Perfecto, también he buscado por ahí. Gracias Webmaster y Cueli. Lo que si me he enterado es que bajar la optencia son 9€ pero subir son unos 50€ por kW (y sin sobrepasar máx). Por lo que hay que echar cuentas y ver si compensa el ahorro en el término fijo sin tener la necesidad de subir en poco tie...

Hola que tal, este tema es un poco off - topic , a ver si me pueden ayudar. Resulta que mi hermano se acaba de comprar un piso y tiene que dar de alta la luz por primera vez . El piso es grande (100 m2), pero va a vivir sólo y por el momento con pocos electrodomésticos. Me he encargado yo de mirar e...

Re: Potencia de la caldera - instalación idividual

por jhg47 ¦ 23 Feb 2017, 14:35 ¦ Foro: HVAC ¦ Tema: Potencia de la caldera - instalación idividual ¦ Respuestas: 3 ¦ Vistas: 3276

Shockwave, entendido lo de los coeficientes
Pero, ¿Por qué sumas las Potencias de calefacción y acs (Pcaldera = Pcal'+Pacs')? Las calderas mixtas siempre pasan a acs cuando se abre el grifo y dejan de calentar los radiadores durante este tiempo...

Re: Soportación tubería acero negro

por jhg47 ¦ 23 Feb 2017, 12:54 ¦ Foro: HVAC ¦ Tema: Soportación tubería acero negro ¦ Respuestas: 2 ¦ Vistas: 2446

Pues exactamente no lo se, aunque la norma UNE es esta: UNE-EN 10255:2005 (Tubos de acero no aleado aptos para soldeo y roscado. Condiciones técnicas de suministro.)
Yo no se si ahí detallan lo que tu comentas. Un saludo

Potencia de la caldera - instalación idividual

por jhg47 ¦ 23 Feb 2017, 12:34 ¦ Foro: HVAC ¦ Tema: Potencia de la caldera - instalación idividual ¦ Respuestas: 3 ¦ Vistas: 3276

Hola buenas, para calcular la potencia de la caldera mixta para una instalación individual; ¿Cómo se de termina la potencia de la caldera? Yo creo que es calculando las potencias necesarias en ACS y calefacción; pero confírmenmelo por favor. 1 - Potencia necesaria para calefacción es la carga térmic...

Re: Ábacos calculo diámetro tuberías

por jhg47 ¦ 23 Feb 2017, 12:15 ¦ Foro: HVAC ¦ Tema: Ábacos calculo diámetro tuberías ¦ Respuestas: 1 ¦ Vistas: 2515

Hola buenas, yo también pregunté en el foro (Diámetro de tubo para calefacción y veloc del fluido)
El ususario Shockwave me aportó esta tabla, espero que te sirva.
Diámetro de tubo para calefacción y veloc del fluido
https://uploadfiles.io/46e4d1

Diámetro de tubo para calefacción y veloc del fluido El tema está resuelto

por jhg47 ¦ 06 Feb 2017, 14:36 ¦ Foro: HVAC ¦ Tema: Diámetro de tubo para calefacción y veloc del fluido ¦ Respuestas: 1 ¦ Vistas: 2282

Hola buenas, estoy formándome en el diseño de instalaciones de calefacción. Estoy siguiendo un libro, el que venden en AGREMIA de instalaciones térmicas;que por cierto es malísimo (pero no encuentro otro mejor). Tengo dos preguntas para un ejemplo de dicho libro, aquí la instalación es bitubo invert...