Re: volumen calderin grupo de presion con NIA-75

por j2hilinger ¦ 17 Sep 2009, 15:44 ¦ Foro: Salubridad ¦ Tema: volumen calderin grupo de presion con NIA-75 ¦ Respuestas: 3 ¦ Vistas: 451

Enlace "maestro"
viewtopic.php?=&p=4383

Enlace "secundario" (se obtiene del maestro, jeje)
viewtopic.php?f=11&t=22530&p=3695#p3695

En cuanto al método de calculo a mi me parece bueno, aunque no consideraría mas de 1/2 de la sección (por lo menos, de primeras), para tener en cuenta la suciedad. A parte compara los resultados con lo que se obtendría con el CTE.

Un saludo.

Viendo mas detenidamente este apartado del CTE, y otros hilos abiertos que hablan sobre esta cuestión y que comentan los errores de este apartado, así que para que quede en modo de resumen, aquí van: 1º Error. En la formula para calcular el volumen, esta mal en sus unidades, el Qb tiene que estar en...

Buenas, Tenemos que colocar unas bombas de elevación y tenemos un patio de 350 m². En el punto 4.6.2.1 del CTE HS 5 dice "El caudal de cada bomba debe ser igual o mayor que el 125% del caudal de aportación, siendo todas las bombas iguales". Obtengo la intensidad pluviométrica del apéndice...

Re: Tipos de Potencias

por j2hilinger ¦ 27 May 2009, 14:33 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Definición y conceptos de los tipos de potencia ¦ Respuestas: 23 ¦ Vistas: 22875

Según tu: Y en la definición de potencia prevista o instalada: "Potencia máxima capaz de suministrar una instalación a los equipos y aparatos conectados a ella, ya sea en el diseño de la instalación o en su ejecución, respectivamente. Un enchufe de 16A en una instalación a 230V, ¿Que potencia ...

Re: Definición y conceptos de los tipos de potencia

por j2hilinger ¦ 26 May 2009, 17:47 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Definición y conceptos de los tipos de potencia ¦ Respuestas: 23 ¦ Vistas: 22875

[quote="JAGrs125o. Tenemos un circuito con 5 tomas de corriente de 16A 2P+TT, monofásico, 230V. Pot. Instalada: 5*230*16 = 18400W. Pot. calculo: 18400*k [/quote] Vamos por partes, lo que tu dices es lo lógico pero no lo que dice el RBT, pongo otra vez la definición de factor de simultaneidad (S...

Re: Definición y conceptos de los tipos de potencia

por j2hilinger ¦ 26 May 2009, 15:38 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Definición y conceptos de los tipos de potencia ¦ Respuestas: 23 ¦ Vistas: 22875

Pues con respecto a lo que ponen en el punto 5: "La potencia de cálculo será la potencia instalada, pero multiplicada por el coeficiente de simultaneidad" Eso no tiene sentido viendo la definición de factor de simultaneidad. Yo entiendo más que la potencia de calculo es basicamente la pote...

Re: Tipos de Potencias

por j2hilinger ¦ 26 May 2009, 11:30 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Definición y conceptos de los tipos de potencia ¦ Respuestas: 23 ¦ Vistas: 22875

Aunque es viejo el tema, hoy he visto los "papeles" para industria, y en un apartado te daba para que pusieras la potencia instalada y en otro sitio hablaba para tachar si la potencia es menor o mayor de 100 kW. Bien, aunque la lógica creo es que la potencia instalada es la suma de las pot...

Re: DB-HS5. Ventilación primaria bajantes pluviales.

por j2hilinger ¦ 01 Abr 2009, 16:18 ¦ Foro: Salubridad ¦ Tema: DB-HS5. Ventilación primaria bajantes pluviales. ¦ Respuestas: 4 ¦ Vistas: 3758

En el apartado 3.3.3 :mira "Deben disponerse subsistemas de ventilación tanto en las redes de aguas residuales como en las de pluviales. Se utilizarán subsistemas de ventilación primaria, ventilación secundaria, ventilación terciaria y ventilación con válvulas de aireación-ventilación." y ...

Re: Cálculo de red de rociadores

por j2hilinger ¦ 06 Mar 2009, 14:36 ¦ Foro: Seguridad en caso de incendio ¦ Tema: Cálculo de red de rociadores ¦ Respuestas: 3 ¦ Vistas: 1227

Buenas Mi opinión (yo no tengo experiencia laboral en este tema, una lastima...), es que depende un poco del caso, pero digamos que el procedimiento sería: - Calcular para la zona mas desfavorable, y de aquí se obtiene la presión necesaria para las bombas y la dimensiones de las tuberías principales...

por j2hilinger ¦ 23 Feb 2009, 10:07 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Maximo numero de conductores por tubos empotrados ¦ Respuestas: 15 ¦ Vistas: 2749

Como dice un compañero, se utiliza tambien la sección de un cuadrado cuyo lado es el diametro del conductor, ya que los conductores se tocan y "ocupan" ese espacio. En caso de dudas, pues tomar los coeficientes de ampliación y tal, y dibujarlo en autocad (si tienes 3 conductores y te dice ...

por j2hilinger ¦ 23 Feb 2009, 09:52 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Maximo numero de conductores por tubos empotrados ¦ Respuestas: 15 ¦ Vistas: 2749

¿y cual es el problema para utilizarlo en instalaciones interiores? Si en el RBT, en la ITC-BT-15 te dice que los tubos cumpliran lo indicado en la ITC-BT-21, por tanto, para los circuitos interiores sirve la formula, a menos que se exiga algo mas extricto como en DI exige como minimo tubo de 32 mm

por j2hilinger ¦ 23 Feb 2009, 07:43 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Maximo numero de conductores por tubos empotrados ¦ Respuestas: 15 ¦ Vistas: 2749

Sí, viene en la guía ITC-BT-15, esta casi al final.

Un saludo.

por j2hilinger ¦ 13 Feb 2009, 10:59 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Conductores de aluminio en alumbrado público ¦ Respuestas: 10 ¦ Vistas: 1937

Sí se puede utilizar aluminio, y lo dice la Guía de la ITC-BT-09 :mira , en los comentarios te dice: "Tipos de conductores Ségun el apartado 5.1 de la ITC-BT-09 los conductores serán de cobre; no obstante, el apartado 5.2.1 establece la utilización de sistemas y materiales análogos los de las r...

por j2hilinger ¦ 12 Feb 2009, 07:46 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Selectividad entre interruptores magnetotérmicos PIA ¦ Respuestas: 18 ¦ Vistas: 3139

Por la forma amperimétrica, lo suyo es comparar las curvas de los magnetotérmicos, y así se ve. Ya que uno de 40A curva C y otro de 100 A, probando un modelo cualquiera con el ecodial (curve direct), casi serviría, se tocan en un punto, pero quizás con otro modelo del mismo amperaje sirviera. En cam...