Re: Cuadro BT en local de pública concurrencia

por Xavier L. ¦ 17 Mar 2009, 22:41 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Cuadro BT en local de pública concurrencia ¦ Respuestas: 28 ¦ Vistas: 4074

Perdona Ricmenper, por hacerme una idea de como responder.. eres estudiante?, es un ejercicio? te ha salido una chapuza?

Con el Fluke, aún puedes hacer algo.
Con el AR5 de circutor solo aproximaciones, no vale para un estudio serio con análisis de energía.

Un buen analizador portátil, con análisis y visualización de onda, está desde 3000 €

Por las características que expones, lo primero es hacer un análisis de cargas con un elmento en cabecera y uno portátil en función de los procesos. Sería importatante verificar el rendimiento de los motores, no en función de amperímetro, sino de factor de potencia. -> No tengo instrumental para me...

Por las características que expones, lo primero es hacer un análisis de cargas con un elmento en cabecera y uno portátil en función de los procesos. Sería importatante verificar el rendimiento de los motores, no en función de amperímetro, sino de factor de potencia. Si hay varios productos fabricado...

¿A que se dedica tu empresa?¿Que fabricas o produces?

Me parece que te lo vas a tener que currar en excel.

Re: ¿ cuantos fusibles en el cambio de sección?

por Xavier L. ¦ 06 Mar 2009, 13:44 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: ¿ cuantos fusibles en el cambio de sección? ¦ Respuestas: 12 ¦ Vistas: 1611

Muchas gracias por vuestras aclaraciones. Es una red de disribución de baja tensión y a mi me habian comentado que al cambiar la sección debía poner fusibles para porteger las líneas y me imagino que los tendre que poner en la arqueta donde cambio la sección.... también me surgue que son dos ternas...

Ya vamos acercando posturas. :lol: Los riegos controlados al máximo, no tepuedes jugar tu prestigio personal, por una marca, por ninguna, pero creo que hay que saber arriesgar con el producto y las personas que hay detras, más que con la marca. produce alguns veces adrenalina, pero compensa mucho cu...

Beno, pues hablemos de rodamientos... En mi taller de bobinado de motores, solo utilizaba rodamientos SKFy FAG, y había japoneses y otras marcas más baratos, de los SKF, solo monatba las series que se producían en la planta del puente de San Fernando, pero de la misma marca, las series producidas fu...

Pareces gallego, respondes preguntando. Yo si respondo, eso lo hace un chorizo, y si lo cobra, le paga un tonto. Pero sigue siendo tonto si paga caro por algo de la misma calidad que podria pagar mas barato, o pudiendo pagar lo mismo por mas calidad de la que le han proyectado. Nadie da duros a pes...

Dime que empresario te coloca algo que tú no has pedido cobrándotelo como algo más caro que sí has pedido y no lo consideras un chorizo fino. Pareces gallego, respondes preguntando. Yo si respondo, eso lo hace un chorizo, y si lo cobra, le paga un tonto. Pero sigue siendo tonto si paga caro por alg...

Los instaladores muchas veces lo que quieren es tener mayores márgenes de beneficios y les importa una mierda la calidad. Y no, no estoy de acuerdo con que un CHINT sea equivalente a una marca reconocida, los controles de calidad (como ya dijo un forero) no son los mismos. El distribuidor de CHINT ...

Si cuando hablamos de similar solemos equivocarnos. ¿Os acordáis del cobre portugués, que algunos insistían que era equivalente al nuestro? Desde aquella que ya me costó más de una discusión, suelo tirar por marcas reconocidas y de prestigio; la pelea que puedo tener con el proyectista es si es Mer...

Re: corriente por el neutro

por Xavier L. ¦ 05 Mar 2009, 16:41 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: corriente por el neutro ¦ Respuestas: 19 ¦ Vistas: 13440

Creo que te confundes JoseMarFer, una bombila te da la potencia según una tensión siempre te pone 60W/230 V eso es por que esa potencia la da a 230 V, si calculas la resistencia para esa tensión (R=V^2/P) te sane aprox. 880 ohmios. Ahora bien que pasa si reducimos la tensión, según tu la corriente ...