por deltafox ¦ 08 Jul 2008, 13:25 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Salto diferencial ¦ Respuestas: 82 ¦ Vistas: 16312

Os comento yo una de diferenciales......... Hace unos dias me han llamado para testear una instalacion nueva con material de primera calidad en un edificio de 36 viviendas. El problema es que en las viviendas se producen disparos difernciales intempestivos no coincidentes en el tiempo, o sea totalme...

por deltafox ¦ 08 Jul 2008, 13:17 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Toma tierra piscina ¦ Respuestas: 10 ¦ Vistas: 1574

Dime donde está porque a mi esa piscina no me pilla ni borracho dentro de ella

Un saludo

por deltafox ¦ 08 Jul 2008, 13:14 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Red equipotencial en piscina ¦ Respuestas: 1 ¦ Vistas: 1054

El reglamento lo deja más que claro

Un saludo

Y es mas....

por deltafox ¦ 08 Jul 2008, 13:13 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Alumbrado general y central de incendios en local comercial ¦ Respuestas: 17 ¦ Vistas: 2673

Algo más, porque nos estamos olvidando de ciertas cosas....... Si, por ejemplo, una tienda es un lugar de reunión o trabajo, debemos leer el apartado 6 de la ITC-BT-28, y así, por muy mierdecilla que sea el local (>40 m2 para ser LPC) , el reglamento nos obliga a que haya lineas independientes para:...

por deltafox ¦ 21 Jun 2008, 12:46 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Ayuda con entrada de aire para descatalogación en garaje ¦ Respuestas: 7 ¦ Vistas: 1914

Hola, en Euskadi disponeis de una publicacion del Gobierno Vasco que indica claramente las condiciones de instalacion en garajes. Así que no creo que tengas que complicarte tanto la vida. Tan sólo hacer lo que se indica en dicha publicacion.

Un saludo

Silo

por deltafox ¦ 21 Jun 2008, 12:44 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Alumbrado de Balizamiento aereo en silo de 30 metros ¦ Respuestas: 9 ¦ Vistas: 4408

Hola, podría ser interesante que nos comentases si el interior del silo tiene algún tipo de instalacion electrica y como la has proyectado, merefiero al tipo de materiales, puestas a tierra, etc,.. Lo digo porque en los silos de grano en EEUU son los sitios en los que se han producido las explosione...

por deltafox ¦ 07 Jun 2008, 18:59 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Cables en casa rural ¦ Respuestas: 22 ¦ Vistas: 5521

Creo que los tecnicos de Fontini son una pandilla de listillos de coj...es.

Ya es el segundo caso que conozco.

Yo particularmente, (en mi caso), me he negado a firmar esa OCA.

Por mi ya pueden arrancar todo para certificar esa instalación.

Un saludo

OCA ALumbrado publico

por deltafox ¦ 07 Jun 2008, 18:53 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Puntos inspección OCA alumbrado público ¦ Respuestas: 29 ¦ Vistas: 3658

Como dice el compañero anterior. La resistencia de puesta a tierra (y su relacion con la sensibilidad de los interruptores diferenciales) , fusibles, impedancia de lazo, aislamiento, puesta a tierra de los baculos y secciones de cables fundamentalmente. Sobre todo la seguridad electrica. Un saludo

Tubo Libre de Halogenos

por deltafox ¦ 29 May 2008, 12:57 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: tubo libre de halógenos y opacidad reducida en discoteca ¦ Respuestas: 40 ¦ Vistas: 9935

Esto lo he preguntado yo personalmente via email al Jefe de Servicio de Baja Tension en tu Comunidad y me dijo que no era exigible porque el Reglamento no tampoco lo hace.

Esa pregunta ha sido realizada hace un año y medio. No se si desde ese momento ha cambiado algo en Castilla Leon.

Un saludo

Tesla

por deltafox ¦ 23 May 2008, 12:48 ¦ Foro: Miscelánea ¦ Tema: Tesla ¦ Respuestas: 6 ¦ Vistas: 2216

Hola: hace ya bastante tiempo que tambien yo estoy buscando la biografia de Tesla y la de Faraday. De Faraday hay algo en casadellibro pero de Tesla en Castellano no veo nada ni con Google, por eso me parece normal que hayas recurrido a este buen foro. En Amazon hay varios libros pero en Ingles. Si ...

Alumbrado exterior

por deltafox ¦ 21 May 2008, 12:39 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Esquema de alumbrado exterior ¦ Respuestas: 72 ¦ Vistas: 18116

Hola:

creo que no cumples con la ITC-BT-9 porque en la misma se indica que cada linea debe tener proteccion diferencial independiente.

Un saludo

Quirofano

por deltafox ¦ 21 Feb 2008, 11:02 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Quirofano en clinica veterinaria ¦ Respuestas: 9 ¦ Vistas: 6646

La verdad es que poco intervengo, pero leo casi todos los dias este foro y no paro de sorprenderme. Parece que en muchos casos el trabajo del tecnico es sacar las castañas del fuego a la propiedad y recortar gastos. Se desea tener algo, pero no se quiere afrontar los gastos que supone. Eso si, cobra...

por deltafox ¦ 25 Ene 2008, 15:15 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Dentista: ¿LPC? ¿Pryto Elect? ¦ Respuestas: 7 ¦ Vistas: 2111

No estoy Colegiado, así que no las tengo, de todas formas si me las envias te lo agradezco. Aún así en Galicia se ha publicado una (creo) Orden que especifica de forma clara y contundente que el aforo se calculará como 1 persona cada 0.8 m2. Que conste que no estoy de acuerdo, es más, no tiene senti...

por deltafox ¦ 25 Ene 2008, 09:09 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Dentista: ¿LPC? ¿Pryto Elect? ¦ Respuestas: 7 ¦ Vistas: 2111

Acerca de la consulta.... Es consulta o es clinica, o sea, se realizará o no clínica en dicho local?. Si es así, además de ser Publica Concurrencia, necesitará suministro complementario, queramos o no. La ocupación: en Galicia por lo menos, no podrias hacer más que aplicar 0.8 p/m2. Y sobre lo de de...

por deltafox ¦ 06 Ene 2008, 12:37 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Disyuntor ¦ Respuestas: 3 ¦ Vistas: 965

Lo de disyuntor viene del termino Frances (cuya palabrota no me atrevo a escribir) que denomina a lo que conocemos como interruptor automatico. Yo personalmente creo que el interruptor diferencial no es un disyuntor porque no tiene capacidad de corte en carga, por eso hay que protegerlos contra sobr...