Se encontraron 27 coincidencias

Volver a búsqueda avanzada

Re: Duda sala de máquinas

por MAGG ¦ 03 Abr 2014, 07:49 ¦ Foro: Ahorro de energía ¦ Tema: Duda sala de máquinas ¦ Respuestas: 2 ¦ Vistas: 2070

Yo creo que no se trata de una sala de máquinas . La consideración de "sala de máquinas" se aplica a los lugares "donde se alojen los equipos de producción de frío y calor" (RITE 1.3.4.1.2.1). En una sala donde se ubique una UTA ni se produce frío ni se produce calor, esto se har...

No creo que haya ningún problema en la solución que propones. Los equipos de climatización tienen una opción de "ventilación" que se podrá utilizar cuando no sea necesario enfriar o calentar. Para ajustar el caudal de ventilación no tienes más que colocar una compuerta manual en la toma de...

La solución óptima depende en lo que te quieras gastar. Si te han dado carta blanca debes pensar en equipos VRF, que te darán en EER superior. Pero por las potencias que me estás hablando, aquello va a costar un pastón. Yo trataría de optimizar la instalación que tienes en los siguientes sentidos: -...

Re: Pregunta dificil de Ventilación en mezquita

por MAGG ¦ 21 Jun 2013, 07:35 ¦ Foro: Salubridad ¦ Tema: Pregunta dificil de Ventilación en mezquita ¦ Respuestas: 7 ¦ Vistas: 3296

Utilizar el método indirecto de caudal de aire por unidad de superficie yo creo que no es correcto. Yo lo aplico a almacenes, etc. Edificios sin ocupación humana. Pero ese método no lo ha utilizado, sino el de ocupación. Ha probado con 1,92 m3/h.m2 ? Éste es el método indirecto de caudal de aire po...

Re: Pregunta dificil de Ventilación en mezquita

por MAGG ¦ 20 Jun 2013, 07:47 ¦ Foro: Salubridad ¦ Tema: Pregunta dificil de Ventilación en mezquita ¦ Respuestas: 7 ¦ Vistas: 3296

Considerando un IDA 3 para una mezquita, efectivamente debes ventilar a razón de 8 l/s.persona (28,8 m3/h.persona). La cuestión está en ver cuántas personas caben rezando en un mezquita. Yo creo que una persona no puede ocupar 1 m2. De pie, bueno, pero los musulmanes rezan de rodillas y casi tumbado...

Re: Climatización + ACS Hotel

por MAGG ¦ 12 Jun 2013, 07:33 ¦ Foro: Ahorro de energía ¦ Tema: Climatización + ACS Hotel ¦ Respuestas: 3 ¦ Vistas: 1170

Yo creo que no hay ningún problema en colocar las UTA,s en la cubierta. Es más, sería una buena solución. Mi opinión es que tu problema no es una cuestión de resolver un tema de climatización. Tu problema es saber utilizar un determinado programa de cálculo. Varias veces lo he comentado: un PFC es p...

Re: Dmelect o CypeCad para fontanería y saneamiento

por MAGG ¦ 04 Jun 2013, 09:33 ¦ Foro: Salubridad ¦ Tema: Dmelect o CypeCad para fontanería y saneamiento ¦ Respuestas: 10 ¦ Vistas: 5550

Una sugerencia.

Tratándose de un PFC, por qué no haces los cálculos de fontanería y de saneamiento a mano, si tardas cinco minutos. El tribunal que te corrija lo valorará mejor.

Re: climatización de nave comercial mediante rooftop

por MAGG ¦ 04 Jun 2013, 09:29 ¦ Foro: Ahorro de energía ¦ Tema: climatización de nave comercial mediante rooftop ¦ Respuestas: 10 ¦ Vistas: 3590

Yo me iría a toberas. Y los retornos por abajo, sin duda.

¿Por qué falso techo?

