Buenas noches compañeros del “Metal”; estoy trabajando en un proyecto de climatización de una entidad bancaria y me gustaría ver si alguno ha realizado una instalación de la siguiente forma. Debo instalar recuperador, no es necesario pero lo quiere la propiedad, el sistema de climatización es unidad...

Buenas tardes de Viernes a tod@s; supongo que la mayoría del mundillo ingenieril que realizamos proyectos conocemos el GRAN párrafo del RSCIEI, del apartado 4 punto 4.3: "En los establecimientos industriales de una sola planta, o con zonas administrativas en más de una planta pero compartimenta...

Creo que seria verdad Javipi, debo aplicar la tabla 2.2, no lo había visto como evacuación de ocupantes y lo es..... Pero sigo con esas dudas; muro colindante NO es medianera ni elemento compartimentador. Y mi estructura es interior al muro colindante de panel de hormigón.... Esa estructura seria EF...

Que NO, muro colindante NO es medianeria; no es compartido; el muro está dentro de mi solar y los vecinos haran el suyo, la estructura tambien es solo mia (TIPO B); el muro debe tener EI120 (Punto 5.2 RSCIEI); las dudas siguen siendo las mismas: Estructura metalica de mi nave es interior al muro col...

Efectivamente, es TIPO B y su colapso no afectaría a naves colindantes; pero aunque el perfil metalico (pilar) sea interior, es necesario para que el muro se sostenga, son paneles de hormigon; esa es mi duda, EF 15 o 120 para la estrructura?? Yla otra es si prolongarlo un metro o no sería necesario;...

Buenos días; os cuento mi casuística de una Nave en polígono industrial caracterizada como Tipo B; un unico sector de incendio, en planta baja y NRI BAJO; según Tabla 2.2 EF-60, pero según 4.2.2. aplico Tabla 2.3 por ser planta baja y entonces EF-15.; Ahora como toda medianera o muro colindante debe...

Mover Pilares, Cargas y paños CYPE 3D

por JhonnyMan ¦ 18 Mar 2017, 08:14 ¦ Foro: Seguridad estructural ¦ Tema: Mover Pilares, Cargas y paños CYPE 3D ¦ Respuestas: 0 ¦ Vistas: 1278

Buenos días a tod@s; estoy calculando (con Generador de Pórticos y CYPE 3D) una nave industrial aparentemente sencilla (dos naves adosadas - ver dibujo), su particularidad es que no es rectangular, una fachada es mas estrecha que otra (una son 24m la otra 16m) por lo que un lateral no es perpendicul...