Hola a todos. Retomo el hilo, para aportar mi granito de arena. Recientemente, e conversaciones con los Bomberos, hable del tema con el responsable de Bombreos de mi zona. Su respuesta fue la siguiente: - Calcula por el metodo que te de la carga de fuego mas baja. aunque te parezca salvaje , en cas...

Buenos días, reabro este hilo por una duda similar. El RSCIEI nos da dos métodos de calculo de carga al fuego: en función de los materiales o en función de la actividad (producción o almacenamiento). Según la formula que utilices te puede salir un nivel intrínseco u otro totalmente diferente. Mi du...

Buenos días, reabro este hilo por una duda similar. El RSCIEI nos da dos métodos de calculo de carga al fuego: en función de los materiales o en función de la actividad (producción o almacenamiento). Según la formula que utilices te puede salir un nivel intrínseco u otro totalmente diferente. Mi du...

Re: Cuarto PCI bombas y aljibe juntos

por checx ¦ 22 May 2020, 23:17 ¦ Foro: Seguridad en caso de incendio ¦ Tema: Cuarto PCI bombas y aljibe juntos ¦ Respuestas: 6 ¦ Vistas: 3462

El anexo C de la UNE 23500:2012 marcaba las excepciones para grupos de presion EJ destinados a alimentar BIEs de 25 con un caudal máximo de 200l/min y entre sus artículos indicaba respecto a la sala de bombas solo debía de cumplir con un fácil acceso y existencia de drenaje y ventilación suficientes...

Sí, también tienes asesorías que te gestionan estos trámites, bastante recomendable si te corre algo de prisa.

La actividad de construcción en cuanto a ejecución de obras está definida por por la Lei 41/2015 , que establece el régimen jurídico aplicable al ejercicio de actividad de construcción (incluida la PCI). Para poder ejecutar obras de cualquier naturaleza e importe cualquier empresa, sea portuguesa o ...

Re: Extinción en campanas de cocinas El tema está resuelto

por checx ¦ 07 Oct 2019, 15:05 ¦ Foro: Seguridad en caso de incendio ¦ Tema: Extinción en campanas de cocinas ¦ Respuestas: 32 ¦ Vistas: 13110

Ximo95 escribió:¿Colocamos uno o varios rociadores automáticos a un extintor y lo convertimos en un sistema automatico de extinción? ¿--?

https://designfeu.com


He echado un vistazo a la página y solo veo armarios y soportes decorativos para extintor...¿había algo más o es que soy yo que no lo veo?

Como es natural independientemente de quien facture el servicio, la empresa mantenedora que realiza el mantenimiento debe cumplir con las nuevas especificaciones del Reglamento RIPCI. El ingeniero es quién certifica que la instalación cumple con todas las exigencias legales, por lo que la contratac...

Una duda que me ha surgido; Según el nuevo RIPCI, el cliente debe de tener suscrito un contrato de mantenimiento con una empresa habilitada y eso me lleva a pensar: Las empresas de servicios o constructoras que estén homologadas podrán firmar ese contrato con la propiedad (y entiendo que si subcontr...

Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios 4 Extintores de incendio 1. El extintor de incendio es un equipo que contiene un agente extintor, que puede proyectarse y dirigirse sobre un fuego, por la acción de una presión ...

Como veis el texto dice, claramente " y, preferentemente, sobre soportes" . Pero esto no quiere decir que no pueden ir sobre el suelo directamente. Por ejemplo si ya tienes un extintor de CO2 de 10 kg, con altura de 1070 mm, ya estarias cumpliendo sin necesidad de colgarlo. Exactamente lo...

UNE 23500:2012 Anexo C Excepciones para determinados equipos de bombeo...

En cuestiones de contra incendios no suele ser recomendable hacer las cosas de memoria...

En la UNE 23580-9:2005 si que pregunta "¿La altura desde el suelo es correcta? (máximo 1,70 m)". Y de paso, en el suelo pueden estar ? algún cliente me dice que para eso les pusieron la base de goma La serie de normas UNE 23580 deberían haber sido actualizadas antes de ser nombradas en el...

Recupero este hilo para ver que opináis acerca de la aplicación de la nueva altura de 0,80 y 1,20 m para extintores (y de paso pulsadores). Según disposición transitoria 2ª. Equipos/sistemas ya instalados, a los sistemas ya instalados o con fecha de solicitud de obra anterior al 12 de Diciembre de 2...

Creo que ahora mismo los software que se usan mas a menudo para el calculo de instalaciones son de CYPE MEP, pero tambien esta en auge el REVIT MEP, que es la version pro del AUTOCAD. Mi consulta es ¿ Que software se usan mas a menudo para el calculo y dimensionamiento de todo tipo de instalaciones...