por j.s ¦ 21 May 2019, 21:24 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Acometida Socorro en MT para Pública Concurrencia ¦ Respuestas: 2 ¦ Vistas: 708

Buenas noches, Tengo una consulta referente a la acometida de Socorro que ha de tener un edificio de pública concurrencia. El edificio dispone de un CT con 2 líneas en MT. Estas líneas vienen de la misma Subestación, pero son L1 y L2. ¿Valdría decir que la línea L1 es la línea de suministro normal y...

Dmelect - Cálculo sección cable Icc mínima

por j.s ¦ 13 May 2019, 22:00 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Dmelect - Cálculo sección cable Icc mínima ¦ Respuestas: 0 ¦ Vistas: 216

Buenas noches, Estoy realizando un proyecto con el programa Dmelect 2019 y para mi sorpresa veo que las secciones de los cables no las calcula como en versiones anteriores (2009). No tiene en cuenta la corriente de cortocircuito mínima al final de la línea. Es decir, el magnetotermico no detectaría ...

Re: Selectividad de los diferenciales de una instalacion El tema está resuelto

por j.s ¦ 02 Mar 2019, 17:03 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Selectividad de los diferenciales de una instalacion ¦ Respuestas: 2 ¦ Vistas: 944

Buenas tardes, Finalmente me decante por la siguiente instalación: - Cuadro principal: Diferencial 300mA Selectivo - Cuadro en Blindosbarra: Diferencial 300mA - Cuadro Secundario después de trafo: Diferenciales de 30mA Esta semana me ha pasado la OCA y me ha dado el visto bueno a la instalación. La ...

Re: Legalización instalación de climatizacion

por j.s ¦ 23 Feb 2019, 12:40 ¦ Foro: HVAC ¦ Tema: Legalización instalación de climatizacion ¦ Respuestas: 3 ¦ Vistas: 325

- ¿Se puede evitar tener que legalizar la instalación diciendo que cada equipo no sobrepasa los 5kW? No. - En caso negativo de la pregunta anterior, ¿Valdría con un boletn (<70kW) o tendría que ser con proyecto al ser Pública Concurrencia? Si, Solo computa la potencia. Muchas gracias de antemano De...

Legalización instalación de climatizacion

por j.s ¦ 23 Feb 2019, 10:46 ¦ Foro: HVAC ¦ Tema: Legalización instalación de climatizacion ¦ Respuestas: 3 ¦ Vistas: 325

Buenos días a tod@s! Necesito saber qué tipo de legalización requiere la siguiente instalación: - Se ha realizado la instalación de 12 equipos 1x1 en un edificio. Cada equipo tiene una potencia de 4kW. - El edifico está contemplado como pública concurrencia La pregunta es: - ¿Se puede evitar tener q...

Selectividad de los diferenciales de una instalacion El tema está resuelto

por j.s ¦ 23 Ene 2019, 23:37 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Selectividad de los diferenciales de una instalacion ¦ Respuestas: 2 ¦ Vistas: 944

Buenas noches, Tengo una instalación con la que cuento con lo siguiente: Cuadro principal: 1 salida con diferencial de 300mA instantáneo para alimentar a una blindosbarra Blindosbarra: 1 salida de alimentación con diferencial de 30mA instantáneo para alimentar a un autotransformador 400/230 (tri/tri...

Re: Salida cuadro corriente de cortocircuito El tema está resuelto

por j.s ¦ 14 Ene 2019, 22:59 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Salida cuadro corriente de cortocircuito ¦ Respuestas: 16 ¦ Vistas: 1625

El resultado que da la app es:

Iccmax=19,498kA
Iccmin=9,591kA

Re: Salida cuadro corriente de cortocircuito El tema está resuelto

por j.s ¦ 14 Ene 2019, 22:57 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Salida cuadro corriente de cortocircuito ¦ Respuestas: 16 ¦ Vistas: 1625

wenner escribió:Tanto de la red (aguas arriba del trafo) como del trafo, la reactancia es muy superior a la resistencia.

¿Qué App utilizaste para los cálculos? me parecen valores bajos tanto para el Icc_max como para el Icc_mín.

Utilizo la app de cálculos eléctricos de Ettore Gallina.

