Se encontraron 23 coincidencias

Volver a búsqueda avanzada

Re: Identificar líneas MT o AT por sus apoyos

por Perovskito ¦ 21 Nov 2019, 17:09 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Identificar líneas MT o AT por sus apoyos ¦ Respuestas: 24 ¦ Vistas: 10962

Hola: Ni por la altura de la torre, ni por la separación entre conductores, ni por el tipo/numero de aisladores se puede saber la tensión nominal de una línea, pues eso va en relación con otra serie de parámetros como pudiera ser la contaminación, el entorno en el que esté situada o a futuros cambi...

Re: Identificar líneas MT o AT por sus apoyos

por Perovskito ¦ 21 Nov 2019, 17:08 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Identificar líneas MT o AT por sus apoyos ¦ Respuestas: 24 ¦ Vistas: 10962

hugo79 escribió:La tensión nominal general de Fcsa-Endesa (entiendo que la bandera al lado de tu nick indica que eres de Catalunya) es de 25kV, aunque hay zonas con 11kV.


Soy catalán, pero el proyecto es en Toledo, Castilla La Mancha. La empresa es Iberdrola. Cual sería la tensión nominal en este caso?

Re: Identificar líneas MT o AT por sus apoyos

por Perovskito ¦ 19 Nov 2019, 18:14 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Identificar líneas MT o AT por sus apoyos ¦ Respuestas: 24 ¦ Vistas: 10962

Muy buenas, Me encuentro en una situación similar que la del usuario que inició este hilo. Tengo que identificar la tensión de una torre (y su trafo) pero cuando hice la visita no me fijé en si había alguna placa identificadora :cabezazo Por lo que he leído en los otros mensajes, debe ser de unos 30...

Finalmente, y para evitar problemas, hemos situado inversor y autotrafo fuera de la sala del calentador de gas (en la imagen, sala más grande). No veo normativa que me obligue a hacerlo, pero a veces opino que la lógica es la mejor compañera. Mi preocupación derivaba de una posible acumulación de ga...

Hola, Estamos haciendo una instalación fotovoltaica residencial en una vivienda unifamiliar de 3 pisos, planta baja y sótano. En un principio, acordamos con el propietario el ubicar el inversor (5,5 kVA, trifásico) y la batería de litio (LFP, 7,7 kWh), en el sótano, en la misma habitación (de 2x3 m)...

Hola de nuevo, Releyendo el REBT, he encontrado la siguiente frase en la ITC-BT-48: "El empleo de autotransformadores no será admitido si los dos circuitos conectados a ellos no tienen un aislamiento previsto para la tensión mayor" Bien, a qué se refiere? Se trata de un aislamiento propio ...

¡Hola! Quería preguntaros lo siguiente: Hace poco se ha pasado el técnico de la distribuidora para cambiar un contador monofásico en la comunidad de propietarios. Al terminar su trabajo, nos hemos percatado de que el receptor de TV comunitario, el interfono y alguna cosa más han dejado de funcionar ...

He montado algunos autotransformadores trifasicos, y tambien utilizo monofasicos, y nunca he tenido problemas. Utilizar autotransformadores para cambiar la tension, no es peligroso. Solo es necesario hacer buenas conexiones, ya que si reduces tension, si se suelta el neutro se podria recibir la ten...

Hola: Tengo que conectar un inversor a una instalación trifásica a 220V (entre fases) que no tiene neutro. El inversor funciona a 400V (entre fases) y tiene neutro. He buscado transformadores trifásicos para dicha conversión, pero veo que me lo tienen que hacer a medida. Por otra parte veo que exist...

Franke, gracias por tus explicaciones, son muy útiles. Estamos hablando de un edificio residencial con acometida general, embarrado y cuadro de contadores. Desde cada contador sale una derivación individual hasta cada consumidor, localizado en su respectivo piso. Allí tenemos cuadro de protecciones ...

Buenas tardes,,

quería preguntaros si es posible pedir un permiso a la distribuidora eléctrica para desconectar el edificio temporalmente y realizar una nueva conexión al embarrado del mismo?

O este tipo de trabajos se realizan en tensión?

Gracias

Saludos

Me respondo a mi mismo (por si a alguien le puede servir): Voy a intentar deducir la fórmula para el cálculo de la sección trifásica de una instalación: * Partiendo de la potencia (consumo) de una instalación trifásica (asumiendo no reactiva), tenemos que: La potencia de cada fase será: Pfase = P / ...

Hola, quería comprender bien la fórmula de cálculo de la sección de un circuito trifásico. En mi caso debo alimentar una carga de 8 kW. Según la fórmula de aplicación para el caso de un circuito trifásico, se debería hacer: s (mm2) = SQRT(3) · L · I / (c · deltaV) donde: L es la longitud entre los d...

Muy buenas a todos, tengo una duda que puede que sea muy obvia, pero no acabo de encontrar la respuesta ni en el REBT ni en el foro. Tenemos que pasar una línea trifásica y su toma de tierra, de menos de 10 kW para un consumo en un edificio residencial y me preguntaba si es posible pasar tanto una m...

Gracias por tu respuesta Electrones, todo queda claro así. Creo que suele explicarse poco el tema de los armónicos en algunas carreras y quizás por ello algunos, como yo, tengamos algo de confusión al respecto. Un saludo.