Se encontraron 2389 coincidencias

Volver a búsqueda avanzada

Re: Errores y bugs en el software CIEBT de DMELECT

por wenner ¦ 07 Jul 2019, 11:43 ¦ Foro: Software y programación ¦ Tema: Errores y bugs en el software CIEBT de DMELECT ¦ Respuestas: 29 ¦ Vistas: 16526

Buenas tardes. Actualizo el hilo, ya que ha caído en mis manos una versión del programa Caneco BT, el cual he utilizado para calcular el ejemplo que aparece en este hilo: https://i.imgur.com/FepO6Gr.png Los resultados que se obtienen son los siguientes: Línea transformador: https://i.imgur.com/rKGL...

¿En una instalación con falso techo y mangueras conductoras es necesario usar tubos? Es válido (itc-bt-20, apartado 2), en pública concurrencia no es válido ya que al ser un hueco de construcción tiene que ser RF-120 y el falso techo no lo es ¿El uso de cable rígido está prohibido en cualquier tipo...

"El empleo de autotransformadores no será admitido si los dos circuitos conectados a ellos no tienen un aislamiento previsto para la tensión mayor" Bien, a qué se refiere? Se trata de un aislamiento propio de la construcción del autotransformador? Se refiere los cables del primario y secu...

No veo ningún problema, pero non está permitido, se comportaría como un esquema TN

Resulta que me han dado los datos horarios de consumo y potencia y el cálculo que realizan es potencia= energía * 4. Puedo comprender que la potencia sea la energía cuartohoraria por 4, pero el dato que me dan es energía horaria (suma de cuartohorarias) multiplicado por 4. No logro comprenderlo. Su...

Re: Proteccion de falla contactos indirectos ECT TN-S

por wenner ¦ 04 Abr 2019, 21:21 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Proteccion de falla contactos indirectos ECT TN-S ¦ Respuestas: 5 ¦ Vistas: 534

Buenas noches,soy de Argentina mi duda es en una instalación industrial con ECT TNS se que puedo proteger en el T.P contra contactos indirectos con un I.A..Pero que debo tener en cuenta?Desde ya muchas gracias. Tienes que comprobar que el interruptor automático actúe en un tiempo muy corto para la ...

Re: Salida cuadro corriente de cortocircuito El tema está resuelto

por wenner ¦ 14 Ene 2019, 21:24 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Salida cuadro corriente de cortocircuito ¦ Respuestas: 16 ¦ Vistas: 1781

Tanto de la red (aguas arriba del trafo) como del trafo, la reactancia es muy superior a la resistencia.

¿Qué App utilizaste para los cálculos? me parecen valores bajos tanto para el Icc_max como para el Icc_mín.

Re: Salida cuadro corriente de cortocircuito El tema está resuelto

por wenner ¦ 13 Ene 2019, 21:29 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Salida cuadro corriente de cortocircuito ¦ Respuestas: 16 ¦ Vistas: 1781

La impedancia es un vector no puedes sumar directamente los módulos, debes sumar parte real e imaginaria de forma independiente y después determinar el módulo de la suma.

Revisa el apartado G del documento:
https://www.schneider-electric.es/es/do ... 020511E10/

Re: Salida cuadro corriente de cortocircuito El tema está resuelto

por wenner ¦ 13 Ene 2019, 20:00 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Salida cuadro corriente de cortocircuito ¦ Respuestas: 16 ¦ Vistas: 1781

Icc en bornas del trafo: 1.000/(raíz(3)*400*0,06)=24,06kA Zcc trafo: (400/raíz(3))/24060=0,0096 Correcto Rlinea=p*(l/s) = 0,018*(25/4*150)=0,00075 Xlinea=0,00009*25=0,00225 (¿Habría que dividirlo entre el n° de cables por fase?) Zcc línea=raíz(0,00075^2+0,00225^2)=0,0024 Correcto Rneutro=p*(l/s) = ...

Re: Salida cuadro corriente de cortocircuito El tema está resuelto

por wenner ¦ 12 Ene 2019, 17:22 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Salida cuadro corriente de cortocircuito ¦ Respuestas: 16 ¦ Vistas: 1781

Tienes que utilizar el módulo del la impedancia (|Z| = (R²+X²)^1/2), para el corto máximo considera la temperatura del conductor de 20ºC y para el corto mínimo 250ºC (xlpe)

Re: Salida cuadro corriente de cortocircuito El tema está resuelto

por wenner ¦ 12 Ene 2019, 10:46 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Salida cuadro corriente de cortocircuito ¦ Respuestas: 16 ¦ Vistas: 1781

si en esa instalación alimentas un enchufe situado a 10 m, con cable de 2,5 mm2, tendrás una Icc, en ese punto, de unos 2,7 KA. Como la protección aguas arriba es capaz de despejar 6 KA "vas sobrado" Esto sería la comprobación del poder de corte, pero no tiene en cuenta el tiempo de actua...

Re: Salida cuadro corriente de cortocircuito El tema está resuelto

por wenner ¦ 12 Ene 2019, 10:45 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Salida cuadro corriente de cortocircuito ¦ Respuestas: 16 ¦ Vistas: 1781

Estas considerando que el corto dura 0,1 s cuando el interruptor automático despejarán en el primer paso por cero de la corriente (+-10 ms) debes comprobar cual es la energía pasante de ese interruptor automático para ese cortocircuito y después comprobar que K²·S² del cable esa superior a ese valor...

En breve también disponible en iOS

Re: tmax Corriente Cortocircuito Media Tension

por wenner ¦ 16 Nov 2018, 19:40 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: tmax Corriente Cortocircuito Media Tension ¦ Respuestas: 8 ¦ Vistas: 1713

La peculiaridad de mi instalación es que como corriente nominal se tendrá 65A y una Icc de 26kA, pero puede tener una sobre carga del 300% durante 5 minutos. Pero el cable soporta esa sobrecarga sin problemas, por los datos que aportas 1x240 mm², por el cortocircuito admisible será conductor alumin...