Actualizo el hilo, ya que ha caído en mis manos una versión actualizada del programa DmElect, a la cual he vuelto a aplicar el ejemplo que estamos estudiando: https://i.imgur.com/cp3LmrX.png Los resultados que se obtienen son los siguientes: https://i.imgur.com/crD5iok.png Estos resultados están en ...

Actualizo el hilo, ya que he visto que la versión 2019 de DmElect ha corregido algunas cosas de las que hacíamos mención en este hilo: Temperatura real del conductor para cables en instalación enterrada La nueva versión considera la temperatura del terreno con el valor correcto de 25ºC: https://i.i...

Línea a motor: - El automático de protección se selecciona según la intensidad nominal del motor (sin que el usuario pueda cambiar esta opción) - La sección del cable se selecciona en función de la intensidad nominal del motor, multiplicada por el factor de 1,25 Creo que lo más correcto es aplicarl...

Como sugerencias desde el punto de vista del usuario con objeto de mejorar el uso del programa, realizaría las siguientes: Línea a motor: - El automático de protección se selecciona según la intensidad nominal del motor (sin que el usuario pueda cambiar esta opción) - La sección del cable se selecci...

Actualizo el hilo, ya que he visto que la versión 2019 de DmElect ha corregido algunas cosas de las que hacíamos mención en este hilo: Temperatura real del conductor para cables en instalación enterrada La nueva versión considera la temperatura del terreno con el valor correcto de 25ºC: https://i.im...

La tabla resumen quedaría así:

Imagen

Me gustaría que hicieras también una comparativa con esta aplicación para móvil https://soloingenieria.net/foros/viewtopic.php?f=60&t=49843 Si te interesa envíame un correo, está en el enlace Línea transformador: https://i.imgur.com/tPbZtLIl.png https://i.imgur.com/EcB1idVl.png https://i.imgur....

He visto en la página web de DmElect que recientemente han cambiado la forma de hacer el cálculo de cortocircuitos (quien sabe si influidos por lo que se dice en este hilo...). Alguien que tenga la última versión de DmElect podría comprobar si los resultados en la nueva versión son diferentes respec...

Con lo que hemos visto hasta ahora, podemos hacer la siguiente tabla resumen: https://i.imgur.com/1tomofw.png (*) Tal como se explica en el mensaje nº 5, para una línea con 3 fases+neutro, se calculan la Icc fase-fase y la Icc fase-neutro, y se elige la menor de las dos. La Icc fase-neutro aparece c...

Buenas tardes. Actualizo el hilo, ya que ha caído en mis manos una versión del programa Caneco BT, el cual he utilizado para calcular el ejemplo que aparece en este hilo: https://i.imgur.com/FepO6Gr.png Los resultados que se obtienen son los siguientes: Línea transformador: https://i.imgur.com/rKGLt...

Buenos días. Actualizo este tema, ya que estoy en condiciones de aportar más información. Ha caído en mis manos una versión de la norma UNE-IEC-TR 60909-2-2010, en la que aparecen fórmulas para calcular la impedancia homopolar de un cable de Baja Tensión. En esta norma, aparecen 3 casos: Línea forma...

Ok. Gracias por las respuestas. Por lo que veo, el transformador ya va incluido dentro de una de las celdas de línea: https://i.imgur.com/ITguxlm.png La duda me surgía porque últimamente me estoy encontrando con proyectos de centros de seccionamiento en los que se hacen cosas como estas: https://i.i...

Buenos días. Estoy proyectando un centro de seccionamiento telemandado de Iberdrola con tres celdas de línea, y me surge la duda de dónde sacar la tensión para alimentar el mando eléctrico de las celdas. Entiendo que se debería poner un transformador auxiliar con salida a 230 Vca, y sacar la aliment...

La Inspección de Trabajo ha detectado ya más de 400 contratos ilegales en Michelin: http://ultimocero.com/noticias/2017/05/24/la-inspeccion-de-trabajo-ha-detectado-ya-mas-de-400-contratos-ilegales-en-michelin/ La pasada semana la inspección de Trabajo de Vitoria ha vuelto a declarar ilegales otros 2...

Si miras la norma IEC/TR 60909-2:2008, el artículo 2.5 indica que las impedancias de los cables de alta, media y baja tensión se calculan según las tablas 6 y 7 de la norma, y en esta tabla 7 se indica el cálculo de las impedancias de secuencia directa y homopolar, que son los que utiliza CYPELEC. ...