Re: Sobretension en circuito trifasico

por RafelFP ¦ 09 May 2017, 10:46 ¦ Foro: Distribución de potencia y maniobra ¦ Tema: Sobretension en circuito trifasico ¦ Respuestas: 8 ¦ Vistas: 5132

Lo de que la caldera funcione al invertir el enchufe, es un truco de instalador chapuzas. Si en una bobina conectada entre fase y neutro, existe un defecto de aislaminento, fugará a tierra y hará saltar el diferencial. Pero si el defecto es pequeño, no fugará igual a tierra si este fallo está más ce...

Re: Ventilación de oficinas. Caudal Variable

por RafelFP ¦ 01 May 2017, 21:47 ¦ Foro: HVAC ¦ Tema: Ventilación de oficinas. Caudal Variable ¦ Respuestas: 6 ¦ Vistas: 4260

Simplificando:
Puedes poner dos recuperadores en para lelo, y parar uno cuando la ocupación se menor.
También puedes poner un recuperador de calor con un variador de frecuencia.
La ocupación la puedes medir con un sensor de CO2 en el aire de retorno.

Re: Cambio de sentido de giro

por RafelFP ¦ 22 Mar 2017, 23:20 ¦ Foro: HVAC ¦ Tema: Cambio de sentido de giro ¦ Respuestas: 3 ¦ Vistas: 3074

Negativo, aunque cambies el sentido de giro del motor, seguirá extrayendo aire. En menor cantidad, pero seguirá extrayendo

Si seleccionas la bomba para la altura mayor (25 m), cuando trabaje la otra altura, el caudal aumentará hasta estabilizarse con la curva resistente de la tubería. El punto de equilibrio puede quedar en un caudal superior al admisible por el motor eléctrico, que se quemará, o saltará su protección de...

Re: Aumento de caudal utilizando las BIEs.

por RafelFP ¦ 28 Ene 2017, 21:17 ¦ Foro: Seguridad en caso de incendio ¦ Tema: Aumento de caudal utilizando las BIEs. ¦ Respuestas: 4 ¦ Vistas: 2092

La bomba de la BIE se ha calculado para su caudal, y una presión de 1,5 bares. Si la presión de vuestra bomba es mayor que la de la BIE, lo que haces es anularla, y no te aporta caudal. Por ello lo más razonable sería conectar la BIE a la entrada de agua de vuestra motobomba, para aumentar el caudal...

Re: Aumento de caudal utilizando las BIEs.

por RafelFP ¦ 25 Ene 2017, 22:43 ¦ Foro: Seguridad en caso de incendio ¦ Tema: Aumento de caudal utilizando las BIEs. ¦ Respuestas: 4 ¦ Vistas: 2092

¿Que es la "línea de ataque al fuego?

Re: Acceso a carrera con FP Superior

por RafelFP ¦ 25 Ene 2017, 22:40 ¦ Foro: Estudios y formación ¦ Tema: Acceso a carrera con FP Superior ¦ Respuestas: 2 ¦ Vistas: 1383

Mira el punto 6.3 del RD de creación de tu título FP.
Lo más aproximado es Diplomado (grado) en informática.
Saludos

Re: Alumbrado público. Caida de tensión.

por RafelFP ¦ 09 Nov 2016, 12:39 ¦ Foro: Cables y accesorios ¦ Tema: Alumbrado público. Caida de tensión. ¦ Respuestas: 6 ¦ Vistas: 6960

Normalmente se calcula en trifásico hasta que quedan 3 receptores. Vas calculando tramos y acumulando caída de tensión. Una opción para los finales es calcular en monofásico desde el último punto trifásico (ir y volver). También puedes aplicar esto que es para distribuciones BT, más exacto pero más ...

Re: Conexión de la recirculación en ACS centralizado

por RafelFP ¦ 02 Nov 2016, 21:20 ¦ Foro: Salubridad ¦ Tema: Conexión de la recirculación en ACS centralizado ¦ Respuestas: 2 ¦ Vistas: 4172

La bomba de retorno aspira del final del circuito de ACS. La presión al final de esta tubería puede ser más baja si aumenta mucho el caudal, con lo que la bomba tendrá que vencer esta perdida para retornar a la entrada de fría, que es donde la presión el mayor. A la salida de la mezcladora, la presi...

Si la bomba no dispone de presostato, seguirá haciendo vacío hasta alcanza casi -1 bar relativo. Es como si el depósito recibiera un bar exterior de presión. Por la forma del dibujo, está dimensionado para presiones interna, no externas, y se produce flexión en la longitudde 3 m. Lo más sencillo ser...

Re: Cambiar rejilla por apertura de impulsión

por RafelFP ¦ 13 Jul 2016, 15:30 ¦ Foro: HVAC ¦ Tema: Cambiar rejilla por apertura de impulsión ¦ Respuestas: 1 ¦ Vistas: 1472

Eso ya esta inventado, y se llama rejilla lineal.
Míralas y aprende como funcionan.
En realidad lo que debes de hacer es aumentar un poco la sección del conducto, para que se iguale la presión en todo el tramo, con el efecto "calcetín".
saludos

Re: Aspiración de pelotas de ping pong

por RafelFP ¦ 27 Jun 2016, 18:38 ¦ Foro: HVAC ¦ Tema: Aspiración de pelotas de ping pong ¦ Respuestas: 3 ¦ Vistas: 2564

Es una simple cuestión de velocidad del aire en el tubo. Nos falta conocer la velocidad mínima que necesita una pelota para ser arrastrada por a corriente de aire. la presión dinámica es F= 1/2 p.Cx .S. V^2, siendo p la densidad del aire, S la sección de la pelota, Cx el coef, aerodinámico y V la ve...

Re: Adecuación de conductos textiles a RITE

por RafelFP ¦ 03 Ene 2016, 22:05 ¦ Foro: Ahorro de energía ¦ Tema: Adecuación de conductos textiles a RITE ¦ Respuestas: 3 ¦ Vistas: 4875

Si es una instalación de refrigeración de uso industrial, no se aplica el RITE.

Puedes poner un sensor de presión de tipo capacitivo del rango adecuado (altura máxima /densidad hormigón) , y un indicador digital. Para el sensor simplemente taladrar y roscar y en tubería.

Si conectas el ventilador al conducto, la potencia requerida será menor, no mayor, pues es proporcional al caudal.

Para calcular puedes utilizar las leyes de los ventiladores.
P1 = 0
P2 = ?
Conociendo Pot1 y Pot2

Saludos