Re: Techos radiantes para climatizar

por MAGG ¦ 04 Jun 2013, 09:26 ¦ Foro: Ahorro de energía ¦ Tema: Techos radiantes para climatizar ¦ Respuestas: 7 ¦ Vistas: 2891

Ojo con los techos radiantes. Puedes tener problemas: 1º.- La enfriadora que prepara el agua de circulación tenderá a trabajar en sus condiciones nominales: 7ºC-12ºC. Pues bien, a esa temperatura en los paneles radiantes se te van a producir condensaciones. 2º.- Yo he estudiado proyectos con paneles...

Re: climatización de nave comercial mediante rooftop

por MAGG ¦ 03 Jun 2013, 07:39 ¦ Foro: Ahorro de energía ¦ Tema: climatización de nave comercial mediante rooftop ¦ Respuestas: 10 ¦ Vistas: 3590

Climatizar con Roof-tops tiene sus ventajas pero tú aquí vas a tener un inconveniente. Impulsas desde arriba, a no sé cuántos metros del suelo, y retornas también desde arriba. ¿Has pensado el problema de estratificación que vas a tener en invierno?

Re: Instalación solar acs + calefacción

por MAGG ¦ 14 May 2013, 09:45 ¦ Foro: Ahorro de energía ¦ Tema: Instalación solar acs + calefacción ¦ Respuestas: 17 ¦ Vistas: 8049

No, tampoco vale este segundo esquema. ¡ No puedes realizar el apoyo de la caldera al depósito solar ! Te pongo un ejemplo: Un día que hace sol y el depósito se ha calentado, lo tienes a 60 ºC. Viene un nube pasajera y en ese momento se te ocurre ducharte. Baja la temperatura del acumulador y como l...

Re: Instalación solar acs + calefacción

por MAGG ¦ 13 May 2013, 12:52 ¦ Foro: Ahorro de energía ¦ Tema: Instalación solar acs + calefacción ¦ Respuestas: 17 ¦ Vistas: 8049

Varias consideraciones: - ¿Estas haciendo pasar el agua del acumulador por la caldera? Eso no es posible. Ten en cuenta que el agua del acumulador la vas a usar para ACS y va a ir contaminada por la caldera. - El depósito de acumulación solar no puede recibir el apoyo de la caldera. Tienes que poner...

Re: zona no ocupable segun rite

por MAGG ¦ 03 May 2013, 07:44 ¦ Foro: Ahorro de energía ¦ Tema: zona no ocupable segun rite ¦ Respuestas: 8 ¦ Vistas: 1735

Yo creo que el espíritu del RITE es correcto, aplícalo a un edificio normal y verás que está bien lo que dice. En un edificio en forma de tubo,como el que tú propones, debes aplicar tu propio criterio, como bien te dice el RITE en el artículo 14.b. Somo ingenieros, no abogados (con todo el respeto p...

Re: zona no ocupable segun rite

por MAGG ¦ 02 May 2013, 07:59 ¦ Foro: Ahorro de energía ¦ Tema: zona no ocupable segun rite ¦ Respuestas: 8 ¦ Vistas: 1735

No es que las zonas de no ocupación no se puedan ocupar, si no que no se pueden climatizar adecuadamente. Bajo mi punto de vista es que el diseño de la instalación debe hacerse para la zona ocupada y es ahí donde debemos comprobar que el diseño de nuestro proyecto es correcto. O, lo que es lo mismo,...

Re: Rite guarderia

por MAGG ¦ 30 Abr 2013, 07:51 ¦ Foro: Salubridad ¦ Tema: Rite guarderia ¦ Respuestas: 13 ¦ Vistas: 6689

Discrepo. El RITE es de aplicación a las instalaciones de calefacción, refrigeración y ventilación según el artículo 2.1 del citado RITE. Lo que no sé es qué problemas tienes con poner una turbinilla que te saque aire del local y poner un rejilla de admisión con un filtro. Pide presupuesto y verás q...