ACIEBT02 
La aplicación gratuita por EXCELencia para cálculo y comprobación de instalaciones eléctricas de BT
» Descargar ACIEBT02Estás en lo cierto. No se puede emplear dicha fórmula para 5 minutos o para 2 horas. Esa fórmula sólo es aplicable para tiempos máximos de 5 segundos. Yo te recomendaría que te pongas en contacto con fabricantes de cables de media tensión y les preguntes, porque seguro que tienen curvas de intensida...
Los cables con tensión asignada 0,6/1 kV no están armonizados como, por ejemplo, lo están los cables 450/750 V (H05, H07...). Los cables RZ de Cu y Al se fabrican de acuerdo con la norma UNE 21030 parte 2 y parte 1. Dichas normas establecen la designación técnica a emplear y aunque en general la des...
No.
Hay formaciones de Al RZ 0,6/1 kV (norma UNE 21030-1) con las 3 fases más neutro(fiador) ya trenzadas.
El neutro fiador lo hay con sección 29,5 mm2 Alm y 54,6 mm2 Alm (para sección de fase 25 mm2).
Es decir tienes en trenzado :
3x25 Al/29,5 Alm y 3x25 Al / 54,6 Alm
Date cuenta de que la potencia activa (P) es igual a la potencia aparente (S) por el coseno de fi; P = S x cos fi
Si S se multiplica por k=1,8 entonces P queda multiplicada por k también. P= 1,8 x S x cos fi.
Es más sencillo de lo que te parece. Para este tipo de ejercicios la clave está en nombrar los nudos con letras y ver cuales están al mismo potencial. En este caso si te das cuenta, denominando los nudos (de izquierda a derecha y de arriba abajo) A, B, C y D, puedes ver que el nudo B y el C son real...
Es más común que en ese tipo de instalaciones salte de forma intempestiva los Int. diferenciales, sobre todo si las líneas son largas. https://www.schneider-electric.com/resources/sites/SCHNEIDER_ELECTRIC/content/live/FAQS/285000/FA285373/es_ES/Disparos%20intempestivos%20de%20diferenciales.pdf Por o...
Al ser una acometida, ponte en contacto con el gestor de Iberdrola para tu zona y el te indicará.
Si que se pueden instalar acometidas monofásicas pero son ellos los que te dirán cómo y qué hacer.
http://www.f2i2.net/documentos/lsi//nce ... _jul09.pdf En su proyecto tipo aparecen.
La que te permitan el resto de suministros y el espacio en la acera, vial. Contra más cerca mejor para ahorrar cable y hacer más cómodo el tendido, etc. Los cables entran hasta la farola y luego vuelven a la canalización general. En la farola llegas al portafusibles y tienes los cables de la red &qu...
Creo que tu respuesta está en la ITC-BT 24 punto 2 y/o 4.5 y/o ITC-BT 36.
Revisa la ITC-BT 24 y en la ITC-BT 36 y dinos qué conclusión has sacado.
Ya nos dirás. Espero haberte ayudado.
Por lo que dices, da la impresión, sin más datos, que la puesta a tierra (de tu cuadro general aguas arriba-hacia fuera) no es correcta o tiene un valor muy elevado. En principio y como ya te dije, el problema debe estar en la puesta a tierra, y de ahí esos valores en las medidas. Subsana esto y no...
Entiendo que tienes un Interruptor general (arriba derecha) del que sales a 2 Int. diferenciales (a su izquierda y debajo). De los diferenciales vas a los Int. magnetotérmicos de cada circuito y de ahí ya salen los circuitos. Es curioso, pero por la foto veo cosas raras o quizás me esté engañando la...
Hola, Cuando hagas las mediciones, indica los resultados por aquí. No, la instalación de puesta a tierra del edificio no es propiedad, ni está controlado por ENDESA. Es una parte de la instalación eléctrica común del edificio. Debe haber en algún lado un borne de puesta a tierra del edificio y luego...
Hola,
¿has medido tensión F-N? ¿qué te da?
Por lo que dices, da la impresión, sin más datos, que la puesta a tierra (de tu cuadro general aguas arriba-hacia fuera) no es correcta o tiene un valor muy elevado.
Buenos días, La verdad que ese valor que da "surkaster" es la primera vez que lo veo. Por favor, ¿podrías dar más información al respecto? Respecto a la resistencia de tierra en la ITC-BT 18 se especifica el valor de la resistencia a tierra. Éste será tal que cualquier masa no pueda dar lu...
Iberdrola te podrá decir algo de la CGP pero no puede decirte nada de dónde y/o cómo pones el ICP o las tomas de la instalación interior siempre que
cumplas con el REBT (en particular en concreto con la ITC-BT 17 (ICP), ITC-BT 30 (locales a la intemperie(mojados)) e ITC-BT 41).
Formar parte de esta comunidad le llevará menos de 1 minuto ;)