el principal revuelo vendrá cuando uno quiera re-situar un trafo existente y ponerlo en otro sitio :S, ese trafo no va a valer!!! Creo recordar que en cierto punto (que ahora no me acuerdo) la directiva europea y el nuevo reglamento chocan. Entiendo que los fabricantes de transformadores directament...

Re: Motor necesario para mover alternador

por aitorbi ¦ 30 Sep 2014, 12:24 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Motor necesario para mover alternador ¦ Respuestas: 13 ¦ Vistas: 3870

creo que tu duda va en la selección de un grupo electrógeno, confirma si eso por fa, porque no esta nada claro y pensaba que era yo el espeso pero viendo al compi de arriba ya veo que el tampoco... EDITO: Echa un vistazo a esto y sigue comentando si acaso que necesitas exactamente: http://www.fgwils...

Re: Instalacion-motoes y varias dudas

por aitorbi ¦ 30 Sep 2014, 07:51 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Motor necesario para mover alternador ¦ Respuestas: 13 ¦ Vistas: 3870

umm, no pillo del todo lo que quieres hacer pero bueno....debes aclarar el tipo de arranque de ese motor y la tensión de alimentación del mismo, porque no me queda nada claro....lo lógico dada esa potencia del motor sería alimentarlo a 690Vac...pero no se tus necesidades ni disponibilidades de tensi...

Re: smartphone libre por unos 200€ ¿ocasión?

por aitorbi ¦ 10 Feb 2014, 13:17 ¦ Foro: Ofimática ¦ Tema: smartphone libre por unos 200€ ¿ocasión? ¦ Respuestas: 103 ¦ Vistas: 44227

A día de hoy, por 200€, te aconsejaría, por este orden: Motorola moto g 16gb 197€ en amazon bq aquaris 5 hd 200€, en la pagina de bq y no se si también en mediamarkt si quieres uno chino bueno, xiaomi red rice. te diría q en Windows Phone, el ativ s, pero como no se le futuro q le depara a este móv...

Buenos dias Recientemente me han comentado que el contacto NC de una seta de seguridad no se puede seriar directamente en un circuito de maniobra, si no que hay que utilizar un rele de seguridad al que ira conectado el contacto de la seta, y este rele de seguridad sera el que corte la maniobra. La ...

Has pedido ofertas de los equipos /sistema de Ozono y UV??? Para saber el beneficio, tienes que tener claro todos tus equipos, harás en función del proceso un cálculo energético y obtendrás un kw-h/m3 de agua depurado. Posiblemente por lo que comentas, al ganar ese concurso tendrás derecho a la expl...

Re: smartphone libre por unos 200€ ¿ocasión?

por aitorbi ¦ 29 Oct 2013, 22:16 ¦ Foro: Ofimática ¦ Tema: smartphone libre por unos 200€ ¿ocasión? ¦ Respuestas: 103 ¦ Vistas: 44227

Pues yo no tengo ni un iphone ni un sansumg ativ s y sigo pensando que a día de hoy, salvo que el stock del nexus 4 vuelva a estar disponible, que es algo que dicen las malas lenguas, ahora mismo el sansumg ativ s es el mejor movil calidad precio y esto si que se puede leer en diversos foros de movi...

Re: smartphone libre por unos 200€ ¿ocasión?

por aitorbi ¦ 24 Oct 2013, 10:59 ¦ Foro: Ofimática ¦ Tema: smartphone libre por unos 200€ ¿ocasión? ¦ Respuestas: 103 ¦ Vistas: 44227

Hola. Una ayudita: Mi mujer quiere un smartphone para sustituir la notebook. Lo quiere liberado. sin compromisos. Y con la pantalla grande. ¿Creéis que es fiable un Iphone 4 de ocasión? ¿creéis que hay alguno que le pueda ir OK por ese precio? esto es lo que estas buscando: http://www.amazon.es/Sam...

Entiendo que vas a hacer un anillo en FO (por ejemplo) en Ethernet y de ahí lo que haría sería conectar a switches y éstos directamente a los distintos PLCs (s7-300). Los HMI puedes conectarlos directamente a cada switch ó PLC ó hacer un anillo de supervisión, si en lugar de HMI pones Panel PC te ev...

Re: Especificaciones Técnicas Grupo Electrogeno

por aitorbi ¦ 17 Sep 2013, 09:09 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Especificaciones Técnicas Grupo Electrogeno ¦ Respuestas: 2 ¦ Vistas: 586

consulta páginas web de fabricantes: electra molins, sdmo, finanzauto....

te ayudarán en casi todo.

Saludos.

Re: Alguien usa ECODIAL?

por aitorbi ¦ 30 Ago 2013, 11:31 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Alguien usa ECODIAL? ¦ Respuestas: 8 ¦ Vistas: 4075

Yo no lo he usado nunca pero creo que incorpora un módulo llamado curve ó asi que es el que te permite dibujar las curvas de sus protecciones para estudiar selectividad, ese ha sido mi uso, y Schneider me facilitó directamente el software curve para ello.... Este tipo de programas (Ecodial) u el que...

Cuando trabajas para estos paises hay un pliego de licitaciones del cliente bastante extricto que te indica la normativa a seguir de forma clara. Pero por si te sirve de ayuda, en Africa por lo que he visto con IEC vas a todas partes aprox, en Sudamerica depende mucho del pais, puedes encontrarte c...

Cuando trabajas para estos paises hay un pliego de licitaciones del cliente bastante extricto que te indica la normativa a seguir de forma clara. Pero por si te sirve de ayuda, en Africa por lo que he visto con IEC vas a todas partes aprox, en Sudamerica depende mucho del pais, puedes encontrarte co...

Re: Formula factor de armonicos en calculo de trafo

por aitorbi ¦ 09 Oct 2012, 09:40 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Formula factor de armonicos en calculo de trafo ¦ Respuestas: 6 ¦ Vistas: 1806

Si tienes muchos variadores y son grandes, puedes pedir al fabricante la TDH para esos modelos y conseguir un valor global. El valor del 30% que indicas es bastante bueno para ABB y Power... por otro lado, esa tasa de distorsión armónica es suponiendo que el variador trabaja al 100%, el problema vie...

Re: Cable de control en instalacion subterránea

por aitorbi ¦ 18 Sep 2012, 12:57 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Cable de control en instalacion subterránea ¦ Respuestas: 1 ¦ Vistas: 442

Instalaciones subterráneas es tan genérico.....se me ocurre que pueden querer controlar algo de esa instalación desde otro punto....telemedida....a saber.

Si quieres una respuesta adecuada, se algo más concreto.