Se encontraron 146 coincidencias

Volver a búsqueda avanzada

Este tema ya ha ido apareciendo con diversos matices a lo largo del tiempo. En referencia a la protección de la línea de alimentación al grupo la norma UNE 23500:2018 (aprovecho para protestar enérgicamente por tener que pagar para poder acceder a una norma) nos dice que "no se admite protecció...

Arquetas de alumbrado compartidas con BT y/o MT no. En la misma zanja poner en la parte inferior línea de BT (bajo tubo) y en la parte superior línea de alumbrado (bajo tubo) lo he visto una sola vez y la compañía eléctrica lo toleró -se habló antes con el técnico de la compañía- y además la zanja e...

Re: coeficiente de 1.8 a las lamparas de descarga

por felipe ¦ 15 Sep 2018, 10:50 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: coeficiente de 1.8 a las lamparas de descarga ¦ Respuestas: 7 ¦ Vistas: 2618

Y para el caso de LEDs ¿qué opináis? Evidentement la fuente de luz no es una lámpara de descarga, pero hay ingenieros (alguno con reputada experiencia) que recomiendan mayorar la intensidad de corriente para tener en cuenta la distorsión armónica que genera la electrónica (algunos proponen un coefic...

Hola. ¿Alguien conoce alguna casa comercial que tenga báculos o columnas pensados para funcionar también como apoyos de la propia red trenzada de alimentación del alumbrado o con accesorios para ello? Aparte de que sean capaces de resistir los esfuerzos en punta, que creo no son muy importantes al h...

Re: Cómo instalar las autoválvulas en CT de interior

por felipe ¦ 13 Jul 2018, 10:45 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Cómo instalar las autoválvulas en CT de interior ¦ Respuestas: 3 ¦ Vistas: 1294

Un segundo juego de autoválvulas en el trafo se deben disponer si el tramo de cable aéreo-subterráneo tiene una longitud superior a los 20-25 m (creo recordar que hay una fórmula para determinar esta distancia más exactamente). Puedes consultar la publicación de Scheneider PT-004 Centros de Transfor...

Re: Jefe de obra autónomo

por felipe ¦ 17 Feb 2018, 12:56 ¦ Foro: Ejercicio profesional ¦ Tema: Jefe de obra autónomo ¦ Respuestas: 3 ¦ Vistas: 2076

Yo creo que sí es posible, dentro del marco de un contrato de servicios que puede subscribir un autónomo. En relación a la RC es un tema que debe tratarse muy escrupulosamente. Lo ideal sería que la compañía aseguradora de la empresa emitiera un certificado manifestando que el jefe de obra (con nomb...

Re: Protección del magnetotermico de cabecera

por felipe ¦ 15 Feb 2018, 09:24 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Protección del magnetotermico de cabecera ¦ Respuestas: 18 ¦ Vistas: 4430

¿No es necesario poner diferencial selectivo en cabecera de la línea de alimentación?
Es lo que interpreto que dice el punto 6.1 de la ITC-BT-52.

Hola a todos,
Tengo la misma duda que CNoguera, el encargo es muy similar, proyecto y dirección de obra, incluyendo todos los trámites de OCA y papeleo de legalización en Industria.

¿Alguien puede dar una horquilla de honorarios? Gracias.

Pipas... es AP municipal, no de la propia finca. Al urbanizar te encuentras la PAT de un edificio por el borde de la zona de aparcamiento privado, que es contigua y nivelada con la acera donde se dispone la PAT de alumbrado municipal. Dos instalaciones y dos cuadros que no tienen nada que ver. El te...

Aunque sea una pregunta relativamente extraña...
¿Es reglamentario unir dos puestas a tierra de instalaciones diferentes, en concreto la PAT de alumbrado público con la PAT de un edificio (unión del cable desnudo de cobre)?

Gracias.

Re: Tierra en red posada para alumbrado público

por felipe ¦ 02 Sep 2017, 20:04 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Tierra en red posada para alumbrado público ¦ Respuestas: 6 ¦ Vistas: 4472

Pero también ocurre otras veces que los brazos son metálicos y además son accesibles (por estar relativamente cerca de ventanas o balcones ya que no que no existen mejores ubicaciones). Pienso especialmente en los cascos antiguos. Por otra parte la obligación de usar cable RZ en trazados aéreos y no...

Re: Puesta a tierra en una instalación

por felipe ¦ 06 Ago 2017, 12:28 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Puesta a tierra en una instalación ¦ Respuestas: 11 ¦ Vistas: 11648

En un CT yo creo que las autoválvulas y las pantallas de los cables de AT se deberían conectan a la puesta a tierra de PROTECCIÓN (tierra de los herrajes) aunque de la manera como lo expresa el Reglamento tanto el antiguo como el actual me hace dudar... En el libro Sistemas de puesta a tierra en ins...

Hola jose agricultor. Espero no liarte más pero te cuento esto: Mirando la curva de disparo del ICP mecánico (el limitador de potencia de toda la vida) según norma UNE 20.317, debe aguantar como mínimo un periodo de 2 segundos una corriente igual a 2 veces la contratada. Como tienes 10 A contratados...

Re: ¿Que proteccion debo poner a un motor trifasico?

por felipe ¦ 09 Jul 2017, 16:37 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: ¿Que proteccion debo poner a un motor trifasico? ¦ Respuestas: 10 ¦ Vistas: 6986

Aprovechando el hilo...
¿las curvas de los guardamotores de qué tipo son? ¿son curvas normalizadas tipo D o se pueden graduar?

Hola Juan Cuesta,
En el caso de FECSA ENDESA (Cataluña) ¿sabes si el contador viene programado para cortar por intensidad de fase o bien lo hacen por potencia total, o si depende del caso?
Gracias.