Re: Extinción en campanas de cocinas El tema está resuelto

por checx ¦ 07 Oct 2019, 15:05 ¦ Foro: Seguridad en caso de incendio ¦ Tema: Extinción en campanas de cocinas ¦ Respuestas: 32 ¦ Vistas: 9161

Ximo95 escribió:¿Colocamos uno o varios rociadores automáticos a un extintor y lo convertimos en un sistema automatico de extinción? ¿--?

https://designfeu.com


He echado un vistazo a la página y solo veo armarios y soportes decorativos para extintor...¿había algo más o es que soy yo que no lo veo?

Como es natural independientemente de quien facture el servicio, la empresa mantenedora que realiza el mantenimiento debe cumplir con las nuevas especificaciones del Reglamento RIPCI. El ingeniero es quién certifica que la instalación cumple con todas las exigencias legales, por lo que la contratac...

Una duda que me ha surgido; Según el nuevo RIPCI, el cliente debe de tener suscrito un contrato de mantenimiento con una empresa habilitada y eso me lleva a pensar: Las empresas de servicios o constructoras que estén homologadas podrán firmar ese contrato con la propiedad (y entiendo que si subcontr...

Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios 4 Extintores de incendio 1. El extintor de incendio es un equipo que contiene un agente extintor, que puede proyectarse y dirigirse sobre un fuego, por la acción de una presión ...

Como veis el texto dice, claramente " y, preferentemente, sobre soportes" . Pero esto no quiere decir que no pueden ir sobre el suelo directamente. Por ejemplo si ya tienes un extintor de CO2 de 10 kg, con altura de 1070 mm, ya estarias cumpliendo sin necesidad de colgarlo. Exactamente lo...

UNE 23500:2012 Anexo C Excepciones para determinados equipos de bombeo...

En cuestiones de contra incendios no suele ser recomendable hacer las cosas de memoria...

En la UNE 23580-9:2005 si que pregunta "¿La altura desde el suelo es correcta? (máximo 1,70 m)". Y de paso, en el suelo pueden estar ? algún cliente me dice que para eso les pusieron la base de goma La serie de normas UNE 23580 deberían haber sido actualizadas antes de ser nombradas en el...

Recupero este hilo para ver que opináis acerca de la aplicación de la nueva altura de 0,80 y 1,20 m para extintores (y de paso pulsadores). Según disposición transitoria 2ª. Equipos/sistemas ya instalados, a los sistemas ya instalados o con fecha de solicitud de obra anterior al 12 de Diciembre de 2...

Creo que ahora mismo los software que se usan mas a menudo para el calculo de instalaciones son de CYPE MEP, pero tambien esta en auge el REVIT MEP, que es la version pro del AUTOCAD. Mi consulta es ¿ Que software se usan mas a menudo para el calculo y dimensionamiento de todo tipo de instalaciones...

Efectivamente checx. Todavía no he leido detenidamente el reglamento y la guía técnica, pero en principio la duda es: ¿Cumplo el reglamento aplicando la guía técnica? En mi opinión la guía técnica no es más que un "donde dije digo digo diego". ¿Para que publicar un reglamento (después de ...

Hola checx Entiendo que la norma UNE 23007 14 2014 es obligatoria desde el 12 12 2017, por lo que sus requisitos no son de aplicación a instalaciones anteriores a esa fecha. "En mi opinión el ripci 2017 ha salido con mucha precipitación y debía haberse meditado durante más tiempo" saludos...

Yo entiendo que se refiere a los circuitos que alimentan a servicios de seguridad no autónomos o centralizados, pero que los altavoces entre ellos no tienen que ir con cable resistente al fuego. Seria similar a lo que ocurre en una instalación de detección de incendio, que la central se alimenta co...

Hola Mim Según la guía técnica sólo hay que sustituir los instalados a partir de la entrada en vigor del ripci 97 (12 12 2017). Si sustituyes algún detector o cualquier otro elemento del sistema, la guía técnica indica que lo menciones en la documentación que el mantenedor tiene que entregar al tit...

De acuerdo es lo que yo pensaba: es necesario una cable resistente al fuego, AS+, como el siguiente, para conectar los altavoces: http://percon.es/es/cable-altavoz-trenzado-con-cubierta-resistente-al-fuego-apantallado-al/529-trenzado-con-cubierta-resistente-al-fuego-al-percon-al-205-fire.html Mucha...

Aunque la guía técnica es borrador (versión 13 joder si que han hecho revisiones y aún no es oficial...) en ella hace otra interpretación de la norma diferente a la que proponíais.. Yo al verlo en el borrador en consulta pública también me sorprendí porque no tiene sentido redactar una Norma dando ...