ACIEBT02 
La aplicación gratuita por EXCELencia para cálculo y comprobación de instalaciones eléctricas de BT
» Descargar ACIEBT02qué lástima que no siguiera adelante este post.
Ojo steinmtz, lo que comentas es para redes de distribución subterráneas.
Habría que ver el resto de tipos de instalación.
Aunque ha sido una buena puntualización.
Saludos.
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Para mi también es un tapajuntas.
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Yo me imagino que el restaurante da a la calle. Por qué no aprovechais y colocais el modulo de medida en la fachada del local y hacéis ahí la nueva acometida? Además, por la potencia solicitada, no os pedirán medida indirecta? Creo recordar que el límite lo tenia endesa en 65A... Enviado desde mi iP...
Lo del examen final no te lo permiten por los créditos ects en los que están basadas las titulaciones
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Si buscas por la red hay algunas aplicaciones online para cálculo de tabla de calibración.
También hay algunos documentos para cálculo, algo complejos, pero los hay.
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Dos cosas.
La fuente que sea de más de 20A ya que en el arranque el consumo es mayor.
La segunda, para 30A, por ejemplo, la fuente regulada va a ser bastante más pesada que la conmutada. Lo mismo esto último no te importa.
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Entierra el tanque más profundo... Si no es un disparate la diferencia de cotas...
Sí, es parte de una puesta a tierra de un pararrayos
Existen las normativas, pero también las buenas prácticas. En este caso, si no cabe el neutro por la canalización existente lo suyo es ponerla nueva y así de paso la buena práctica, no cumplida, de dejar espacio reglamentario dentro de la canalización se cumpliría. Se ganan 2 partidas de un plumazo....
Tienes la opción del RVK, que no es libre de halogenos, pero si es de 1000v.
Esto lo podrás usar si por donde discurre la línea no es pública concurrencia.
Si tienes dudas y suponiendo que no será una sección grande la que estás manejado, usa rz1k que no habrá una gran diferencia de precio.
Bernoulli se compone de presión, energía cinética y potencial.
Se busca la presión, entonces hay calcular energía cinética y potencial.
Así que faltaría saber el trazado o el isometrico de la tubería.
La consejería de industria de la junta de Andalucía tenia este resumen y estaba muy claro. Podéis llamar y preguntar si os lo pueden enviar por correo electrónico, no creo que tengan inconveniente.
Yo he hecho uno hace menos de un mes. Lo sacaron gratis, era un curso donde explicaban parte de legislación en cuanto a normas, responsabilidades, etc. Competencias y tal. Un poco describiendo lo bueno y lo malo de la profesión. Colgaron un extenso temario, dieron teléfonos y correos de tutores y se...
El tema del Serpentin con taladros, seria como un aro de bazuqueo, pero si quieren recuperar el material se podría echar a perder. Yo digo un Serpentin cerrado, como si fuera una resistencia. Nosotros lo usamos por ejemplo en tanques de sosa, lo instalamos junto a la tubuladura de salida para disolv...
Formar parte de esta comunidad le llevará menos de 1 minuto ;)