Se encontraron 21 coincidencias

Volver a búsqueda avanzada

Re: Proyecto de BT para zonas ATEX

por moncu25 ¦ 05 Jun 2012, 22:25 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Proyecto de BT para zonas ATEX ¦ Respuestas: 3 ¦ Vistas: 682

Muchas gracias, me has resuelto mis pequeñas dudillas.

Gracias , crack!

Proyecto de BT para zonas ATEX

por moncu25 ¦ 05 Jun 2012, 09:11 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Proyecto de BT para zonas ATEX ¦ Respuestas: 3 ¦ Vistas: 682

Hola, Mi duda es que debe contener un proyecto de BT para zonas ATEX, a diferencia de los otros tipos de proyectos. Me he estado mirando la ITC-BT-29 que trata de esto, y también he visto que se tienen que especificar que tipo de zona y que materiales se tienen que proteger, si son gas,polvo,etc i d...

Hola, reabro el tema, ya que he visto que he visto que hablais un poco sobre los esquemas TN-S, donde tengo ciertos problemas, porque es el menos usado. Os explico, tengo un circuito con su receptor ysu magnetotermico (sin diferencial), y me han dicho que tengo que comprovar la tensión de contacto e...

Hola. Reabro el tema, ya que me he encontrado haciendo en una planta industrial con un problema del mismo estilo. Os comento. Tengo unos esquemas unifilares donde se a comprovado que son de esquema TN-S, con sus receptores y alimentados por transforamdores de 6/0,4 kv (MT). Cada circuito contiene un...

Re: cálculo de corriente cortocircuito de dos ternas

por moncu25 ¦ 14 May 2012, 12:23 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: cálculo de corriente cortocircuito de dos ternas ¦ Respuestas: 4 ¦ Vistas: 573

Hola!
Tengo una dudilla, a partir de cuantos metros se considera la reactancia cero?

Saludos,

Re: Interruptor protector de motor

por moncu25 ¦ 30 Abr 2012, 13:00 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Interruptor protector de motor ¦ Respuestas: 5 ¦ Vistas: 502

Gracias,

Aunque he econtrado todas las caracterisitcas que buscaba menos la curva de disparo, ahora ya me puse en contacto con ellos a ver si me la podian facilitar, estoy esperando la respuesta, a ver si hay suerte.

Un saludo,

:smile

Re: Interruptor protector de motor

por moncu25 ¦ 28 Abr 2012, 12:18 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Interruptor protector de motor ¦ Respuestas: 5 ¦ Vistas: 502

Perdone usted, pero llevo buscando varias semanas ya las curvas de disparo de estos interruptores protectores de motor i no encuentro ninguno con las curvas, por eso he llegado a pensar que alomejor no tienen esta caracteristica, pero si cuesta tanto explicar como se encuentra pos nada.

Saludos,

Interruptor protector de motor

por moncu25 ¦ 27 Abr 2012, 16:20 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Interruptor protector de motor ¦ Respuestas: 5 ¦ Vistas: 502

Hola, se me a surgido un problema despues de estar mirando diversos catalogos y caracterisitcas, mi pregunta es: Un interruptor magnetotermico protector de motor (en mi caso son PKZ2 de la marca moeller) tienen curva caracteristica (curva de disparo), porque en todos los catalogos que e buscado no e...

Re: Catálogos de magnetotérmicos

por moncu25 ¦ 24 Abr 2012, 10:32 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Catálogos de magnetotérmicos ¦ Respuestas: 13 ¦ Vistas: 2677

Gracias, es que tenia varios magnetotermicos como por ejemplo estos:

PKZ2/ZM 16A
PKZ2/ZM 32 A
PKZ2/ZM 0,6 A

Y no sabia su curba de disparo, espero que con esto pueda resolver mis dudas. Gracias de nuevo!

Re: Catálogos de magnetotérmicos

por moncu25 ¦ 23 Abr 2012, 19:20 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Catálogos de magnetotérmicos ¦ Respuestas: 13 ¦ Vistas: 2677

Ese catalogo ya e mirado, y en los de moeller no pone la curva de disparo, y por eso no se dnde encontrarlo!

Re: Catálogos de magnetotérmicos

por moncu25 ¦ 22 Abr 2012, 21:33 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Catálogos de magnetotérmicos ¦ Respuestas: 13 ¦ Vistas: 2677

Alguien me podria ayudaaarr, tengo un problema en que me han pedido que de unos interruptores magnetotermicos de la casa Moeller diga que curva de disparo tienen, i no encuentro ningun catalogo que especifique la curva? Alguien sabe como saber estas caracterisitcas de los materiales?

Re: ¿Proyecto en derivacion individual enterrada?

por moncu25 ¦ 16 Abr 2012, 18:22 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: ¿Proyecto en derivacion individual enterrada? ¦ Respuestas: 26 ¦ Vistas: 2748

muchas gracias! ;)

pero de la linea calculo la intensidad de corto y la potencia total, como si fuera acometida, no? porque sino como encuentro las resistencias y todo esto para calcular la intensidad de cortocircuito en los receptores?

Re: ¿Proyecto en derivacion individual enterrada?

por moncu25 ¦ 16 Abr 2012, 13:04 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: ¿Proyecto en derivacion individual enterrada? ¦ Respuestas: 26 ¦ Vistas: 2748

Hola, Representa que tengo un trasnformador propio en la fabrica, y de ahi se va a los receptores, i mi duda era si pasava de lacometida que me indica a receptores. El circuito es acometida, interruptor magnetotermico de 620A regulado a 455A y luego se deriva a 4 motores los cuales tb llevan interru...

Re: ¿Proyecto en derivacion individual enterrada?

por moncu25 ¦ 16 Abr 2012, 11:57 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: ¿Proyecto en derivacion individual enterrada? ¦ Respuestas: 26 ¦ Vistas: 2748

Hola, Viendo el tema de este foro, me surge una duda que se me a parecido al realizar el PFC. Tengo un esquema unifilar con una acometida que deriva a unos receptores. Entre estos aparecen dos interruptores magnetotermicos, el primero de 620A i los segundos, pues de distinto valor dependiendo del mo...

Re: Que potencia a instalar tiene?

por moncu25 ¦ 02 Abr 2012, 16:45 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Que potencia a instalar tiene? ¦ Respuestas: 4 ¦ Vistas: 336

Ok!

Asi que da igual si luego del trafo se conectan dos circuitos distintos en serie que en paralelo, tendra la mismo potencia?