Re: Alumbrado público

por Josele ¦ 08 Jun 2013, 16:49 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Alumbrado público (cómo calcular protecciones y secciones de cable) ¦ Respuestas: 4 ¦ Vistas: 1497

ahora bien a la hora de calcular que protecciones poner tengo entendido que se ha de calcular la intensidad de cortocircuito y en funcion de eso determinar el Pdc del magnetotermico pero la corriente nominal como se determina?? La intensidad nominal del magnetotérmico tiene que ser mayor o igual qu...

Re: protecciones en ccabeza El tema está resuelto

por Josele ¦ 25 May 2013, 01:30 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: cálculo protecciones magt.+ dife. en cabeza ¦ Respuestas: 6 ¦ Vistas: 1965

Debe haber un magnetotérmico en cabecera cuya Intensidad nominal sea menor o igual que la del diferencial. En caso de no haberlo, corres el riesgo de que se te queme el diferencial. Yo te recomendaría uno de la misma intensidad que el diferencial. Si quieres afinar más y no sabes con exactitud los r...

Re: Elección fusible CPM con IGA de 200A

por Josele ¦ 21 May 2013, 01:46 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Elección fusible CPM con IGA de 200A ¦ Respuestas: 16 ¦ Vistas: 5782

Hola. Muchísimas gracias por vuestra ayuda. Ya tengo todo mucho más claro. Sin embargo, de cara a la defensa tengo un problema/dilema. El tutor que me lleva el proyecto me dice que la selectividad es un rollo que se ha inventado Merlin Gerim y que no se tiene en cuenta en la práctica. Simplemente, s...

Re: Elección fusible CPM con IGA de 200A

por Josele ¦ 13 May 2013, 12:10 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Elección fusible CPM con IGA de 200A ¦ Respuestas: 16 ¦ Vistas: 5782

Muchas gracias por la respuesta. Concretando un poco. Para el magnetotérmico regulado a 200A que tengo elegido, elijo para la CPM el fusible de mayor calibre posible que es el de 400A. ¿Es necesario sobredimensionar el cable de la línea de derivación individual para que soporte más de 400A? O al est...

Muchísimas gracias a todos por vuestra ayuda.

Despreciaré las reactancias para secciones menor o igual que 120 mm2 y en cuanto a los valores de resistencias tomaré las del cuaderno de Schneider, que parece que son muy sensatas.

Un saludo y gracias de nuevo!

Re: Elección fusible CPM con IGA de 200A

por Josele ¦ 09 May 2013, 18:24 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Elección fusible CPM con IGA de 200A ¦ Respuestas: 16 ¦ Vistas: 5782

Hola. Según el pdf del fabricante:

Instantaneous pick-up adjustment range 5...10 x In

Instantaneous pick-up adjustment type Ii --> adjustable


Por el rango que dice imagino que es curva C. Al poner que es ajustable, ¿se supone que se puede limitar ese rango aun más (sin dejar de ser curva C)?

Muchas gracias. He ojeado la norma une a la que haces referencia y me surge una duda. Miro la tabla de clase 5 (flexibles) y habla de alambres desnudos o de alamabres recubiertos de una capa metálica. Imagino que será la de alambres desnudos, ¿verdad? Es que al leer desnudo lo relaciono con cable de...

¿Cómo lo calculáis vosotros? Una ayudita por favor!!

Re: Elección fusible CPM con IGA de 200A

por Josele ¦ 09 May 2013, 02:02 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Elección fusible CPM con IGA de 200A ¦ Respuestas: 16 ¦ Vistas: 5782

Cuando se trata de un solo usuario se habla de CPM. Al menos eso es lo que yo tengo entendido. Te echo una mano ya que tienes la tabla. La selectividad tienes que entenderla aguas arriba y en base a dos conceptos. 1 selectividad mediante la intensidad 2 selectividad mediante el tiempo de disparo. Es...

Re: Elección fusible CPM con IGA de 200A

por Josele ¦ 08 May 2013, 14:39 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Elección fusible CPM con IGA de 200A ¦ Respuestas: 16 ¦ Vistas: 5782

Hola. Gracias por responder. El Iccmáx en la LDI es 9.62 kA (la que tengo en bornes del trafo y despreciando la impedancia de la acometida, ya que la desconozco). Creo que por norma, Iberdrola te recomienda que consideres 12 kA. En cuanto al Iccmín de la LDI es 3.81 kA. Por tanto, elijo una intensid...

Re: Elección fusible CPM con IGA de 200A

por Josele ¦ 08 May 2013, 12:13 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Elección fusible CPM con IGA de 200A ¦ Respuestas: 16 ¦ Vistas: 5782

Hola. Gracias por responder. La comparación es con un fusible gG. He probado con los otros fusibles que salen en el programa y tampoco hay selectividad.

Un saludo.

Elección fusible CPM con IGA de 200A

por Josele ¦ 07 May 2013, 23:26 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Elección fusible CPM con IGA de 200A ¦ Respuestas: 16 ¦ Vistas: 5782

Hola a todos. La potencia prevista de la línea de derivación individual es de 192A, correspondiéndole una sección de 95mm2 y una intensidad máxima admisible del cable de 224 A. El interruptor general automático de la instalación es regulable, con lo que se regulará a 200A. En cuanto a los fusibles d...

Re: El gran hilo de las presentaciones

por Josele ¦ 03 May 2013, 14:13 ¦ Foro: Bienvenida a nuevos usuarios ¦ Tema: El gran hilo de las presentaciones ¦ Respuestas: 6625 ¦ Vistas: 2103041

Buenas a todos. Me llamo Jose y soy de Albacete. Actualmente trabajo de camarero y a su vez estoy haciendo el trabajo fin de grado en Electricidad (antiguo proyecto...). Espero aprender mucho por aquí y si hay algo en lo que pueda ayudar lo haré.

Un saludo!!

Re: ¿Cuál es tu sexo?

por Josele ¦ 02 May 2013, 23:35 ¦ Foro: Bienvenida a nuevos usuarios ¦ Tema: ¿Cuál es tu sexo? ¦ Respuestas: 65 ¦ Vistas: 55309

Soy un hombre. O al menos eso dicen...

Re: ¿Desde dónde nos visitas?

por Josele ¦ 02 May 2013, 23:34 ¦ Foro: Bienvenida a nuevos usuarios ¦ Tema: ¿Desde dónde nos visitas? ¦ Respuestas: 110 ¦ Vistas: 86591

Albacete!!