Se encontraron 3 coincidencias

Volver a búsqueda avanzada

Buenos días. Necesito calcular el caudal de una bomba para las aguas fecales de un edificio con 31 viviendas. El cálculo que estaba siguiente es calcular el número de UD (unidades de desague) como dice el código técnico, y después convertirlas a m3/h, pero me sale un caudal exagerado. Se tratan de 3...

Re: Consideración demanda ACS apartamento turístico

por sergio96 ¦ 25 Ene 2020, 10:36 ¦ Foro: Salubridad ¦ Tema: Consideración demanda ACS apartamento turístico ¦ Respuestas: 2 ¦ Vistas: 1166

En ese caso, yo lo haría semejante a un hotel y utilizaría 55 litros / persona dia

Re: El gran hilo de las presentaciones

por sergio96 ¦ 25 Ene 2020, 10:34 ¦ Foro: Bienvenida a nuevos usuarios ¦ Tema: El gran hilo de las presentaciones ¦ Respuestas: 6543 ¦ Vistas: 1352188

Buenas a todos! Soy Sergio y actualmente trabajo en una distribuidora.