Se encontraron 69 coincidencias

Volver a búsqueda avanzada

Buenas a todos: El caso es el que sigue; instalación de gas en edificio multifamiliar, armario de gas en planta baja; ventilación indirecta del armario al exterior. Del armario suben 12 acometidas individual es a cada vivienda; la intención es llevarlas ocultas sobre el falso techo hasta la vertical...

Re: Numero minimo de redes de conductos de extracción

por jbierzo ¦ 24 Mar 2016, 17:21 ¦ Foro: Salubridad ¦ Tema: Numero minimo de redes de conductos de extracción ¦ Respuestas: 1 ¦ Vistas: 2441

Una red por cada planta, cada red con máquinas independientes; Solo una red, que normalmente opera para ventilación, pero que en caso de incendio puede extraer humos...lo que supone que cada red de conductos lleva DOS MÁQUINAS, o bien para funcionamiento inmerso en el entorno del incendio (400º 2 ho...

la verdad, es algo bastante extraño... quien los hizo los hizo bien, pero por lo que fuera carecen de cualquier placa identificativa o número de registro.
tendran unos 10 años, el estado de conservación y de operación es perfecto .

Buenas a todos, un cliente tenía "escondidos" seis depósitos de chapa de acero, de 500 l. cada uno, instalados en un cubeto en una sala anexa al cuarto de calderas. ¿sabe alguien de que manera se podrían homologar esos depósitos para poder legalizar la instalación? Muchas gracias y un saludo

Re: Paso en tuberías suelo radiante

por jbierzo ¦ 13 Feb 2013, 10:05 ¦ Foro: Ahorro de energía ¦ Tema: Paso en tuberías suelo radiante ¦ Respuestas: 8 ¦ Vistas: 4143

A la hora de ejecutar la instalación, los metros de tubo a mayores son un gasto relativamente pequeño. Si se hacen 100 viviendas, el ahorro será significativo, pero para 1... yo creo que el ahorrar metros de tubo no es el criterio limitante. Otra cosa; el cálculo rápido está bien, no suele fallar, p...

Re: Redución de diámetros de tuberías según fontanero El tema está resuelto

por jbierzo ¦ 12 Feb 2013, 19:01 ¦ Foro: Salubridad ¦ Tema: Redución de diámetros de tuberías según fontanero ¦ Respuestas: 29 ¦ Vistas: 23255

¿lo de usar cobres es por algún motivo en especial? ¿Instalación vista, o algo así? Por que si no... me parece un lujo innecesario. El fontanero es raro que calcule nada. Suele saber que lo que pone, funciona. Pero si no funciona... a pedirle cuentas al maestro armero. La simultaneidad está bien par...

Re: Paso en tuberías suelo radiante

por jbierzo ¦ 12 Feb 2013, 18:41 ¦ Foro: Ahorro de energía ¦ Tema: Paso en tuberías suelo radiante ¦ Respuestas: 8 ¦ Vistas: 4143

Simplificándolo mucho, tu aporte de energía depende de la temperatura del suelo. Para un suelo determinado (espesor de la capa de mortero, aislamiento inferior, solado...) , y una sección de tubo determinada, esta temperatura se determina en función de tres parámetros: metros de tubo que lo recorren...

Re: Red de abastecimiento de agua

por jbierzo ¦ 11 Feb 2013, 19:31 ¦ Foro: Urbanismo y Urbanización ¦ Tema: Red de abastecimiento de agua ¦ Respuestas: 9 ¦ Vistas: 7702

En la red de abastecimiento, el agua circula sola; en la red eléctrica, los voltios también, pero el cable hay que meterlo... ponte tu a tirar de un conductor de 240 mm² en tiradas de 100 m y con curvas... Si la instalación eléctrica es parte de la red que luego entregas a la empresa distribuidora (...

Re: Red de distrito (calefacción y ACS)

por jbierzo ¦ 11 Feb 2013, 19:23 ¦ Foro: Urbanismo y Urbanización ¦ Tema: Red de distrito (calefacción y ACS) ¦ Respuestas: 2 ¦ Vistas: 3245

Yo creo que no te van a evaluar por estimar una u otra cosa; lo que van a evaluar es que lo que hagas, lo justifiques y lo razones. Si quieres lucirte, yo haría dos o tres estimaciones en l /día de ACS y W/m² de calefacción por ud. de uso (vivienda, terciario...) y a partir de ahí, un rango de poten...

Re: Paso en tuberías suelo radiante

por jbierzo ¦ 11 Feb 2013, 18:43 ¦ Foro: Ahorro de energía ¦ Tema: Paso en tuberías suelo radiante ¦ Respuestas: 8 ¦ Vistas: 4143

Me acabo de dar cuenta que lo que pegué no indica nada... La norma fija una temperatura límite para el pavimento dentro de la zona ocupada (lo que el RITE dice ocupado: a 1 m. de los cerramientos, y demás...). Con esa temperatura de pavimento normalmente la potencia/m² llega a límites de 80 w/m² (ha...

Re: Paso en tuberías suelo radiante

por jbierzo ¦ 11 Feb 2013, 18:25 ¦ Foro: Ahorro de energía ¦ Tema: Paso en tuberías suelo radiante ¦ Respuestas: 8 ¦ Vistas: 4143

Copia-pega del manual del programa de cálculo de orkli: El software está desarrollado conforme a lo estipulado en la norma UNE EN 1264, que impone algunos parámetros y límites para la proyección de este tipo de sistemas. En la fase de cálculo el programa controla que los límites impuestos por la nor...

Re: radiadores vs suelo radiante

por jbierzo ¦ 06 Feb 2013, 17:33 ¦ Foro: Ahorro de energía ¦ Tema: radiadores vs suelo radiante ¦ Respuestas: 20 ¦ Vistas: 20770

Hola a todos, Me parece que estamos mezclando churras con merinas, y como profesionales deberíamos aclararnos un poquito antes de empezar a hablar. Si diciendo que con el suelo radiante la caldera funciona dos horas más, por tanto consume más y es peor, y nos quedamos tan anchos... pues algo falla. ...

Caudales en Suelo Radiante

por jbierzo ¦ 05 Feb 2013, 11:21 ¦ Foro: Ahorro de energía ¦ Tema: Caudales en Suelo Radiante ¦ Respuestas: 2 ¦ Vistas: 769

Hola a todos, Hace tiempo hice los cálculos de una instalación de suelo radiante con el programa de Rehau (que es igual que el de Orkli, Heatsun... todos... la versión para comerciales del MC4). Repasando un par de cosillas, me he encontrado algo que no soy capaz a desentrañar: A la hora de hablar d...

Hola a todos: Creo que es un tema ya tocado alguna vez, pero por más que le doy al buscador no acabo de encontrar la respuesta. ¿por qué no voy a poder utilizar conductos de pvc en ventilación? Hablamos de PVC sanitario. Como argumentos en contra que ya me conozco están el que el HS-3 no da ninguna ...

Buenos días a todos; la pregunta es la siguiente : ¿puede disponerse el aljibe contra incendios dentro de una sala de máquinas /cuarto de calderas? En principio, el RITE marca eso de "la sala de máquinas no podrá utilizarse para otros fines, ni podrán realizarse en ella trabajos ajenos a los pr...