Se encontraron 16 coincidencias

Volver a búsqueda avanzada

Gracias a los dos por contestar. El cálculo para el área más desfavorable, se realiza para determinar el volumen de la reserva de agua . Corrígeme si me equivoco, Punto 9.3.2.3 de la UNE 23590 o de la EN 12845. Sistemas calculados. El volumen mínimo de agua se calculará multiplicando el caudal máxim...

Hola, Tengo una pequeña duda referente al cálculo de un sistema de rociadores. Si tengo que calcular el caudal y presión necesarios para el área más desfavorable y con esta presión (necesaria para el área más desfavorable) tengo que calcular el caudal del área más favorable, que en este caso será ba...

Re: Columna stick valoración

por NEUTRO ¦ 07 Abr 2009, 16:49 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: valoración Columna modelo stick (IEP) ¦ Respuestas: 3 ¦ Vistas: 1393

Hola glauka,

El precio del que dispongo para este tipo de columnas es del 2006, pero quizás te sirva como referencia. Según el comercial de IEP el precio para una columna stick de un tramo de 8 m era de 1425 € PVP. El precio de la de dos tramos no lo se.

Un duro abrazo.

Re: Conmutación automática red-grupo

por NEUTRO ¦ 07 Abr 2009, 15:40 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Conmutación automática red-grupo ¦ Respuestas: 7 ¦ Vistas: 3140

Hola, Referente a tu primera pregunta, la respuesta es sí. Si se le demanda al grupo más potencia que la que nos puede suministrar, las protecciones internas del grupo hacen que este se pare. Respecto a tu segunda pregunta, que yo sepa la transferencia de carga la puedes hacer manualmente, pero yo l...

Re: número de polos interruptores magnetotérmicos

por NEUTRO ¦ 07 Abr 2009, 12:40 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: número de polos interruptores magnetotérmicos ¦ Respuestas: 11 ¦ Vistas: 10625

Hola,
Aunque no tengas que proteger el neutro según la tabla de la ITC-BT 22, debes colocar dispositivos de protección de corte omnipolar. O sea que no podrás colocar dispositivos de un solo polo, tal y como te decía roverman en su primera intervención.

Un duro abrazo.

Re: Alumbrado garaje unifamiliar

por NEUTRO ¦ 07 Abr 2009, 12:28 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Alumbrado garaje unifamiliar ¦ Respuestas: 3 ¦ Vistas: 2427

Si es un garaje unifamiliar, supongo que no tendrá más de 100 m2, pero si los supera, según el CTE debe llevar alumbrado de emergencia.

En lo referente a lo del alumbrado estanco, estoy con lo que comenta el compañero wenner.

Un duro abrazo.

Re: Ámbito de aplicación ITC-BT 26

por NEUTRO ¦ 20 Mar 2009, 11:13 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Ámbito de aplicación ITC-BT 26 ¦ Respuestas: 7 ¦ Vistas: 4664

“Ost*as, me estoy asustando” (eso supongo que fue lo que dijo el general Custer en Little Big Horn)

¿Soy el único que no conecta las armaduras a tierra en un aparcamiento subterráneo bajo la vía pública? :cabezazo

Un duro abrazo.

Re: cdt en acometida a alumbrado publico

por NEUTRO ¦ 17 Mar 2009, 12:14 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: cdt en acometida a alumbrado publico ¦ Respuestas: 6 ¦ Vistas: 2662

Hola, Según decías al principio la línea de la acometida ya la has ejecutado, y supongo que como mínimo habrás puesto cable de 6 mm2, en ese caso solo tendrás que calcular dicha cdt, con la distancia que dices. Para esa potencia y esa longitud, aún considerando que tienes toda la potencia al final d...

Re: cdt en acometida a alumbrado publico

por NEUTRO ¦ 17 Mar 2009, 10:33 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: cdt en acometida a alumbrado publico ¦ Respuestas: 6 ¦ Vistas: 2662

Hola, La guía técnica de aplicación del REBT Guía BT-09, dice: A los efectos de lo indicado en esta ITC-BT-09, se considera origen de la instalación de alumbrado exterior el cuadro de protección, medida y control. En el caso de instalaciones de alumbrado con un gran número de puntos de luz, se recom...

Re: Ámbito de aplicación ITC-BT 26

por NEUTRO ¦ 16 Mar 2009, 11:16 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Ámbito de aplicación ITC-BT 26 ¦ Respuestas: 7 ¦ Vistas: 4664

Hola de nuevo. La tensión de contacto como explicación fácil, es la tensión cuando hay una fuga de corriente entre dos masas accesibles o entre una masa y terreno, suelo o cualq cosa que este en contacto contigo, como en este caso puede ser el suelo de tu aparcamiento( si estas descalzo o sudado etc...

Re: Ámbito de aplicación ITC-BT 26

por NEUTRO ¦ 13 Mar 2009, 16:22 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Ámbito de aplicación ITC-BT 26 ¦ Respuestas: 7 ¦ Vistas: 4664

Hola, El aparcamiento es un aparcamiento subterráneo bajo la vía pública, es un edificio independiente sin ningún otro edificio sobre él. En este caso supongo que estamos de acuerdo y no le es de aplicación la ITC-BT 26. Respecto a las tensiones de contacto, yo creo entender que la tensión de contac...

Re: Ámbito de aplicación ITC-BT 26

por NEUTRO ¦ 12 Mar 2009, 15:50 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Ámbito de aplicación ITC-BT 26 ¦ Respuestas: 7 ¦ Vistas: 4664

Hola esaizmata, y gracias por contestar. En lo de la aplicación de la ITC-BT 26 no estoy liado, yo también creo que esa instrucción no es obligatoriamente aplicable a un aparcamiento subterráneo, pero según comentarios de la auditoria debería aplicarla, por eso pedía más opiniones sobre el tema, par...

Ámbito de aplicación ITC-BT 26

por NEUTRO ¦ 12 Mar 2009, 11:58 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Ámbito de aplicación ITC-BT 26 ¦ Respuestas: 7 ¦ Vistas: 4664

Hola a todos. Os expongo una duda que me han planteado en una auditoria. Según la ITC-BT 26, para realizar la toma de tierra se deberá realizar un anillo perimetral al edificio y conectar los hierros de las zapatas de hormigón armado a dicho anillo. Teniendo en cuenta el ámbito de aplicación de la I...

Depósito para fluxor

por NEUTRO ¦ 04 Mar 2008, 16:48 ¦ Foro: Salubridad ¦ Tema: Depósito para fluxor ¦ Respuestas: 0 ¦ Vistas: 1624

Hola a tots. Alguien me podría indicar algún fabricante o casa comercial que comercialice depósitos de acumulación para instalar antes de la conexión de un fluxor. En la antigua NBA hablaba de depósitos de aire a presión sin compresor, o sea, aire comprimido por la presión de red, y también hablaba ...

por NEUTRO ¦ 05 Sep 2007, 14:39 ¦ Foro: Miscelánea ¦ Tema: 2º aniversario Sólo Ingeniería ¦ Respuestas: 46 ¦ Vistas: 11698

Felicitats Antonio!!
Y que cumplas-mos muchos más. :comunidad
Un duro abrazo de Manometrica y Neutro.