¡Hola! Quería preguntaros lo siguiente: Hace poco se ha pasado el técnico de la distribuidora para cambiar un contador monofásico en la comunidad de propietarios. Al terminar su trabajo, nos hemos percatado de que el receptor de TV comunitario, el interfono y alguna cosa más han dejado de funcionar ...

He montado algunos autotransformadores trifasicos, y tambien utilizo monofasicos, y nunca he tenido problemas. Utilizar autotransformadores para cambiar la tension, no es peligroso. Solo es necesario hacer buenas conexiones, ya que si reduces tension, si se suelta el neutro se podria recibir la ten...

Hola: Tengo que conectar un inversor a una instalación trifásica a 220V (entre fases) que no tiene neutro. El inversor funciona a 400V (entre fases) y tiene neutro. He buscado transformadores trifásicos para dicha conversión, pero veo que me lo tienen que hacer a medida. Por otra parte veo que exist...

Franke, gracias por tus explicaciones, son muy útiles. Estamos hablando de un edificio residencial con acometida general, embarrado y cuadro de contadores. Desde cada contador sale una derivación individual hasta cada consumidor, localizado en su respectivo piso. Allí tenemos cuadro de protecciones ...

Buenas tardes,,

quería preguntaros si es posible pedir un permiso a la distribuidora eléctrica para desconectar el edificio temporalmente y realizar una nueva conexión al embarrado del mismo?

O este tipo de trabajos se realizan en tensión?

Gracias

Saludos

Me respondo a mi mismo (por si a alguien le puede servir): Voy a intentar deducir la fórmula para el cálculo de la sección trifásica de una instalación: * Partiendo de la potencia (consumo) de una instalación trifásica (asumiendo no reactiva), tenemos que: La potencia de cada fase será: Pfase = P / ...

Hola, quería comprender bien la fórmula de cálculo de la sección de un circuito trifásico. En mi caso debo alimentar una carga de 8 kW. Según la fórmula de aplicación para el caso de un circuito trifásico, se debería hacer: s (mm2) = SQRT(3) · L · I / (c · deltaV) donde: L es la longitud entre los d...

Muy buenas a todos, tengo una duda que puede que sea muy obvia, pero no acabo de encontrar la respuesta ni en el REBT ni en el foro. Tenemos que pasar una línea trifásica y su toma de tierra, de menos de 10 kW para un consumo en un edificio residencial y me preguntaba si es posible pasar tanto una m...

Gracias por tu respuesta Electrones, todo queda claro así. Creo que suele explicarse poco el tema de los armónicos en algunas carreras y quizás por ello algunos, como yo, tengamos algo de confusión al respecto. Un saludo.

Muy buenas, yo sigo con los contadores... jeje. Esta vez tengo dudas sobre los digitales, me preguntaba si estos tienen la capacidad de registrar la energía consumida por los armónicos de una instalación? Por ejemplo, los ascensores con VFD inyectan gran cantidad de armónicos... Acaba pagando el usu...

Cueli, se trata de luces de escalera de un edificio residencial. Los vecinos me aseguran que están encendidas día y noche.

Pero entiendo tu respuesta, sin este dato tienes toda la razón...!

Gracias por vuestras respuestas. No estoy seguro pero me da a mí que probablemente sea algo relacionado con lo que comenta steinmetz. Hago unos números de ejemplo con vosotros aquí: Consumo factura de enero-febrero: 427 kWh Se trata de 59 días. 59 x 24 horas = 1416 horas 427 kWh / 1416 horas = 301 W...

Hola de nuevo, sigo con los contadores analógicos... jeje Esta vez quería haceros la siguiente pregunta: es posible que un contador, en este caso monofásico y de activa, pierda de algún modo su sensibilidad al campo magnético generado por las corrientes que circulan por él y pierda progresivamente s...

Re: El gran hilo de las presentaciones

por Perovskito ¦ 23 Ene 2018, 19:49 ¦ Foro: Bienvenida a nuevos usuarios ¦ Tema: El gran hilo de las presentaciones ¦ Respuestas: 6432 ¦ Vistas: 1081773

Hola a todos! Como muchos otros, yo también soy ingeniero técnico industrial. Durante bastante tiempo me he dedicado a la programación pero ahora estoy de vuelta a los orígenes, instalaciones y demás. También me interesa la energía solar y las renovables. Creo que son el futuro, sin lugar a dudas. E...

Re: Un contador analógico mide solamente activa? El tema está resuelto

por Perovskito ¦ 20 Ene 2018, 12:27 ¦ Foro: Instrumentos de medida ¦ Tema: Un contador analógico mide solamente activa? ¦ Respuestas: 6 ¦ Vistas: 1568

Genial, gracias!!!