Muchas gracias por las respuestas¡¡ Has mirado la opción de un grupo electrógeno??? quiza sea más caro de golpe, pero entre precio de doble suministro y obra civil para hacerlo llegar... pues nose, pero es 1 opción a considerar Sí, en otras instalaciones habíamos puesto grupo o Sai, pero queríamos b...

Hola buenas señores¡¡¡ A ver si alguien puede ayudarme, sobre todo algún compañero de Málaga. No se si os habrá tocado alguna vez hacer algo de esto. Por ocupación se sobrepasan las 300 personas en un local comercial. Y tenemos que colocar suministro de socorro. Este suministro de socorro lo queremo...

por Logo ¦ 30 Ene 2009, 12:36 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: duda normativa endesa sobre colocacion de contadores ¦ Respuestas: 8 ¦ Vistas: 2531

Yo he trabajado en una instaladora en Zaragoza y es verdad que para nueva construcción en condiciones de suministro de ERZ, piden que la parte de compañía este en un lugar accesible por el personal de la compañia en cualquier momento, y lo que también me pidieron es que estubiera encarcelado, es de...

por Logo ¦ 29 Ene 2009, 17:20 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: duda normativa endesa sobre colocacion de contadores ¦ Respuestas: 8 ¦ Vistas: 2531

Yo he trabajado en una instaladora en Zaragoza y es verdad que para nueva construcción en condiciones de suministro de ERZ, piden que la parte de compañía este en un lugar accesible por el personal de la compañia en cualquier momento, y lo que también me pidieron es que estubiera encarcelado, es dec...

por Logo ¦ 29 Ene 2009, 16:35 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: calculo de Tierra en edificios ¦ Respuestas: 11 ¦ Vistas: 5619

Ahora muchas comunidades te piden R>15 Ohmios. De toas formas haz caso a lo que te han dicho antes de la resistividad, no pongas menos de 300 Ohmios. No creo que tengas turba en el terreno....jajajaja ;)

Un saludo¡¡¡

por Logo ¦ 29 Ene 2009, 16:19 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Selectividad con magnetotérmicos ¦ Respuestas: 36 ¦ Vistas: 11519

Yo colocaría en los principios de línea curva D y en los finales curva C, para que saltaran primero los finales de línea que es lo que se busca en estos casos, es decir que salte antes el final de línea que el principio. El reglamento te obliga a que haya una selectividad, la guia es la que te indic...

por Logo ¦ 23 Ene 2009, 11:34 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: ¿Que suministrar con grupo electrógeno? ¦ Respuestas: 3 ¦ Vistas: 753

Los ascensores si los lleva tambien te los van a hacer meter a reserva, asi como el grupo ciontraincendios, si ambos los tienes

Un saludo¡¡¡

por Logo ¦ 22 Ene 2009, 13:58 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Esquema unifilar tipo para sala de calderas ¦ Respuestas: 2 ¦ Vistas: 2106

Muy importante también es la clase de caldera que es, si es de gas deberas cumplir con instalaciones con riesgo de explosión y tener en cuenta el detector de gas con su bobina de minima asociada

Un saludo

por Logo ¦ 22 Ene 2009, 13:38 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Remodelación del alumbrado público ¦ Respuestas: 4 ¦ Vistas: 1121

Hola buenas,

Báculo es el típico apoyo para luminaria de alumbrado púbilco con forma de L invertida con curva.
Mientras que columna es el apoyo de la luminaria recto.

Un saludo

por Logo ¦ 20 Ene 2009, 17:32 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Redacción Proyecto CT de Abonado y de Compañía ¦ Respuestas: 5 ¦ Vistas: 2577

Hola BUenas,

Se os olvida que los centros de compañía hay que cederlos a la propia compañía, y como pasan a ser suyos por eso los tramitan ellos.
Eso sí te aconsejo que mires bien la documentación que le debes entegar a la compañia, porque cada una pide cosas diferentes

Un saludo¡¡¡

por Logo ¦ 20 Ene 2009, 17:11 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: sepam y ruptofusible ¦ Respuestas: 3 ¦ Vistas: 2573

Hola buenas tardes, 1.: Un Sepam es ciertamente un relé de una celda de interruptor automático. La nomenclatura le viene por la marca del fabricante que los monta que es MESA (Schneider). Su función es la de hacer saltar al interruptor si se detecta un fallo en la instalación, eso si ten cuidado, po...

por Logo ¦ 20 Ene 2009, 12:44 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Intensidad de disparo ¦ Respuestas: 4 ¦ Vistas: 906

Si es un centro de compañía te lo marcará la compañía con un cuadro normalizado de la misma, si es de abonado, por un lado tienes que poner una protección, (normalmente fusibles y seccionador) que protéja contra sobreintensidad al transformador, esto se debe de cumplir siempre, y por otro lado que c...