Re: Normativa sobre alumbrado exterior, lamparas SAP

por jrjasanada ¦ 20 Feb 2012, 16:24 ¦ Foro: Otros ¦ Tema: Normativa sobre alumbrado exterior, lamparas SAP ¦ Respuestas: 3 ¦ Vistas: 1948

Hola durruma, existe un reglamento europeo que obliga a cumplir con una serie de eficiencias (REGLAMENTO (CE) Nº 245/2009), y en sucesivas etapas obliga a que, entre otros, el alumbrado público cumpla con una serie de requisitos, de ahí, posiblemente ha surgido el comentario sobre el año 2020. Saludos

Re: Coeficientes de simultaneidad ERZ ENDESA

por jrjasanada ¦ 21 Ene 2012, 08:58 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Coeficientes de simultaneidad ERZ ENDESA ¦ Respuestas: 1 ¦ Vistas: 753

Hola,
Aquí en Aragón, Endesa te dice que el coeficiente será 1. Utilizando la ITC-BT-10
Recuerda también aplicar los coeficientes; bajo tubo, etc. Y por último recuerda aplicar el cosfi que pide para el cálculo de secciones. Todo según sus NP

Re: Software para unifilares MT El tema está resuelto

por jrjasanada ¦ 01 Mar 2011, 14:38 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Software para unifilares MT ¦ Respuestas: 2 ¦ Vistas: 774

Hola, yo te recomendaría la última versión de Ormazabal.

Aunque el trifilar lo tendras que elaborar tú.

Un saludo

Muchas gracias, rfreire
Un saludo

Hola, imposible conseguir, en la página web de la Xunta, la documentación necesaria para legalizar una instalación eléctrica en Lugo. Es la primara vez que no puedo encontrar este tipo de documentación de cualquier provincia.
Algún compañero de Lugo me puede ayudar,
muchas gracias.

Hola me baso en la siguiente tabla que adjunto, de una OCA. No obstante mantener en buen estado las inst. está en el art. 20 de la parte reglamentaria. Y que hay que revisar las TT está en el apartado 12 de la ITC 18. Ahora no recuerdo y debería buscar porque la OCA pone esos plazos en su tabla. Un ...

Hola paisano, Para tu caso "Industrias" B.T.: El RD842/2002 obliga a revisar por personal técnicamente competente las TT de sala de calderas y alumbrado ext. >5kw anualmente. Además se deberá asegurar la seguridad de la instalación, y aunque no marca un periodo, las empresas de cara a los ...

Re: Cambio de alumbrado vapor de mercurio a SBP

por jrjasanada ¦ 15 Oct 2010, 19:02 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Cambio de alumbrado vapor de mercurio a SBP ¦ Respuestas: 9 ¦ Vistas: 2503

Hola iflelect, En el caso de sustituir lámparas de VMAP es muy efectivo en los casos de ahorro energético, fallos por caída de tensión, etc... El problema que vas a tener es el cambio de luz blanca a amarilla. Esto suele crear controversias en los vecinos de la población (y más aún si pones VSBP). Y...

JMB, parece que a la CHE le extraña que junteís las aguas pluviales con las de proceso de la almazara. En caso de ser así, la justificación consistirá en calcular el volumen de agua que se puede almacenar por cada proceso por separado y los sumes. En el tema de pluviales deberás tener en cuenta la p...

siento discrepar gonguma, no se trata de poder hacerlo, yo he visto como hacen algunos aparejadores ese trabajo. Se trata de que eres responsable de la seguridad en la obra (al margen de medios de prevención, que nada tienen que ver en la responsabilidad de la que hablamos). Y si aún piensas igual, ...

Hola, yo despúes de hacer un curso de 200 horas de Coordinación de obra, ni me plantearía hacer una coordinación sin preparación específica. Además piensa en un juicio lo que puede decir un juez en caso de accidente. Mira jurisprudencia y verás el miedo que da, así que no te cuento si pasa algo y no...

Re: CTO EXCLUSIVO CALDERA DE GAS

por jrjasanada ¦ 19 Jun 2010, 14:16 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Cto Exclusivo Caldera de gas ¦ Respuestas: 7 ¦ Vistas: 1359

Cierto rjenche,
aqui en aragón circuito independiente y PIA BIPOLAR.
Un saludo.

Re: Grupo electrógeno en Residencia Ancianos

por jrjasanada ¦ 01 Jun 2010, 14:28 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Grupo electrógeno en Residencia Ancianos ¦ Respuestas: 3 ¦ Vistas: 974

¿alguien de aragón sabe algo?. Me han vuelto a comentar que aqui todas las residencias deben llevar grupo.

Grupo electrógeno en Residencia Ancianos

por jrjasanada ¦ 27 May 2010, 19:36 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Grupo electrógeno en Residencia Ancianos ¦ Respuestas: 3 ¦ Vistas: 974

Hola a todos. Después de hablar con un aparejador, me dice, que una persona del Gobierno de Aragón le ha dicho que las residencias deben llevar grupo eléctrógeno. Me asalta la siguiente duda; ¿Cualquier residencia de ancianos debe llevar grupo eléctrogeno? Hasta ahora yo si no pasaban de 300 persona...

Re: Tramitación Instalación Alumbrado exterior

por jrjasanada ¦ 05 Abr 2010, 15:24 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Aplicar factor 1,8 a potencia prevista alumbrado ¦ Respuestas: 6 ¦ Vistas: 2877

Hola duque,
La potencia que debes tener en cuenta para la potencia instalada es si coeficientes.
El 1,8 solo lo utilizas para cálculo de los conductores.....
Por lo tanto no es necesario proyecto ni inspección inicial.