Se encontraron 735 coincidencias

Volver a búsqueda avanzada

Con relacion a lo del plugin, y si no lo he entendido mal, más o menos es lo mismo, ¿no?, solo que el plugin automatiza la exportación del fichero ifc en lugar de tener que hacerlo manual...¿es así? Básicamente, es lo que dices. Además de automatizarlo, configura automáticamente tanto las opciones ...

Gracias Kyle_XY!! Pues más o menos confirmas lo que pensaba...nos toca entonces trabajar en revit, exportar a cype o similar para calcular y vuelta a revit para incorporarlo al modelo, exportar via excel como comentaba antes RST , o bien trabajar con revit para adecuarlo a normativa española, que h...

Re: Diseño unidad de tratamiento de aire control humedad

por sisifo ¦ 06 Nov 2017, 17:59 ¦ Foro: HVAC ¦ Tema: Diseño unidad de tratamiento de aire control humedad ¦ Respuestas: 7 ¦ Vistas: 3456

Enblat escribió:No encontramos bibliografia de referencia y los fabricantes de UTA no tienen software especializado con justificacion de calculos.

Puedes probar CYPETHERM HVAC: http://descargas.cype.es/2016/version_2 ... to_de_aire

Nosotros, en la recopilación de normativa del Generador de Precios, detallamos la normativa en el idioma en que está escrita, pero las indicaciones sobre modificaciones, corrección de errores, etc., las escribimos en catalán: http://normativaconstruccio.cype.info/IC.html Remarcamos el trozo donde es...

Es cierto que en caso de no existir conductor de protección conectado a tierra, la fórmula para obtener la impedancia homopolar es distinta a la que has indicado en un comentario previo, no incluyéndose en ella los términos de "resistividad del terreno" y el "coeficiente de penetraci...

Todo lo contrario. Muchas gracias a ti por llamar la atención sobre estos aspectos. La norma EN 60909-0:2001 en su apartado 2.3.2 Aplicación de las componentes simétricas, indica los tres tipos de cortocircuitos desequilibrados que se tratan en la misma: cortocircuito bifásico, bifásico a tierra y m...

Si miras la norma IEC/TR 60909-2:2008, el artículo 2.5 indica que las impedancias de los cables de alta, media y baja tensión se calculan según las tablas 6 y 7 de la norma, y en esta tabla 7 se indica el cálculo de las impedancias de secuencia directa y homopolar, que son los que utiliza CYPELEC. E...

Desconocía. Entiendo pues que exportando al formato CIS/2 se evita el problema de tener ambos software en la misma computadora. Exacto. Además, con el formato CIS/2 puedes comunicarte con otros programas de detallado. Lo bueno de la conexión a través de la API de Tekla, es que ves directamente en T...

sisifo sabes si en las nuevas versiones de CYPE 3D se puede correr la exportación a TEKLA sin tener ambos software abiertos al mismo tiempo en la computadora ? Es necesario tener los dos softwares abiertos. La exportación a Tekla se realiza utilizando la API de Tekla, que está disponible cuando Tek...

Tengo entendido que Tekla Structures funciona bien para diseño y modelado de estructuras, pero Tekla no cálcula. No sé si se puede alimentar bien desde Cype por ejemplo. Desde CYPE puedes exportar a Tekla sin problemas: http://exportacion-a-tekla.cype.es/ Aquí lo puedes ver en un vídeo: https://www...

Re: Errores y bugs en el software CIEBT de DMELECT

por sisifo ¦ 19 Sep 2016, 11:51 ¦ Foro: Software y programación ¦ Tema: Errores y bugs en el software CIEBT de DMELECT ¦ Respuestas: 35 ¦ Vistas: 17943

Gracias por la respuesta Sisifo.. Todo lo contrario. Gracias a ti por el esfuerzo de chequear los resultados. Con respecto a la línea del transformador, haría la sugerencia de que, por defecto, se calcule con la potencia nominal del transformador, ya que: - Es lo que se hace siempre en todas las in...

Re: Errores y bugs en el software CIEBT de DMELECT

por sisifo ¦ 15 Sep 2016, 17:44 ¦ Foro: Software y programación ¦ Tema: Errores y bugs en el software CIEBT de DMELECT ¦ Respuestas: 35 ¦ Vistas: 17943

Efectivamente, los cortocircuitos a tierra existen en la línea. La cuestión no es si existen o no. La cuestión es si deben ser considerados a la hora de comprobar el disparo magnético del automático de la línea. Mi opinión es que no, ya que los defectos a tierra ya quedan cubiertos por la protecció...

Re: Errores y bugs en el software CIEBT de DMELECT

por sisifo ¦ 14 Sep 2016, 12:44 ¦ Foro: Software y programación ¦ Tema: Errores y bugs en el software CIEBT de DMELECT ¦ Respuestas: 35 ¦ Vistas: 17943

Me he bajado la versión de evaluación del Cypelec para resolver la instalación de ejemplo con él y ver que resultados da para compararlo con el DMELECT. El 1º problema que me encontrado ha sido que no me ha dejado calcular la instalación, porque dice que la licencia que tengo no me permite calcular...