Hola Hasta que sección os parece razonable que se pueda utilizar en las DI de un edifico de viviendas. Tengo un edificio con viviendas electrificación elevada (9200W). Considerando una caída de tensión del 1,3% las DI realizadas con conductores de 25mm2 Cu podrían tener una longitud máxima de 44 m. ...

Hola Estoy calculando un edificio de viviendas con una previsión de 190 kW (274A considerando un cosf=1) y tengo algunas dudas. La intensidad nominal de las centralizaciones es 250A, por lo tanto habrá que montar dos centralizaciones. La intensidad máxima de las líneas subterráneas de distribución c...

Hola

¿Alguien me podría explicar cual es la función de la puesta a tierra del secundario de los transformadores de intensidad utilizados para medida indirecta en baja tensión?

Saludos