Se encontraron 89 coincidencias

Volver a búsqueda avanzada

Muy pillado por los pelos no? Yo tomaría el valor de carga de fuego del material.....casi todos los plásticos tienen una carga de fuego parecida. La cuestión está en determinar los kg de botes de plástico que puedes almacenar. Primeramente gracias por la respuesta. Por otro lado, teniendo en cuenta...

Buenas tardes, el motivo del presente tema es conocer vuestra opinión sobre que densidad de carga de fuego consideraríais para una zona de una nave en la que se van a almacenar botes de plástico vacíos (estos botes se emplearán posteriormente para el envasado de diferentes productos en la misma nave...

Entonces en este caso, considerando ese valor de esa columna, aplicaría la fórmula del Qs para fabricación y venta. Es decir, sin tener en cuenta la altura (fórmula para almacenamientos)

Re: Interpretación tabla 1.1 CTE SI 4

por mikolas ¦ 21 Sep 2016, 12:12 ¦ Foro: Seguridad en caso de incendio ¦ Tema: Interpretación tabla 1.1 CTE SI 4 ¦ Respuestas: 5 ¦ Vistas: 2555

Tal y como se decía en las respuestas anteriores, y para este caso concreto que comentas, la tabla 1.1 especifica que se dispondrá de " hidrantes para recintos deportivos con superficie construida comprendida entre 5.000 y 10.000 m2 ". Por lo tanto, veo claro que esto es lo que deberías de...

La instalación que existe, dado que no hay muchas actividades, creo que cubriría las necesidades. La cuestión es que ahora me indican que como se considera una red privada (realizada por los propietarios de las edificaciones del polígono), no es legalizable dicha instalación en industria y que cada ...

¿Sería correcto aplicar el valor de de densidad de carga de fuego que viene en la primera columna (fabricación y venta,): " Grandes almacenes " ?. Entiendo que dicho valor ha sido definido para grandes superficies de venta que disponen de estanterías con productos a la venta del público (t...

Pués si quieres aplicar la "opción 2", recuerda que la zona administrativa deberá de ser un sector de incendios independiente.

Re: Interpretación tabla 1.1 CTE SI 4

por mikolas ¦ 16 Sep 2016, 16:13 ¦ Foro: Seguridad en caso de incendio ¦ Tema: Interpretación tabla 1.1 CTE SI 4 ¦ Respuestas: 5 ¦ Vistas: 2555

Muy buenas. Quería conocer el criterio que tenéis a la hora de aplicar la Tabla 1.1 del documento básico del CTE SI 4 para la dotación de instalaciones de protección contra incendios. Me surge la duda de si se debe aplicar exclusivamente la fila del uso en cuestión (por ejemplo Residencial Vivienda...

Hola, primeramente comentar que para determinadas actividades o zonas (que no se asemejan mucho a las que se indican en la tabla) la elección de los valores en cuestión son muy subjetivos y quedan obviamente a decisión del técnico. A continuación, te comento como hago yo normalmente. Si por ejemplo ...

Hola, basicamente la duda la resumo en el siguiente esquema: - Polígono con red contra incendios (Dispone de hidrantes, grupo de presión, depósito de 100 m3, etc.) - Una nave que pertenece a dicho polígono necesita 8-10 Bie's. La cuestión es: - ¿Se puede hacer directamente la conexión de la instalac...

Yo aplicaría la de almacenamiento si ésta es más restrictiva. Aplicando una u otra la diferencia conlleva al hecho de poner rociadores. Porque aplicando la otra fórmula (distinta de almacenamiento) considerando llanamente que es una zona de venta, el valor sería la mitad y no pasaría de los 500 MJ/...

Hola. Para cerrar este tema, comentar que finalmente en mi caso la Consellería pertinente de la Xunta de Galicia no ha permitido que el proyecto de acondicionamiento para escuela infantil sea firmado por un ingeniero industrial, siendo para ellos técnico competente un arquitecto o arquitecto técnico...

Hola, retomando este hilo, la cuestión es la siguiente: Se tiene un local comercial de 2000 m², actividad de venta de juguetes, en estanterías de altura hasta 2 m. Dado que el CTE-DB SI dice "Uso comercial...: "Si la superficie total construida DEL AREA PÚBLICA DE VENTAS excede de 1.500 m ...

Re: Almacenamiento en local comercial El tema está resuelto

por mikolas ¦ 16 Jul 2015, 17:09 ¦ Foro: Seguridad en caso de incendio ¦ Tema: Almacenamiento en local comercial ¦ Respuestas: 7 ¦ Vistas: 3001

Si te riges por CTE, tienes que cogerte la tabla 2.1 del SI1 y si haciendo el cálculo de carga de fuego riesgo medio del almacén has de sectorizar el almacén... Entiendo que según tu criterio, aunque hayas dicho riesgo medio, si el riesgo del almacén fuese bajo, también habría que sectorizar pero s...