Se encontraron 4 coincidencias

Volver a búsqueda avanzada

Disiento con que deba poner un equipo de mayor porte. No analizo si el equipo es el correcto, asumo que sí; en base a los cálculos realizados por el colega. Si el fabricante le asegura un rendimiento” X” a una temp. de condensación determinada. Y mediante el intercambiador se logra bajar a esa temp....

Primero tenemos que ver cual seria la temperatura critica en la succión. Ya que lo importante es que el compresor se mantenga a una temperatura X para que el aceite no se degrade y pierda su objetivo. No analizaré si el compresor requerido es el que utilizas, ya que informas que lo has seleccionado....

es todo un especialista en el tema que indican.

por Rodolfo-Argentina ¦ 03 Jul 2008, 17:21 ¦ Foro: Otros ¦ Tema: A vueltas con el Interruptor. Frigoríficas ¦ Respuestas: 3 ¦ Vistas: 1642

. Pero disponer ese sistema no debería conducir al incumplimiento de lo dispuesto en el apartado 3.1. Cierto. Eso mismo es lo que piesnso yo, pero son unos cabezones. Gracias por contestar, a ver en qué acaba ésto. Ya os contaré. Yo no domino el tema, pero fernando Gutierrez Antilin, es todo un esp...

Re: descontaminación de disolventes

por Rodolfo-Argentina ¦ 03 Jul 2008, 17:10 ¦ Foro: Medio Ambiente ¦ Tema: descontaminación de disolventes ¦ Respuestas: 4 ¦ Vistas: 2470

alguien sabe donde encontrar informción sobre metodologias o aparatos para eliminar disolventes o filtrarlos para descontaminar el agua residual???? solo he encontardo membranas o evaporadores? es suficiente?? alguna idea más??? :roll: :?: Es para descontaminar circuitos y sistemas de refrigeracion...