La aplicación gratuita por EXCELencia para cálculo y comprobación de instalaciones eléctricas de BT
» Descargar ACIEBT02Buenas, Estamos realizando un trazado de una linea de 300mm2 XLPE subterránea bajo tubo. El fabricante se basa para la intensidad máxima admisible de la UNE-HD 60364-5-52:2014 es de 396A para enterrado a 0,7m, 2,5K.m/W y temp. del terreno de 20ºC. Corrigiendo el factor de resistividad del terreno a ...
Hola,
Soy Oscar, ingeniero técnico industrial eléctrico. Trabajo en el campo de instalaciones de ámbito industrial y climatización. Es un gran foro para poder intercambiar información, conocimientos y puntos de vista entre colegas del gremio.
Un saludo
Formar parte de esta comunidad le llevará menos de 1 minuto ;)