Se encontraron 2707 coincidencias

Volver a búsqueda avanzada

Re: Aislamiento tuberías frigoríficas según RITE

por BECERRO ¦ 29 Jul 2016, 07:59 ¦ Foro: HVAC ¦ Tema: Aislamiento tuberías frigoríficas según RITE ¦ Respuestas: 2 ¦ Vistas: 2586

Buenos días, tienes que diferenciar dos tipos de fluidos, el frigorífico, que forma parte del sistema de la máquina térmica y del ciclo térmico (por ejemplo el R22) y otros fluidos que son los que van a transportar calor o "frío" (mal dicho pero para entendernos), a los emisores térmicos, ...

Re: Gestión de residuos

por BECERRO ¦ 12 Jul 2016, 07:52 ¦ Foro: Medio Ambiente ¦ Tema: Gestión de residuos ¦ Respuestas: 3 ¦ Vistas: 6167

Buenas, mírate esta página, comprueba el código ler que le corresponde a cada residuo y material y después puedes incluir el trámite correspondiente de tu comunidad autónoma que te viene en la misma página.

http://www.gestoresresiduos.es/index.html

A mi entender por un lado están los tubos que transportan fluidos térmicos, ya sea en frío o en calor, para "transporte de energía", es decir aportar frío (hablando llanamente) o calor y por otro lado están los tubos de refrigerantes para el ciclo térmico correspondiente entre condesadoras...

Re: Que cable poner del contador al cuadro en piso

por BECERRO ¦ 21 Jun 2016, 08:52 ¦ Foro: Cables y accesorios ¦ Tema: Que cable poner del contador al cuadro en piso ¦ Respuestas: 17 ¦ Vistas: 10278

Thats right! Por cierto me encanta Compay, la negra tomasa, el cuarto de tula....amor de loca juventud...., ahi van unos versos de la negra tomasa : "alla en La Havana tasajo alla en oriente mabinga, quiquiricu mandinga quiquiricu mandinga, yo conosi un cosinero que cosinaba mabinaga, kikiriku...

Re: Problemas instalación ventilación campana extractora

por BECERRO ¦ 20 Jun 2016, 09:27 ¦ Foro: HVAC ¦ Tema: Problemas instalación ventilación campana extractora ¦ Respuestas: 5 ¦ Vistas: 3631

Hola compañero, comprueba la potencia del extractor, a ver si en las especificaciones viene la presión que ofrece y en función de las características del tubo (sección, tipo de material y rozamiento), hacer un cálculo aproximado de la pérdida de presión hasta los 20 metros. Aunque creo que es poca s...

Ya lo solicité , muchas gracias. El volumen de los termos para ACS , los dimensiono en función del consumo por persona de una forma aproximada? , no hay ninguna norma que me imponga el volumen que deben tener? Mírate esta página y las Excel que presenta. http://javiponce-formatec.blogspot.com.es/20...

Re: Que cable poner del contador al cuadro en piso

por BECERRO ¦ 20 Jun 2016, 08:00 ¦ Foro: Cables y accesorios ¦ Tema: Que cable poner del contador al cuadro en piso ¦ Respuestas: 17 ¦ Vistas: 10278

Por cambiarlo por uno de 10 mm2 me cobran 85 euros el metro y por 12 metros pasa los 1000 Ya te digo yo un precio competitivo, NO LLEGA A LA MITAD SI PASA BIEN EL CABLE Y NO PIERDO TIEMPO. También te voy a decir que si es mío no lo cambio, contrata 4.600 W (20 A) y vas que chuta, y si de vez en cua...

Re: Que cable poner del contador al cuadro en piso

por BECERRO ¦ 19 Jun 2016, 21:34 ¦ Foro: Cables y accesorios ¦ Tema: Que cable poner del contador al cuadro en piso ¦ Respuestas: 17 ¦ Vistas: 10278

Yo solo tengo una duda, ¿la instalación te la está haciendo un técnico cualificado? Porque las dudas que expones son demasiado básicas. Solo lo digo como consejo, ya que las cuestiones concretas ya te las han respondido los compañeros. Supongo que quien pregunta es una "persona humana normal&q...

Re: Que cable poner del contador al cuadro en piso

por BECERRO ¦ 19 Jun 2016, 21:30 ¦ Foro: Cables y accesorios ¦ Tema: Que cable poner del contador al cuadro en piso ¦ Respuestas: 17 ¦ Vistas: 10278

Por cambiarlo por uno de 10 mm2 me cobran 85 euros el metro y por 12 metros pasa los 1000 Ya te digo yo un precio competitivo, NO LLEGA A LA MITAD SI PASA BIEN EL CABLE Y NO PIERDO TIEMPO. También te voy a decir que si es mío no lo cambio, contrata 4.600 W (20 A) y vas que chuta, y si de vez en cua...

Re: balsas de evaporación en almazaras

por BECERRO ¦ 14 Jun 2016, 13:07 ¦ Foro: Redacción y ejecución ¦ Tema: balsas de evaporación en almazaras ¦ Respuestas: 2 ¦ Vistas: 2215

Para los alperujos tienes varias opciones, lo puedes disponer como subproducto para obtener aceite de orujos, bien como biomasa para incineradoras en centrales de producción eléctrica o generación de vapor y en último caso, necesitarás contrato con empresa gestora de residuos. Si es para el proyecto...

Re: Que cable poner del contador al cuadro en piso

por BECERRO ¦ 14 Jun 2016, 07:51 ¦ Foro: Cables y accesorios ¦ Tema: Que cable poner del contador al cuadro en piso ¦ Respuestas: 17 ¦ Vistas: 10278

Buenos días, el cable va justito pero no te dará problemas, pero para el suministro que pretendes, la potencia contratada es poca, con 25 A. Supongo que no eres técnico, por lo que intentaré explicarme con claridad. Lo que puedes hacer para hacerte una idea es, tomar nota de la potencia eléctrica en...

Re: Hay que ser Hortera

por BECERRO ¦ 08 Jun 2016, 12:19 ¦ Foro: Miscelánea ¦ Tema: Hay que ser Hortera ¦ Respuestas: 65 ¦ Vistas: 23194

Goran Pastich escribió::hi2 :hi2
Yo pasaba por aquí.


Coño Goran, cuánto tiempo, saludos a ti y al resto de la peña :cheers

Total...lo mismo que antes.....

Empieza por el Código Técnico, DB HS 4 Suministro de agua Y DB HS 5 Evacuación de aguas.

Re: Qué puede ser...

por BECERRO ¦ 31 May 2016, 13:38 ¦ Foro: Seguridad en caso de incendio ¦ Tema: Identificar instalación contra incendios en instituto ¦ Respuestas: 11 ¦ Vistas: 3489

Voto por algo parecido a una columna seca. No había visto antes esos racores tipo Barcelona así.

Buenos días, evidentemente tendrás que hacer el estudio con la puerta cerrada, aislamiento mixto con los RA de cada elemento y sus superficies, entiendo que conoces la formulación al respecto, en el DB-HR viene.

Otra cosa será cómo se desarrolle la actividad.