Se encontraron 38 coincidencias

Volver a búsqueda avanzada

Este tipo de equipos suele tener conexión serie, modbus más en concreto. El problema puede ser porque uno haya cascado en el puerto de datos (lo de que se paró no entiendo bien a que se refiere) y se carga el resto... si es así, tan sencillo como soltar ese equipo y empalmar el cable, los demás debe...

Hace un año, me encontré con un caso similar, y no había posibilidad de leer del protocolo IEC... lo intente, no fue posible y en su frontal y luego en internet busque especificaciones y no indicaba que lo incorporara... finalmente el cliente opto por no contratar nada por lo que no tuve una segunda...

No se si será tarde, dime exactamente que necesitas y te paso los datos, tengo datos historicos de producción de frio y calor de un hospital, y con una frecuencia cuartohoraria, uso unos equipos ultrasonidos economicos que no tienes que cortar tuberías y para tuberias a partir de 2-3" están muy...

Gracias, En serie, serie no están, esta el acumulador por medio, pero en menos de 10 metros de tubería entre salida de la bomba de la enfriadora, acumulador y bomba del secundario de impulsión... El tema es que cuando mete agua de red desaparece el ruido, por lo que, si fuera aire, y sin purgar el c...

Buenos días, Es la primera vez que escribo en este apartado del foro, ya que habitualmente toco más la rama "eléctrica" y por ello pido disculpas porque se que a falta de datos no deja de ser un ejercicio de imaginación, pero es que en la instalación sobre la cual me surgio la duda, no dis...

Re: Instalación contactores para telecontrol cargas

por cienaga ¦ 19 May 2015, 20:45 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Instalación contactores para telecontrol cargas ¦ Respuestas: 7 ¦ Vistas: 2370

Efectivamente, muchas gracias a todos. :cheers

Re: Instalación contactores para telecontrol cargas

por cienaga ¦ 18 May 2015, 11:09 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Instalación contactores para telecontrol cargas ¦ Respuestas: 7 ¦ Vistas: 2370

Efectivamente ese riesgo siempre lo tienes, pero por ejemplo en motores la idea es "ir al motor", en muchas ocasiones es más fácil montar el contactor en el motor que en el cuadro desde el que reparte el automático y en iluminación la tendencia es todo lo contrario, bajar consumos. El prob...

Re: Instalación contactores para telecontrol cargas

por cienaga ¦ 17 May 2015, 21:49 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Instalación contactores para telecontrol cargas ¦ Respuestas: 7 ¦ Vistas: 2370

Gracias, Por supuesto, la idea es siempre asegurar que la intensidad de las cargas es inferior, el tema es que por ejemplo en muchas tiendas, la iluminación cuelga de una automático de 16A y hay contactores de 10A con comunicaciones (que te permite actuar sobre el con las comunicaciones) con lo que ...

Instalación contactores para telecontrol cargas

por cienaga ¦ 17 May 2015, 19:49 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Instalación contactores para telecontrol cargas ¦ Respuestas: 7 ¦ Vistas: 2370

Buenas tardes, Después de revisar el REBT y no ver nada relacionado al respecto quería hacer una pregunta, a la hora de instalar un contactor aguas abajo del automático evidentemente, hay alguna limitación en cuanto a que dicho contactor tenga que ser del mismo amperaje que el automático? alguna otr...

Re: Armónicos y Generación de Reactiva

por cienaga ¦ 09 Dic 2014, 18:03 ¦ Foro: Sistemas de control eléctrico ¦ Tema: Armónicos y Generación de Reactiva ¦ Respuestas: 15 ¦ Vistas: 9245

A lo mejor es una tontería, pero echa un ojo a la instalación de los TI, en base al último argumento que indicas. Porque te digo esto, porque si con un analizador has medido inductiva y el contador fiscal mide capacitiva, puede ser debido a que al colocar los TI al revés, el único error que te da el...

Buenas: Gracias, os cuento, ya dispongo de los datos del otro equipo y...... la diferencia de los supuestamente equipos seriados es que mientras el que leemos nosotros da una desviación del 17% de media, el otro un mes tiene una desviación de 8, otra de 13 y otro de 11 pero menor... es decir más de ...

Buenas: Si, creo que "hablan" de TI de alta tensión en el estudio, pero vamos como bien dices, creo que esta claro que aunque sin saturar al TI la Intensidad del secundario debería ser menor en caso de superar los VA de carga... aunque lo de que la corriente magnetizante a mi tampoco me co...

Buenas: Os comento, armónicos no hay, como os decía esta monitorizado y el equipo también facilita armónicos, en tensión no pasa del 2,5 en los tres trafos y en intensidad si hay más, pero en el horario de menos consumo se puede llegar a ver 20% (poca actividad del edificio, imagino que lamparas de ...

Buenas, a ver si alguien me ilumina... Escenario, contador de compañia en la acometida a un gran edificio, que tiene tres trafos, cada trafo tiene en Baja un Analizador de redes PM710 que mide además de consumo otras tantas variables, THD... y resulta que la suma en Kwh de estos tres es superior a l...

Re: La factura de la luz

por cienaga ¦ 01 Abr 2012, 22:13 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: La factura de la luz ¦ Respuestas: 3 ¦ Vistas: 2337

Buenas: Por un lado tienes el termino de potencia en Kw (esto para entenderlo de una forma fácil, es una especie de impuesto que pagas todos los meses por tener acceso a la potnecia que tienes contratada, la distribuidora se hace cargo de tener la red preparada para dar lo contratado al cliente y tu...