Re: Cable para zonas clasificadas como Zona 2. ATEX El tema está resuelto

por emirodfer ¦ 21 Ago 2017, 15:20 ¦ Foro: Cables y accesorios ¦ Tema: Cable para zonas clasificadas como Zona 2. ATEX ¦ Respuestas: 5 ¦ Vistas: 6661

El planteamiento es correcto pero el sistema de instalación que comenta sólo lo recoge la guía técnica, no el reglamento, y el cable debe ser no propagador de incendio por lo que mejor RZ1-K (AS). ¿Puedes explicarte un poco mejor? , es decir, ¿qué diferencia existe entre la guía técnica y el reglam...

Re: Cable para zonas clasificadas como Zona 2. ATEX El tema está resuelto

por emirodfer ¦ 03 Ago 2017, 17:14 ¦ Foro: Cables y accesorios ¦ Tema: Cable para zonas clasificadas como Zona 2. ATEX ¦ Respuestas: 5 ¦ Vistas: 6661

El planteamiento es correcto pero el sistema de instalación que comenta sólo lo recoge la guía técnica, no el reglamento, y el cable debe ser no propagador de incendio por lo que mejor RZ1-K (AS). ¿Puedes explicarte un poco mejor? , es decir, ¿qué diferencia existe entre la guía técnica y el reglam...

Cable para zonas clasificadas como Zona 2. ATEX El tema está resuelto

por emirodfer ¦ 02 Ago 2017, 15:38 ¦ Foro: Cables y accesorios ¦ Tema: Cable para zonas clasificadas como Zona 2. ATEX ¦ Respuestas: 5 ¦ Vistas: 6661

Buenas tardes a todos los miembros del foro. En un proyecto industrial (no es en un edificio ni de pública concurrencia) que estoy desarrollando, existe una zona clasificada como zona 2. Según el REBT en su ITC 29 punto 9.2A apartado 2, los cables deberán disponer de una protección mecánica, es deci...

Buenos días comunidad. Mi duda es que tengo un cuadro de distribución, y en el mismo cada circuito tiene tu protección, el problema es que de un único embarrado, cuelgan cargas que van desde 1.000 kVA hasta cargas de 120 W. No he visto nada en ningún lugar donde esto no se pueda realizar. Podeis apo...

En una instalación eléctrica tengo un cuadro eléctrico, el cual tiene un interruptor automático de cabecera, este interruptor protege parte de un embarrado y los equipos aguas abajo (posteriormente cada circuito que alimenta a cada equipo tiene su propia protección.) Mi pregunta es; ¿es posible ten...

Buenas. Cuando hablas del interruptor automático de cabecera, te refieres al IGA? Al ICP? Sea como sea, lo que propones no es posible. Esos dos interruptores son los que te protegen toda la instalación, así que si pones una carga por delante, ya no pertenece a la instalación. Entonces en pocas pala...

Buenas tardes, Ahí va mi consulta, para aquel intrépido que sepa contestarla o pueda ayudarme a hacerlo. En una instalación eléctrica tengo un cuadro eléctrico, el cual tiene un interruptor automático de cabecera, este interruptor protege parte de un embarrado y los equipos aguas abajo (posteriormen...

Muchas gracias,

Me ha quedado bastante más claro los conceptos.

Saludos.

Buenas tardes, Os pongo en antecedentes, Tengo una carga en continua que demanda una intensidad, es decir se le da una consigna de intensidad. Uno de los requisitos eléctricos de dicha carga es que su tensión pico-pico debe ser menor al 10% RMS ( Entiendo que la tensión pico-pico debe ser menor al 1...

Muchas gracias por tu respuesta. En principio nuestra idea es realizar una conexión TN-S. Por otro lado relativo al trafo de aislamiento, haciendo cálculos se ha visto que las corrientes de cortocircuito disminuyen, por lo que el disparo de las protecciones se hace de forma que no se alcance la temp...

Buenos días, Os pongo en antecedentes. Actualmente disponemos de dos transformadores en una misma instalación uno de los transformadores es de aislamiento con el objetivo de disminuir la corriente de cortocircuito aguas abajo. el otro transformador es para conseguir disminuir la tensión en el secund...

Buenas tardes, Necesito decidir entre dos tipos de tecnología de rectificadores, los que utilizan un transformador y luego una etapa de rectificación no controlada y posteriormente una etapa de rectificación controlada, y otros que no utilizan transformadores y todo es por electrónica de potencia. E...

Re: El gran hilo de las presentaciones

por emirodfer ¦ 21 Jun 2015, 19:14 ¦ Foro: Bienvenida a nuevos usuarios ¦ Tema: El gran hilo de las presentaciones ¦ Respuestas: 6443 ¦ Vistas: 1096267

Hola buenas tardes,

Soy ingeniero industrial, con la especialidad de eléctrica por la Universidad de Sevilla,

Actualmente trabajo en una empresa como ingeniero eléctrico, espero poder aprender ayudando y ayudar aprendiendo.

Saludos a todos.