Se encontraron 176 coincidencias

Volver a búsqueda avanzada

qué lástima que no siguiera adelante este post.

Re: ¿Prohibe el REBT varios conductores por fase?

por sergioxmc ¦ 21 Oct 2018, 07:27 ¦ Foro: Cables y accesorios ¦ Tema: ¿Prohibe el REBT varios conductores por fase? ¦ Respuestas: 10 ¦ Vistas: 2780

Ojo steinmtz, lo que comentas es para redes de distribución subterráneas.
Habría que ver el resto de tipos de instalación.
Aunque ha sido una buena puntualización.
Saludos.


Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk

Re: Vigas HEB sobredimensionadas.

por sergioxmc ¦ 06 Mar 2017, 23:54 ¦ Foro: Seguridad en caso de incendio ¦ Tema: Vigas HEB sobredimensionadas. ¦ Respuestas: 3 ¦ Vistas: 1843

Para mi también es un tapajuntas.



Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk

CGP de comunidad para local

por sergioxmc ¦ 11 Feb 2017, 08:19 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: CGP de comunidad para local ¦ Respuestas: 3 ¦ Vistas: 3671

Yo me imagino que el restaurante da a la calle. Por qué no aprovechais y colocais el modulo de medida en la fachada del local y hacéis ahí la nueva acometida? Además, por la potencia solicitada, no os pedirán medida indirecta? Creo recordar que el límite lo tenia endesa en 65A... Enviado desde mi iP...

Re: EPS Semipresenciales o online

por sergioxmc ¦ 07 Feb 2017, 19:27 ¦ Foro: Estudios y formación ¦ Tema: EPS Semipresenciales o online ¦ Respuestas: 2 ¦ Vistas: 1568

Lo del examen final no te lo permiten por los créditos ects en los que están basadas las titulaciones


Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk

Si buscas por la red hay algunas aplicaciones online para cálculo de tabla de calibración.
También hay algunos documentos para cálculo, algo complejos, pero los hay.


Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk

Dos cosas.
La fuente que sea de más de 20A ya que en el arranque el consumo es mayor.
La segunda, para 30A, por ejemplo, la fuente regulada va a ser bastante más pesada que la conmutada. Lo mismo esto último no te importa.


Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk

Entierra el tanque más profundo... Si no es un disparate la diferencia de cotas...

Re: Dispositivo de linea de tierra no identificado

por sergioxmc ¦ 22 Ago 2015, 21:55 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Dispositivo de linea de tierra no identificado ¦ Respuestas: 8 ¦ Vistas: 2628

Sí, es parte de una puesta a tierra de un pararrayos

Existen las normativas, pero también las buenas prácticas. En este caso, si no cabe el neutro por la canalización existente lo suyo es ponerla nueva y así de paso la buena práctica, no cumplida, de dejar espacio reglamentario dentro de la canalización se cumpliría. Se ganan 2 partidas de un plumazo....

Re: Linea enterrada en Local Publica Concurrencia

por sergioxmc ¦ 03 Jul 2015, 22:32 ¦ Foro: Cables y accesorios ¦ Tema: Linea enterrada en Local Publica Concurrencia ¦ Respuestas: 5 ¦ Vistas: 3070

Tienes la opción del RVK, que no es libre de halogenos, pero si es de 1000v.
Esto lo podrás usar si por donde discurre la línea no es pública concurrencia.
Si tienes dudas y suponiendo que no será una sección grande la que estás manejado, usa rz1k que no habrá una gran diferencia de precio.

Re: Calcular presion con caudal y diametro?

por sergioxmc ¦ 17 Jun 2015, 01:23 ¦ Foro: Estudios y formación ¦ Tema: Calcular presion con caudal y diametro? ¦ Respuestas: 6 ¦ Vistas: 14184

Bernoulli se compone de presión, energía cinética y potencial.
Se busca la presión, entonces hay calcular energía cinética y potencial.
Así que faltaría saber el trazado o el isometrico de la tubería.

La consejería de industria de la junta de Andalucía tenia este resumen y estaba muy claro. Podéis llamar y preguntar si os lo pueden enviar por correo electrónico, no creo que tengan inconveniente.

Re: Opinion cursos cogiti online

por sergioxmc ¦ 08 Jun 2015, 14:00 ¦ Foro: Estudios y formación ¦ Tema: Opinion cursos cogiti online ¦ Respuestas: 15 ¦ Vistas: 5870

Yo he hecho uno hace menos de un mes. Lo sacaron gratis, era un curso donde explicaban parte de legislación en cuanto a normas, responsabilidades, etc. Competencias y tal. Un poco describiendo lo bueno y lo malo de la profesión. Colgaron un extenso temario, dieron teléfonos y correos de tutores y se...

El tema del Serpentin con taladros, seria como un aro de bazuqueo, pero si quieren recuperar el material se podría echar a perder. Yo digo un Serpentin cerrado, como si fuera una resistencia. Nosotros lo usamos por ejemplo en tanques de sosa, lo instalamos junto a la tubuladura de salida para disolv...