Se encontraron 58 coincidencias

Volver a búsqueda avanzada

Re: Línea para 320 A

por bicicleto ¦ 25 May 2017, 17:22 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Validez de línea de 95 mm2 al cambiar interruptor a calibre 320 A ¦ Respuestas: 9 ¦ Vistas: 5388

Sí, Steinmetz, esa es la opción que estamos barajando.....aprovechar el cable de 95mm² que ya está instalado y "doblar" la línea.
La longitud será de unos 15 metros, aproximadamente.

Re: Márgenes desajustados en AutoCAD al imprimir

por bicicleto ¦ 24 May 2017, 19:02 ¦ Foro: Ofimática ¦ Tema: Márgenes desajustados en AutoCAD al imprimir ¦ Respuestas: 2 ¦ Vistas: 3318

Aunque sea un poco tarde, me imagino que ya lo habrás resuelto, pero dejo la solución por si algún otro forero le ocurre lo mismo. 1) Utiliza la impresora de Autocad "DWG to PDF.pc3" 2) En propiedades de la impresora, vamos a "Tamaños de papel personalizados" 3) Picamos en Añadir...

Hola, el tema es el siguiente: Tengo una instalación con un corte de 250A y una línea de alimentación de 4x95. El caso es que se necesita hacer una ampliación. La cabecera de la instalación pasará a ser un margnetotérmico de 320A, la duda es ¿qué sección de cable hemos de utilizar? ya que en la UNE ...

Re: Calculo de propiedades perfiles compuestos

por bicicleto ¦ 30 Mar 2015, 11:49 ¦ Foro: Seguridad estructural ¦ Tema: Calculo de propiedades perfiles compuestos ¦ Respuestas: 2 ¦ Vistas: 5663

Yo para calcular momentos de inercia de secciones compuestas utilizo Autocad; te explico como lo hago: Dibujo las secciones simples, las posiciono para crear la sección compuesta. Una vez que las tienes dibujadas las conviertes a Región (ya que las Regiones de Autocad son entidades con propiedades f...

También el Atube Catcher

¿No te has planteado el utilizar cinta vulcanizante 3M o similar?, en alguna ocasión la hemos utilizado para hacer empalmes en arquetas de alumbrado en las que ocasionalmente les entraba el agua e incluso los cables quedaban "sumergidos" y no han dado problemas.

Re: calderas más eficientes y consumo de agua

por bicicleto ¦ 24 Nov 2014, 19:59 ¦ Foro: Salubridad ¦ Tema: calderas más eficientes y consumo de agua ¦ Respuestas: 2 ¦ Vistas: 1867

¿y porqué vas a ahorrar agua por cambiar la caldera de calefacción? si es un circuito cerrado, el volumen de agua será el mismo con una caldera que con otra ¿no? A no ser que la caldera vieja tuviera fugas......

Hola,
Alguna vez he leído que se pueden utilizar como repetidores WIFI, así si tienes una zona a la que no te llegue tu WIFI, colocas este 2º router como repetidor y asunto resuelto.
Busca el google "router como repetidor wifi" o similar y ahí tienes información de como hacerlo.
Saludos

Re: Añadir preguntas (parámetros) informes presto 8.8 El tema está resuelto

por bicicleto ¦ 10 Nov 2014, 12:58 ¦ Foro: Ofimática ¦ Tema: Añadir preguntas (parámetros) informes presto 8.8 ¦ Respuestas: 11 ¦ Vistas: 9022

Hola, El parámetro es el que tu habías creado, par_c_null. Los otros se denominan Campos, variables..; si entras en la ayuda de Presto y en la Ficha Índice buscas Campos, te aparecerán Campos de la Obra, Campos de la ventana Precios, etc... Por otra parte, si te fijas en la cabecera de las columnas,...

Re: Cuadros de alumbrado público

por bicicleto ¦ 06 Nov 2014, 17:48 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Cuadros de alumbrado público ¦ Respuestas: 21 ¦ Vistas: 5558

Hola, Yo entiendo que si tiene un diferencial trifásico, y de ahí cuelgan las pías (magnetotérmicos), pues todos los circuitos tienen protección diferencial. Otra cosa es que las pías tienen que ser de corte omnipolar, esto es, que tienen que ser bipolares o no unipolares. El problema de que sea un ...

Re: Añadir preguntas (parámetros) informes presto 8.8 El tema está resuelto

por bicicleto ¦ 04 Nov 2014, 20:52 ¦ Foro: Ofimática ¦ Tema: Añadir preguntas (parámetros) informes presto 8.8 ¦ Respuestas: 11 ¦ Vistas: 9022

Hola, Así que yo vea tienes dos errores: 1º) Te falta el paréntesis del principio y el paréntesis del final 2º) En la expresión tienes puesto par_p_null en vez de par_c_null; date cuenta que tu parámetro es par_c_nul; par_p_null no existe. Quedaría así: (cPrCert || par_c_nul=="S")&&...

Yo también me inclino por Avast. El problema con Cype (y algún otro programa) es que al conectar con el servidor de Cype, lo detecta como un posible virus. Sólo tienes que "decirle" a Avast que es un falso positivo y asunto soluciobado.

Re: Añadir preguntas (parámetros) informes presto 8.8 El tema está resuelto

por bicicleto ¦ 29 Sep 2014, 18:32 ¦ Foro: Ofimática ¦ Tema: Añadir preguntas (parámetros) informes presto 8.8 ¦ Respuestas: 11 ¦ Vistas: 9022

Hola, sino te importa te respondo yo: Lo primero dentro de Presto vas al menú Informes --> Diseñar Informe . Se te abre la ventana de Diseñar Informes. En esta ventana abres el informe al que le quieres añadir el nuevo parámetro y vas al menú Ver --> Parámetros , se te abre la ventana de Paramétros ...

Hola: Un diferencial, EN VIVIENDAS, puede llevar, como mucho, 5 circuitos aguas abajo (ITC-BT-25); pero en otro tipo de instalaciones, por ejemplo industrial, puede llevar tantos diferenciales como quieras, siempre teniendo la precaución de que la suma de los calibres de los automáticos que "cu...

Re: Informe presupuesto con y sin imagenes Prersto 8.8

por bicicleto ¦ 28 May 2014, 10:52 ¦ Foro: Ofimática ¦ Tema: Informe presupuesto con y sin imagenes Presto 8.8 ¦ Respuestas: 2 ¦ Vistas: 3869

Hola, Es normal, has "abierto un hueco" en el informe para que coloque la imagen. Por tanto si no hay imagen, Presto sigue manteniendo ese hueco, o dicho de otra forma, te coloca la imagen que tiene para esa partida, esto es, "vacío", pero en el sitio que tú le has asignado. Salu...