Se encontraron 44 coincidencias

Volver a búsqueda avanzada

Buenas tardes, hace tiempo que no posteo, pero me ha surgido una duda y no se si ustedes sabrían responderme. ¿Cuál es la densidad de fuego de los piensos para alimentación de animales alguien lo sabe?, o, ¿se pueden asemejar a algún tipo de uso de los que se especifican en el reglamento de protecci...

Re: Justificar el empleo de tubo libre de halogenos

por Legica ¦ 10 Ene 2018, 11:44 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Justificar el empleo de tubo libre de halogenos ¦ Respuestas: 3 ¦ Vistas: 3364

No se exigen los tubos libres de halógenos, se te puede exigir tubo para atex, o, tubo normal no propagador de llama, pero no libre de halógenos. Es una incongruencia sí, pero esta establecido, en ese caso, la unica defensa que puedes tener ante el instalador, es que tu lo hayas proyectado así y así...

Re: Cómo se dimensiona/elige una caja de derivación?

por Legica ¦ 27 Dic 2017, 20:28 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Cómo se dimensiona/elige una caja de derivación? ¦ Respuestas: 4 ¦ Vistas: 1350

El tamaño es a criterio del proyectista / instalador. En cuanto a metálicas o plásticas, las metálicas por norma general están pensadas para instalaciones ATEX, su principal problema es que tendrás que ponerlas a tierra. Yo recomiendo sólo usar conductos y sistemas de instalación metálicos cuando se...

Milagro no te han mandado a construir un CT con esa potencia prevista. No entiendo cual es el problema que planteas, la red de distribución admite 305A, según las normas particulares que te afectan la CGP, portanto la LGA pueden admitir hasta 400A y tu centralización de contadores 250A. La solución ...

Desconociendo la ley de actividades de tu comunidad, yo no declararía tu actividad como inocua, si acaso no clasificada.

Por otro lado no deja de ser una industria dedicada a la conservación y mantenimiento.

Debes ir a la delegación de industria en tu comunidad autónoma a preguntar.

En Canarias, para las instalaciones eléctricas se sigue el criterio de clasificación de pública concurrencia el establecido en el RBT, para actividades, se sigue la ley de actividades clasificadas y cte

Revisa las alturas, normalmente los PGO, o, en el caso de caso de Canarias con el decreto de habitabilidad, y el SUA 2, te establecen unas alturas mínimas. Dejando a un lado, que si la altura cumple o no cumple, estoy con el ayuntamiento, creo que es discriminatorio tu planteamiento, te voy a decir ...

Re: sonometria

por Legica ¦ 13 Nov 2017, 20:50 ¦ Foro: Protección contra el ruido ¦ Tema: sonometria ¦ Respuestas: 1 ¦ Vistas: 1995

Quizás ya no te valga o sí, pero como bien apuntas, la revisión debe ser periódica, y las correcciones por reflexiones y demás se hacen a posteriorí siguiendo lo establecido en el RD 1367/2007 y en la UNE 1996-2

Re: Pkb2 vs Viscolam ADH

por Legica ¦ 13 Nov 2017, 13:14 ¦ Foro: Protección contra el ruido ¦ Tema: Pkb2 vs Viscolam ADH ¦ Respuestas: 3 ¦ Vistas: 6039

Buenas, yo me estoy especializando poco a poco, en el mundo acústico, y mi consejo, es que primero, primero, antes de gastar dinero, sepas que espectro tienes en bandas de octava, esto es fundamental, porque cuando vayas a seleccionar un material aislante no todos se comportan igual en la banda de o...

Re: definir una licencia de apertura

por Legica ¦ 13 Nov 2017, 13:09 ¦ Foro: Redacción y ejecución ¦ Tema: definir una licencia de apertura ¦ Respuestas: 2 ¦ Vistas: 4271

Si desde los servicios técnicos ya te están diciendo que no, es que no, no sigas porque te puedes meter en un problema, el ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, no revisa las actividades, así que puedes meter el gol que quieras meter, pero si mañana pasa algo también te pueden sancionar a base...

Re: Que programas de Cype recomendáis?

por Legica ¦ 13 Nov 2017, 13:05 ¦ Foro: Redacción y ejecución ¦ Tema: Que programas de Cype recomendáis? ¦ Respuestas: 2 ¦ Vistas: 4086

Depende de lo que quieras, yo uso CYPE, tengo adquiridos, los módulos de arquimedes, estudio de seguridad y salud, pliego de condiciones, todo vinculado al generador de precios y la verdad es muy sencillo hacer desde el presupuesto, sacar el resto de documentos mencionados, a parte que si te piden u...

Re: Legalización Deposito de Vehiculos

por Legica ¦ 12 Nov 2016, 14:56 ¦ Foro: Redacción y ejecución ¦ Tema: Legalización Deposito de Vehiculos ¦ Respuestas: 1 ¦ Vistas: 3482

Pues te comento, aquí en el municipio donde yo vivo, Santa Lucía de Tirajana, el PGO, exige que los depósitos de vehículos, deberán tener suelo pavimentado y deberán estar delimitados en un local, parcela etc, con sus muros, vallas etc. Por otro lado, cuando se tienen agrupaciones de más de 5 vehícu...

Eso suena a proyecto en Santa Lucía jejejeje. A mi también me han requerido un punto parecido. Ahora siempre incluyo en proyecto de actividad, la tipología de suelo, en el que estoy, explico que usos son compatibles en ese suelo y certifico si la actividad es compatible o no con el planeamiento. Eje...

Re: Tensión antigua 127/230

por Legica ¦ 21 Sep 2016, 20:54 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Tensión antigua 127/230 ¦ Respuestas: 9 ¦ Vistas: 5418

Este caso, se me ha dado a mi, en otras ocasiones, sobre todo trabajando por triana, o la isleta, instalaciones viejas. Resolución, fácil pero costosa, los receptores son monofásicos, no son trifásicos, además actualmente dispondrán de una tensión de trabajo de 230V. Así que no te queda otra que tra...

Re: licencia actividad inocua, área Barcelona

por Legica ¦ 21 Sep 2016, 20:24 ¦ Foro: Redacción y ejecución ¦ Tema: licencia actividad inocua, área Barcelona ¦ Respuestas: 1 ¦ Vistas: 1828

En Canarias tenemos los decretos de actividades clasificadas, de memoria el 51 - 52 y 86, donde se regulan las actividades. El decreto 52 tiene un nomenclato, donde te dice que es clasificado, se supone que lo que no esta clasificado es inocuo, cosa que discrepo porque según dichas normas un Taller ...