Re: Toma de tierra picas a utilizar según cálculo

por wenner ¦ 11 Feb 2020, 11:33 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Toma de tierra picas a utilizar según cálculo ¦ Respuestas: 7 ¦ Vistas: 590

pato escribió:si todos sabemos que esto es así, no le veo sentido al calculo y recalculo de electrodos de tierra con picas de 2 metros en instalaciones convencionales.

Y cómo recalculas para una longitud de 1,5 m? qué Kr, Kp consideras?

Re: Toma de tierra picas a utilizar según cálculo

por wenner ¦ 10 Feb 2020, 16:20 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Toma de tierra picas a utilizar según cálculo ¦ Respuestas: 7 ¦ Vistas: 590

Paradójicamente casi todos los proyectos que caen en mis manos, se hacen hipotéticos cálculos de tomas de tierra con picas de 2 metros. Cuando siempre, siempre, se utilizan picas de 1,5 metros. Es rara la instalación que no se utilicen picas de 1,5 metros, según voy comprobando con los distintos in...

Una planta formada por 8 inversores fotovoltaicos de 110 kW cada uno, está dando problemas de disparos de la protección diferencial de cabecera. Según la norma IEC 62109-2 el límite de corriente residual para inversores >30kVA es de 10mA por kVA. Con ésto, la propia protección diferencial de cada u...

Dea escribió:Un electricista me comenta que no se puede pero no encuentro esa restricción por ningún lado, sabéis si existe? si es así, podéis decirme donde?

Sí, se puede, aunque siempre es mejor evitarlo.

Re: Toma de Tierra en Instalación fotovoltaica

por wenner ¦ 11 Ene 2020, 11:08 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Toma de Tierra en Instalación fotovoltaica ¦ Respuestas: 2 ¦ Vistas: 572

No veo inconveniente en unirlas.

Según me han comentado, para cumplir normativa, la protección de 50A del armario principal deberia ser igual a la de 40A del cuadro secundario. Pero me gustaría saber si esto es verdad porqué no veo claro que tenga que ser así teniendo en cuenta que no afecta a la linea. La protección contra sobrec...

Leyendo sobre cables aptos para áreas clasificadas, pensaba que el cable RZ1MZ1 era directamente resistente a los hidrocarburos hasta que he encontrado lo siguiente: "Disponemos de gama resistente a los hidrocarburos según apartados 2.3.3..3 y 2.3.3.4 de la norma UIC 895" Si lo quieres pa...

En un proyecto de una instalación eléctrica en baja tensión, ¿es obligatorio indicar en los unifilares la sección y el aislamiento de cada cable? Si es así, ¿podríais indicarme donde habéis encontrado que es necesario aportar dicha información? Es lo habitual, aún así en la itc-bt-04 se indica: Esq...

En una instalación existente, con producción de ACS instantánea por calderas sin acumulación, y bombas de calor para climatización con recuperación de calor: ¿cuál es la forma adecuada y eficiente de transferir la energía recuperada para precalentar el ACS? Pero la recuperación de calor será cedien...

Re: Intensidad cortocircuito Seccion mínima cable

por wenner ¦ 16 Oct 2019, 11:20 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Intensidad cortocircuito Seccion mínima cable ¦ Respuestas: 1 ¦ Vistas: 1472

La sección del cable por Intensidad nominal podria ser 2.5mm2 sin embargo aqui mi duda, el cable deberia de aguantar al menos la intensidad de cortocircuito que pudiera haber en el Cuadro General. Debería de utilizar una seccion de cable de al menos 16 mm2 para un equipo de 500W debido a que en mi ...

Buenas, estoy intentando conseguir una resistencia de 1 ohmnio para un CT donde usaré el cabre de proteccion y servicio unido. Realizo un anillo con seccion suficiente para evacuar los 12.5kA de la corriente de cortocircuito, siguiendo los pasos anteriores no lo consigo, ¿Como se podria conseguir?....

El polo del neutro está libre y aguas abajo del diferencial tengo térmicos protegiendo las 4 cargas. Es cierto que hay una fase más cargada que el resto y las cargas tienen un pico de consumo al arrancar, puede deberse a este desequilibrio el disparo? No o sino como debería conecta ese diferencial?...

Re: Sección Alumbrado dentro de una Farola

por wenner ¦ 05 Oct 2019, 17:34 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Sección Alumbrado dentro de una Farola ¦ Respuestas: 5 ¦ Vistas: 1319

guiturri escribió:¿Y qué hay del conductor de protección? ¿Habría de ser de 16 mm2 como en la línea soterrada o a partir de la caja de fusibles de la columna puede ser de la misma sección e incluso ir en la misma manguera que el resto de conductores de 2,5mm2?

2,5 mm²

Re: Latiguillo en puertas de cuadros

por wenner ¦ 23 Sep 2019, 14:45 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Latiguillo en puertas de cuadros ¦ Respuestas: 1 ¦ Vistas: 1860

¿Debo de todas formas ponerlos? No, no debes ponerlo a tierra. y si lo hago, que pasa con las características iniciales del producto ya que las vario de esa manera. ¿Se perdería el doble aislamiento? Sí, lógicamente se perdería ese doble aislamiento y modificarías una característica de la envolvente

En referencia a la protección de la línea de alimentación al grupo la norma UNE 23500:2018 (aprovecho para protestar enérgicamente por tener que pagar para poder acceder a una norma) nos dice que "no se admite protección de tipo térmico o similar contra sobrecargas; la protección contra cortoc...