comprobación de instalaciones eléctricas de BT
» Descargar ACIEBT02En efecto, en el Generador de pórticos las correas necesitan que se defina el tipo de sujección al panel de cubierta, para poder tener en cuenta el pandeo lateral de las alas. La ayuda del diálogo te explica las suposiciones que adopta en función del tipo seleccionado. No estamos hablando de pandeo ...
Que envíes la obra al soporte de cype..
Con la definición que has hecho, veo normal que pongas barras, pero el plano de arriostramiento con 3 recuadros es como una cercha horizontal, y piensa en ella como tal, luego montantes y diagonales hay que predimensionarlos con cierta lógica de cercha, y no creo que sea suficiente cualquier L. Por ...
En CYPE 3D puedes definir hipótesis de temperatura. En CYPECAD, en aquellas estructuras 3d integradas que definas solamente. La temperatura debes calcularla de acuerdo a la norma que apliques y debes aplicarla sobre todos los elementos que puedan sufrir esos cambios térmicos. Normalmente tendrás que...
Los cables como tales no es posible, pero una barra que siempre está en tracción es equivalente. Los nudos articulados. El trámex reparte cargas sobre las barras de apoyo, calcula previamente un reparto suficientemente seguro y aplica las cargas sobre las barras, no creo que merezca la pena simular ...
Las vigas IPE 300 se reducirían bastante si pones pandeo en xy=0 ya que puedes arrriostrarlo con la fachada.
Planteas tantas dudas que se pierde el hilo. De momento esto creo que te puede ayudar.
Tienes que darte cuenta que las cargas de viento con la NTE han quedado ampliamente superadas por las del CTE, en especial en las zonas de borde, algo que antes ni se tenía en cuenta. Y si ponemos una separación común en toda la cubierta, son esas zonas las que fijan el perfil. Respecto del Generado...
Se calcula habitualmente solo la vigueta, y además en tramos isostáticos preferiblemente, para no manejar longitudes enormes ni tener que andar soldando, chapas, etc., salvo que sea un voladizo corto y las vigas queden bajo forjado.
En CYPECAD con HA-30 B500S y una losa de cimentación de 50cm de espesor, teniendo activada la opción de reducir cuantías mecánica, te sale un armado de r12c/20cm, que son 5,65cm2 por cara, que justo cumple con la mitad de la cuantía total geométrica. Si no tienes activada la opción de reducir la cua...
Si va hasta arriba y el contacto es de verdad, sí.
Pasar, pasa, pero normalmente no se tiene en cuenta y se suelen descentrar los arriostramientos, que supongo será de redondo macizo, porque no te cabe otra cosa. Te viene bien disponerlo aunque sea así, porque hasta que pongas el bloque ya te está arriostrando la estructura.
Para dimensionar una zapata hay que comprobar varios estados, y para cada uno de esos estados hay que utilizar unas determinadas combinaciones. Para comprobar el equilibrio de una zapata (vuelco y deslizamiento) es un ELU, luego las combinaciones están mayoradas. Para comprobar las tensiones sobre e...
En un vano, por si se hacen cambios o por si realmente no está bien entestado el cerramiento contra el perfil.
Ya sabes que nada te obliga a meter una losa de cimentación, lo que debes decirle es que sea un hueco.
Los pasos son:
Arranques sin vinculación exterior
Cargas en cabeza
Vigas de cimentación entre arranques
Hueco en paños
Y a calcular
Creo que debes ir al menú "Cargas", editar una a una cada hipótesis, borrando las que quedan en el aire y modificando las que debas. No hay otra. Bueno, siempre queda la opción de dos obras, una para la de dos aguas y otra para la de un agua, y a la vista de lo que te sale, en la que ya te...
Formar parte de esta comunidad le llevará menos de 1 minuto ;)