Se encontraron 1527 coincidencias

Volver a búsqueda avanzada

No el k30 es él K para una placa de 30X30 cm2. Para obtenerlo para tu cimentación puedes tirar de formulario ampliamente expuesto en bibliografía

http://estructurando.net/2015/10/26/bre ... e-balasto/

Nunca he tenido en cuenta la cohesión. No te puedes fiar de ella, pues depende de muchos factores...incluso de la alteración del terreno ...

Yo sólo pondría los huecos significativos que vayan a estar abiertos. Me refiero en las industrias alimentarias pocos huecos se abren más que para aporte de luz, ergo no computan como hueco abierto.

Re: Cómo introducir plano PDF en CYPE

por cesarcaracol ¦ 05 Feb 2020, 00:06 ¦ Foro: Seguridad estructural ¦ Tema: Cómo introducir plano PDF en CYPE ¦ Respuestas: 2 ¦ Vistas: 1418

A falta de saber si se puede en pdf. Propongo transformar el pdf en dwg.
Hay multitud de programas en la red

Re: Beta de pandeo en nave tipo Marquesina.

por cesarcaracol ¦ 23 Dic 2016, 21:16 ¦ Foro: Seguridad estructural ¦ Tema: Beta de pandeo en nave tipo Marquesina. ¦ Respuestas: 5 ¦ Vistas: 5908

En el plano perpendicular del pórtico, ya te digo que no en broma es dos, será exagerando y asumiendo articulación en base B=1,3 Si metes correas laminadas, si o si asumen compresiones, ergo es un apoyo en cabeza de pilar, con lo que si empotras (nudo rígido en base) el B(xy si usas cype)=0,7. Quien...

Re: Pandeo lateral en celosías

por cesarcaracol ¦ 23 Dic 2016, 12:36 ¦ Foro: Seguridad estructural ¦ Tema: Pandeo lateral en celosías ¦ Respuestas: 15 ¦ Vistas: 7889

Creo que debes repensar el concepto de B y longitud de pandeo de un elemento. Esa estructura está formada por barras de unas dimensiones, no se debe analizar en conjunto.... Si estás con un programa informático (supongo que CYPE 3D), para que él entienda que esa elemento entre dos puntos dibujados f...

Re: Pandeo lateral en celosías

por cesarcaracol ¦ 23 Dic 2016, 11:09 ¦ Foro: Seguridad estructural ¦ Tema: Pandeo lateral en celosías ¦ Respuestas: 15 ¦ Vistas: 7889

Si las dos vinculaciones actúan sobre las dos warren, tienes una longitud de pandeo en el cordon inferior de 17-36-17 en el superior tienes 70 m de longitud de pandeo. Todo esto en el plano perpendicular al del pórtico.

Re: Pandeo lateral en celosías

por cesarcaracol ¦ 23 Dic 2016, 08:49 ¦ Foro: Seguridad estructural ¦ Tema: Pandeo lateral en celosías ¦ Respuestas: 15 ¦ Vistas: 7889

Puedes poner un boceto con las medidas (es que con la descripción no me hago idea, esos 17 m...). Es fundamental poner un bocetillo para saber de lo que estamos hablando realmente.

Re: Pandeo lateral en celosías

por cesarcaracol ¦ 22 Dic 2016, 10:10 ¦ Foro: Seguridad estructural ¦ Tema: Pandeo lateral en celosías ¦ Respuestas: 15 ¦ Vistas: 7889

incluso creo que una manera mejor es indicar a cada barra (distancia entre nudos) la longitud equivalente, así si el tirante de una celosía tiene 20 barras de un metro, cada barra tiene 20 m como longitud de pandeo...es exactamnte lo que indicas pero en lugar de jugar con betas, se juega con longitu...

Re: Pandeo lateral en celosías

por cesarcaracol ¦ 22 Dic 2016, 01:00 ¦ Foro: Seguridad estructural ¦ Tema: Pandeo lateral en celosías ¦ Respuestas: 15 ¦ Vistas: 7889

Una opción a bote pronto que se me ocurre es calcular tal como te pone el cte es decir Mbrd=Xlt.w.tension ...lo fastidiado será obtener el momento crítico...

Re: Pandeo lateral en celosías

por cesarcaracol ¦ 22 Dic 2016, 00:53 ¦ Foro: Seguridad estructural ¦ Tema: Pandeo lateral en celosías ¦ Respuestas: 15 ¦ Vistas: 7889

No entiendo el por qué de calcular a pandeo lateral las celosías unidas como si fuera una viga simple laminada...deberías poner plano porque seguro que se me escapa algo. Para dimensionar una estructura tienes que comprobar cada elemento que forma esa estructura. Sí una celosía se como una viga simp...

Sin ver la obra no podría. También decir que el cortante en forma de sierra es bastante usual. Pon una imagen, comparte la obra...es que así a palo seco...
http://www.wikiwand.com/es/Teorema_de_los_tres_momentos

O pórticos de inercia variable.