Se encontraron 34 coincidencias

Volver a búsqueda avanzada

por MARF ¦ 05 Feb 2008, 08:33 ¦ Foro: Protección contra el ruido ¦ Tema: Calculo silenciadores climatización ¦ Respuestas: 6 ¦ Vistas: 6118

Hola Andres, si que se que no es algo tan sencillo como mirar unas tablas, la verdad que como ingeniero uno tiene que saber de todo pero es complicado dominar tanto como alguien que se dedique unicamente a un campo. Aun y asi en los proyectos intento cada vez hacerlos mas completos, y en lo referent...

por MARF ¦ 10 Ene 2008, 17:45 ¦ Foro: Protección contra el ruido ¦ Tema: Calculo silenciadores climatización ¦ Respuestas: 6 ¦ Vistas: 6118

Hola Trolo,

En los catalogos de salvador escoda viene indicado los valores de atenuacion por frecuencias y asi es como lo hice no calculando por los valores globales de emisión sonora.

Saludos.

por MARF ¦ 10 Ene 2008, 08:11 ¦ Foro: Protección contra el ruido ¦ Tema: Calculo silenciadores climatización ¦ Respuestas: 6 ¦ Vistas: 6118

Justo es lo que encontre tanto ahi como en trox por si a alguien le interesa tambien, pero me mirare los de salvador escoda.

Gracias por la ayuda.

Calculo silenciadores climatización

por MARF ¦ 09 Ene 2008, 16:24 ¦ Foro: Protección contra el ruido ¦ Tema: Calculo silenciadores climatización ¦ Respuestas: 6 ¦ Vistas: 6118

Saludos a todos: Mi consulta es referente al procedimiento de cálculo de los silenciadores para unidades de climatización, lo logico es hacer la consulta a fabricantes pero bueno me interesaría conocer el proceso de diseño y selección. Si tengo todos los datos de la unidad de climatización me gustar...

Sala Baterías segun CTE

por MARF ¦ 27 Nov 2007, 15:52 ¦ Foro: Seguridad en caso de incendio ¦ Tema: Sala Baterías segun CTE ¦ Respuestas: 0 ¦ Vistas: 1275

Hola a todos y a todas.

Mi consulta es sencilla, las salas de baterías antes mencionadas en la NBE CPI 96 y clasificadas como local de riesgo especial en el CTE no son citadas.

Si alguien se ha encontrado algun caso similar como las clasificais segun los locales de riesgo especial?

Gracias.

por MARF ¦ 07 Nov 2007, 15:20 ¦ Foro: Seguridad en caso de incendio ¦ Tema: Calculo Carga Fuego Taller ¦ Respuestas: 2 ¦ Vistas: 2450

Es un taller de artes graficas, hay papel, tinta, alcohol y madera.

Calculo Carga Fuego Taller

por MARF ¦ 07 Nov 2007, 13:24 ¦ Foro: Seguridad en caso de incendio ¦ Tema: Calculo Carga Fuego Taller ¦ Respuestas: 2 ¦ Vistas: 2450

Saludos a todos, tengo una duda en cuanto a las formulas del calculo de la carga de fuego del Reglamento de Seguridad Contra Incendios en los Establecimientos Industriales. He realizado el calculo de la carga de fuego de un taller, con las formulas del peso de los materiales como por el volumen del ...

Aporte energetico ACS y piscina cubierta

por MARF ¦ 11 Oct 2007, 11:37 ¦ Foro: Ahorro de energía ¦ Tema: Aporte energetico ACS y piscina cubierta ¦ Respuestas: 3 ¦ Vistas: 1925

Saludos a todos, mi cuestión es la siguiente: Edificio con un consumo de ACS y una piscina cubierta. Segun el CTE es necesario un porcentaje de aporte energético en funcion de su zona. No puedo calentar el agua de la piscina con el excedente de la instalacion de ACS no? como en muchas hasta ahora?. ...

por MARF ¦ 01 Oct 2007, 07:15 ¦ Foro: Ahorro de energía ¦ Tema: Programas Calculo Solar ACS y Piscina ¦ Respuestas: 4 ¦ Vistas: 3664

Gracias a todos y al jefe por la ayuda.

Yo el de Roca si que lo he usado, la duda me vino al comprobar los resultados del calculo de calentamiento de piscinas frente al de Sedical, hare la comprobación con los puestos aqui.

Saludos.

Programas Calculo Solar ACS y Piscina

por MARF ¦ 27 Sep 2007, 10:27 ¦ Foro: Ahorro de energía ¦ Tema: Programas Calculo Solar ACS y Piscina ¦ Respuestas: 4 ¦ Vistas: 3664

Saludos a todos, Mi consulta es sobre los programas que estais usando para el cálculo del aporte solar para ACS y/o piscinas. En cuanto a ACS tanto los que uso, ya sea gratuitos, como los de cursos que he hecho o sencillamente hacer el cálculo manual me salen unos resultados similares, en función de...

Contadores Dos Usuarios Viviendas

por MARF ¦ 14 Sep 2007, 16:29 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Contadores Dos Usuarios Viviendas ¦ Respuestas: 2 ¦ Vistas: 1777

Saludos a todos,

Mi consulta es rapida, para un edificio de viviendas con solo 2 viviendas valga la redundancia, podria instalar los contadores dentro de ellas? unicamente por problemas de espacio. O debo centralizarlos?

La consulta es para barcelona.

Gracias.

por MARF ¦ 12 Sep 2007, 10:16 ¦ Foro: Gases combustibles y Productos petrolíferos licuados ¦ Tema: Necesidad Proyecto Edificio Gas Viviendas ¦ Respuestas: 6 ¦ Vistas: 5230

No hay nada que perdonar, yo tambien me lie un poco ya que el enfoque del proyecto es desde el punto de vista del RITE, para que asi pueda el edificio disponer de su suministro de gas.

Saludos.

por MARF ¦ 12 Sep 2007, 10:01 ¦ Foro: Gases combustibles y Productos petrolíferos licuados ¦ Tema: Necesidad Proyecto Edificio Gas Viviendas ¦ Respuestas: 6 ¦ Vistas: 5230

Hola, ante todo gracias por la rapidez, Sí que lo habia mirado pero segun el RITE haria falta proyecto al ser la suma mayor de 70 kW. Pero entonces dicho proyecto sería un proyecto termico, referente al ACS no? no un proyecto de gas, con sus correspondientes calculos y justificaciones de seguridad y...

Saludos a todos, se que la pregunta es demasiado simple pero para una edificio de 7 viviendas con el unico consumo de una caldera para ACS no es necesario proyecto no? es que el promotor insiste que le han dicho que si. He estado mirando el Reglamento nuevo de gas y bueno solo se necesita proyecto e...

por MARF ¦ 24 Jul 2007, 07:22 ¦ Foro: Salubridad ¦ Tema: Ventilacion Aparcamiento Sotano ¦ Respuestas: 9 ¦ Vistas: 4616

Hola cucoide, gracias por contestar, ante todo. Sí, ya se que se puede integrar bien en el jardin como bien has dicho pero bueno ya sabes que el arquitecto a veces lo quiere de una manera por cuestiones de diseño y se olvida de lo demás. pero vamos que la admisión se irentegrará como tu dices, no ve...