Se encontraron 163 coincidencias

Volver a búsqueda avanzada

Buenas, también pienso que si es tipo E no es necesario un SCTEH,.. además en un incendio controlado por el combustible ha haber cierta distancia de separación entre los puntos por los que se evacua el humo y los puntos por los que entra el aire de reemplazamiento necesario, para que la entrada de a...

Buenas, si es riesgo medio y superficie inferior a 1000 m2 es suficiente con aplicar los ratios del RSCIEI, por lo que no hay que realizar diseño conforme UNE 23.585. En el caso de tener que realizar ventilación mecánica, en la DT55 de Cepreven indican unos valores de 180 o 140 m3/h/m2, en función d...

Re: Exhutorios de humo en el CTE

por Wally ¦ 04 Abr 2012, 18:03 ¦ Foro: Seguridad en caso de incendio ¦ Tema: Exhutorios de humo en el CTE y tiempo de evacuación ¦ Respuestas: 7 ¦ Vistas: 1440

Hola, En aplicación del CTE el SCTEH tiene como objetivo la evacuación de ocupantes (protección de las vías de evacuación..visibilidad, pánico, inhalación, etc.). En estos casos normalmente los aireadores deben actuar una vez se detecte el incendio. Un proyecto cuyo objetivo es la protección de los ...

Re: Rejilla para evacuación humos - RSCIEI

por Wally ¦ 02 Abr 2012, 15:47 ¦ Foro: Seguridad en caso de incendio ¦ Tema: Rejilla para evacuación humos - RSCIEI ¦ Respuestas: 10 ¦ Vistas: 1335

Hola, Entiendo que puedes aplicar los ratios y no necesitas aplicar la UNE 23585 para calcular la superficie aerodinámica. (Los huecos en la parte más alta que sea posible, en fachada se deberían doblar... y en principio el punto de evacuación cuanto más alto mejor, para poder tener mayor profundida...

¿tu los has visto puesto alguna vez como yo?, es decir, solo con el fusible termico bimetal en caso de notener deteccion y si rociadores? No. Los airedores deben poder abrir en menos de 60 segundos. De una forma u otra está indicado en la UNE 23584 (aunque no la haga aplicar el RSCIEI), UNE 23585 y...

Hola, Para poder calcular la desviación de la barrera producida por la presión de la capa de humos primero se ha de calcular el desplazamiento horizontal de la cortina. Las fórmulas son las que tienes (dc) y varían en función de si las cortinas están destinadas a configurar depósitos de humos (la ba...

Re: Almacen envasado de frutas

por Wally ¦ 03 Nov 2011, 20:18 ¦ Foro: Seguridad en caso de incendio ¦ Tema: Normativa aplicable a almacén envasado de frutas ¦ Respuestas: 2 ¦ Vistas: 1039

Hola Tetanos,

Si el almacén no es subsidiario de una actividad agropecuaria o bien supera los 3 millones de MJ, aplica RSCIEI Artículo 2. Ambito de aplicación. Punto 1 b) como establecimiento industrial. Pero habiendo proceso de envasado en mi opinión RSCIEI por el punto 1. a).

Re: Las malditas colillas

por Wally ¦ 12 Ago 2011, 20:11 ¦ Foro: Miscelánea ¦ Tema: Las malditas colillas ¦ Respuestas: 17 ¦ Vistas: 2218

reivindicador escribió:Pero no demos más ideas porque todavía no faltará el que haga dos líneas de espera en los pasos de peatones: una primera para no fumadores y otra segunda (cuatro metros más atrás) para el que está fumando.


Si no se pueden dejar 4 metros, se espera con el pitillo encendido pero sin fumar... :fumeta

Me contaron de alguien que tuvo que abrir su negocio en otro sitio porque se le acabo el bajomano por causa mayores, pero esta vez con licencia. Creo que era por el Eixample, seguramente un caso aisaldo.

Hola,

Finalmente se estudia conectar 7 motores con cable 2,5 mm2.
Adjunto cálculos por si a alguien le sirve, pese a los errores que pueda haber.

Por lo tanto, es muy relevante saber si los 4 motores van a trabajar siempre a la vez.. o se pueden parar y dejar uno o dos solos..., produciendo variaciones considerables en la carga , y por ende en la caida de tensión en el cable desde el trafo a ellos.. Los motores han de actuar a la vez y en po...

Entonces, por decirlo de alguna forma, puedo considerar dos circuitos independientes (con las consideraciones de la fuente). Calculo el primer tramo como consumo de motor al final y el posterior como consumo en ruta de motores. El problema es cuando se tira de software y no se sabe interpretar las o...

Hola, Resulta que tengo que valorar conexiones de motores cc en serie y no tengo ni pajolera idea. El caso tipo sería salir de cuadro y a 200 metros conectar en una línea 8 motores 24V CC 2A, en serie (consumo en ruta). Pongamos unos 4 metros de distancia entre motores. Según instalador se tira mang...

1) Por ejemplo, un establecimiento comercial, que dispone de una zona de exposición y venta, que comunica con un recinto destinado a almacenamiento, el cual es local de riesgo especial, y éste a su vez comunica con un despacho destinado exclusivamente para usos de personal, de tal forma que quien d...

Un sistema antiincendios bien sobredimensionado, no permitiría la existencia de estructura de acero "a pelo" en por ejemplo un almacén de piensos o pinturas? Pienso que no. Por el carácter prescriptivo del RSCIEI, porque la estabilidad de la estructura debe ir por delante y por la conducc...