Re: Salida cuadro corriente de cortocircuito El tema está resuelto

por j.s ¦ 13 Ene 2019, 22:28 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Salida cuadro corriente de cortocircuito ¦ Respuestas: 16 ¦ Vistas: 1625

Wenner, por cierto, si alguna vez tienes el dato de la Icc de la instalación de la que te cuelgas, pero no tienes la R y la X acumulada. ¿Como lo haces? ¿Hay alguna relación para sacar la R y X teniendo la Zcc?

Gracias!

Re: Salida cuadro corriente de cortocircuito El tema está resuelto

por j.s ¦ 13 Ene 2019, 22:03 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Salida cuadro corriente de cortocircuito ¦ Respuestas: 16 ¦ Vistas: 1625

La impedancia es un vector no puedes sumar directamente los módulos, debes sumar parte real e imaginaria de forma independiente y después determinar el módulo de la suma. Revisa el apartado G del documento: https://www.schneider-electric.es/es/download/document/020511E10/ Hola, He realizado los cál...

Re: Salida cuadro corriente de cortocircuito El tema está resuelto

por j.s ¦ 13 Ene 2019, 21:19 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Salida cuadro corriente de cortocircuito ¦ Respuestas: 16 ¦ Vistas: 1625

Icc en bornas del trafo: 1.000/(raíz(3)*400*0,06)=24,06kA Zcc trafo: (400/raíz(3))/24060=0,0096 Correcto Rlinea=p*(l/s) = 0,018*(25/4*150)=0,00075 Xlinea=0,00009*25=0,00225 (¿Habría que dividirlo entre el n° de cables por fase?) Zcc línea=raíz(0,00075^2+0,00225^2)=0,0024 Correcto Rneutro=p*(l/s) = ...

Re: Salida cuadro corriente de cortocircuito El tema está resuelto

por j.s ¦ 13 Ene 2019, 17:53 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Salida cuadro corriente de cortocircuito ¦ Respuestas: 16 ¦ Vistas: 1625

Hola, Mis cálculos son: Instalación con un trafo de 1000kVAs y una UCC estimada de 6%. Tiene una acometida hasta el CGBT de 25m con cable RZ1 4 cables por fase de 150mm2 y 3 cables por neutro de 120mm2. Ahora, mis cálculos. Icc en bornas del trafo: 1.000/(raíz(3)*400*0,06)=24,06kA Zcc trafo: (400/ra...

Re: Salida cuadro corriente de cortocircuito El tema está resuelto

por j.s ¦ 12 Ene 2019, 18:08 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Salida cuadro corriente de cortocircuito ¦ Respuestas: 16 ¦ Vistas: 1625

Tienes que utilizar el módulo del la impedancia (|Z| = (R²+X²)^1/2), para el corto máximo considera la temperatura del conductor de 20ºC y para el corto mínimo 250ºC (xlpe) Hola wenner, si no es mucho pedir, me podrías hacer el caso concreto que indico, para ver si lo acabo de ver, porque no sé cóm...

Re: Salida cuadro corriente de cortocircuito El tema está resuelto

por j.s ¦ 12 Ene 2019, 17:01 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Salida cuadro corriente de cortocircuito ¦ Respuestas: 16 ¦ Vistas: 1625

Hola, Me voy a mirar el documento que indicas de Don_Mendo. Así mismo, tengo otra consulta relacionada. Para el cálculo de la Icc máxima se emplea la siguiente fórmula: Iccmax=(U/raíz(3))/Zcc Y para la Icc mínima, se emplea la siguiente fórmula: Iccmin=(U/raíz(3))/(Zcc+Zln) Para una instalación que ...

Re: Salida cuadro corriente de cortocircuito El tema está resuelto

por j.s ¦ 12 Ene 2019, 10:22 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Salida cuadro corriente de cortocircuito ¦ Respuestas: 16 ¦ Vistas: 1625

Hola: No tiene nada que ver: una cosa es la Icc que tengas aguas arriba y otra cosa es la que tengas en el punto de conexión; p.e.: si en esa instalación alimentas un enchufe situado a 10 m, con cable de 2,5 mm2, tendrás una Icc, en ese punto, de unos 2,7 KA. Como la protección aguas arriba es capa...