Re: Para 800 kW mejor 2 calderas de pie o 8 murales

por zanote ¦ 31 Ago 2010, 17:52 ¦ Foro: Ahorro de energía ¦ Tema: Para 800 kW mejor 2 calderas de pie o 8 murales ¦ Respuestas: 12 ¦ Vistas: 1570

Hola compañeros! Si lees mas arriba veras que digo que es para un teatro y no para un edificio de viviendas, con lo qual la modulacion que tiene una sola caldera es mas que suficiente. Ademas he hablado con varios fabricantes y opinan que energeticamente el consumo va a ser inferior con dos de 400 y...

Re: Para 800 kW mejor 2 calderas de pie o 8 murales

por zanote ¦ 16 Ago 2010, 18:56 ¦ Foro: Ahorro de energía ¦ Tema: Para 800 kW mejor 2 calderas de pie o 8 murales ¦ Respuestas: 12 ¦ Vistas: 1570

Pero aunque no vaya vista hay que poner inox, ya que condensamos, la duda es si estar permitido poner solo inox simple, o doble paret de inox con aislamiento central

Re: Para 800 kW mejor 2 calderas de pie o 8 murales

por zanote ¦ 16 Ago 2010, 17:15 ¦ Foro: Ahorro de energía ¦ Tema: Para 800 kW mejor 2 calderas de pie o 8 murales ¦ Respuestas: 12 ¦ Vistas: 1570

Mazinguer, ahora que comentas lo de las chimeneas, estas supongo que poneis siempre inoxidable no? o hay algun material plastico que soporte 120º y que salga mas barato para estas?

Re: Para 800 kW mejor 2 calderas de pie o 8 murales

por zanote ¦ 16 Ago 2010, 08:26 ¦ Foro: Ahorro de energía ¦ Tema: Para 800 kW mejor 2 calderas de pie o 8 murales ¦ Respuestas: 12 ¦ Vistas: 1570

Uso exclusivo para calefacción, destinada a calefactar una batería de agua en la que pasa un flujo de aire para distribuir en conductos que climatizan un teatro. He estado mirando y poner murales conlleva mucha más instalación, como botellines hidráulicos y mucho mas mantenimiento diría yo, ya que s...

Re: Para 800 kW mejor 2 calderas de pie o 8 murales

por zanote ¦ 13 Ago 2010, 14:36 ¦ Foro: Ahorro de energía ¦ Tema: Para 800 kW mejor 2 calderas de pie o 8 murales ¦ Respuestas: 12 ¦ Vistas: 1570

Hola!
Yo tampoco lo veo claro, pero necesito argumentos mas de peso, a mi ya mes resulta muy estraño que sea mas barato poner 8 calderas murales que 2 de pie, pero en fin. Tengo que dar argumentos de peso, com el consumo n, precio o mantenimiento.
Saludos.

Para 800 kW mejor 2 calderas de pie o 8 murales

por zanote ¦ 13 Ago 2010, 12:33 ¦ Foro: Ahorro de energía ¦ Tema: Para 800 kW mejor 2 calderas de pie o 8 murales ¦ Respuestas: 12 ¦ Vistas: 1570

Hola! He realizado un proyecto con dos calderas de pie de 400 kW y el instalador dice que es mas barato poner 8 murales de 100 kW y claro el cliente me dice que si no justifico el porque, prefiere poner 8 murales en cascada de 100 kW. Que opinais? Que ventajas tiene un sistema respecto al otro? Salu...

bloques de gas (aunque sean en jpg o pdf)

por zanote ¦ 04 Nov 2009, 08:45 ¦ Foro: Ofimática ¦ Tema: El gran hilo de los bloques de Autocad ¦ Respuestas: 203 ¦ Vistas: 114621

Busca que te busca...llamo al comercial de Gas Natural de mi zona y le pido los detalles de la instalación de zanjas, cruzamientos..., en formato Cad para incluirlos en el proyecto de urbanización. Me envía las hojas técnicas de Gas Natural en jpg y me dice que es lo que tiene..... Puedes colgarlos...

Re: El gran hilo de los bloques de Autocad

por zanote ¦ 30 Oct 2009, 11:58 ¦ Foro: Ofimática ¦ Tema: El gran hilo de los bloques de Autocad ¦ Respuestas: 203 ¦ Vistas: 114621

Alguien puede passarme bloques de instalaciones de gas?

Gracias Javillose, pero es que no es para una obra que tenga que realizar sino que un instalador que le hacemos los proyectos se encontró con una pre instalación de unos 7 años con tubo de 0,6mm, el advirtió que era para R22 y que todo y que teóricamente el tubo resistia no era aconsejable, pero el ...

Muchas gracias Luis, si me sirve, menos mal que aún hay quines guardan a buen recaudo los libros de elasticidad y resistencia de materiales.

Gracias! :amo

Muchas gracias comapñero, eso ya lo se, pero me encuentro que un instalador que aprobecho el una preinstalacion de 0,6, ahora tiene problemas (el aviso, pero según me cuenta su cliente no quiere acordarse). El me pregunta cuanta presión resiste, luego ya se las apañará. He buscado por internet y no ...

Hola!
Alguien sabe las presiones de trabajo que soportan los tubos de cobre de 0,6 mm de espesor? he encontrado tablas pero empiezan a 0,8 y quisiera saber la presion de trabajo del tubo de 0,6 en función de su diámetro.

Saludos!

Re: El gran hilo de los bloques de Autocad

por zanote ¦ 11 Ago 2009, 18:38 ¦ Foro: Ofimática ¦ Tema: El gran hilo de los bloques de Autocad ¦ Respuestas: 203 ¦ Vistas: 114621

LuisM escribió:
Recuerdo de mi época de Acad 12


Te hacía mas joven, Luis.

Hombre yo tengo 34 y mi primer Autocad fue el 12 en la universidad junto con el Microstation que ya ni recuerdo com se usa.

Re: El gran hilo del humor

por zanote ¦ 17 Jul 2009, 09:50 ¦ Foro: Miscelánea ¦ Tema: El gran hilo del humor ¦ Respuestas: 3594 ¦ Vistas: 389398

Morados? Significa fumetas?