Se encontraron 108 coincidencias

Volver a búsqueda avanzada

Re: Masters en Energias Renovables.

por JD Sanchez ¦ 02 May 2010, 10:52 ¦ Foro: Energías renovables ¦ Tema: Masters en Energias Renovables. ¦ Respuestas: 47 ¦ Vistas: 59392

Muchas gracias xako.. me has resuleto todas mis dudas.

6.000 € por una auditoría energética en un hotel me parece un precio muy razonable. No obstante, a mí me ha salido un cliente al que no tengo ni idea de como poner precio.... se trata de una antigua casa palacio de 2 plantas (200 m2/planta). Cada una de las plantas pertenece a un propietario distint...

Ana,

si es que estás interesada en hacer el cálculo teórico te puedo orientar, pero como te decía en mi anterior comentario, lo mejor es hacer una prueba.

roverman escribió::nono un climatizador no consume en todo momento lo mismo, el consumo del compresor varía con el esfuerzo de compresión que debe hacer y este no es el mísmo un día con 40ºC a la sombra que un día a 30ºC.

SALUDOS


Totalmente de acuerdo con roverman.

Re: Masters en Energias Renovables.

por JD Sanchez ¦ 04 Abr 2010, 04:22 ¦ Foro: Energías renovables ¦ Tema: Masters en Energias Renovables. ¦ Respuestas: 47 ¦ Vistas: 59392

Buenas,

yo he estado preguntando por el Master de SEAS (Fundación San Valero). Es un Master a Distancia que tiene buena pinta, pero claro, con el índice poco se puede saber.

Tiene alguien información sobre este Master??

Gracias

Para estimar el volumen que pierdes por la purga del depósito lo mejor es hacer una prueba, y pasa de cálculos teóricos que no te llevarán a nada. Presuriza el pulmón hasta una presión (por ejemplo 8 bar).... cierra entrada y salida... controla el tiempo que tarda en perder 2 bar y finito. Tienes: 1...

Ajam, gracias por confirmar mis sospechas. El tema entonces se basa en el hecho de la capacidad de una sustancia (Agua en el caso de la calefacción convencional) de almacenar energía calorífica en función de ella misma la masa y el salto térmico. Segun la wikipedia, y cito textualmente.: "El c...

Re: velocidad del agua en una red de BIES

por JD Sanchez ¦ 08 Mar 2010, 20:35 ¦ Foro: Seguridad en caso de incendio ¦ Tema: velocidad del agua en una red de BIES ¦ Respuestas: 7 ¦ Vistas: 808

Esta bien la formula, sería: V: velocidad en m/s Q: Caudal en l/min. D: Diametro en mm. Partiendo de la fórmula general, en la cual, las unidades son diferentes (V: m/s; Q = m³/s; D = m), buscamos los factores para llegar a las unidades "correctas" V=Q/S=4·Q/(pi·D²) Pasamos ahora el cauda...

Re: velocidad del agua en una red de BIES

por JD Sanchez ¦ 05 Mar 2010, 20:25 ¦ Foro: Seguridad en caso de incendio ¦ Tema: velocidad del agua en una red de BIES ¦ Respuestas: 7 ¦ Vistas: 808

En qué unidades están Q, V y D??.... porque me da que no es que se obtenga de una norma, sino que la ecuación de continuidad modificada para trabajar con unas unidades determinadas: Q = V A = V*((3,1415*D^2)/4) V = (4/3,1415)*(V / D^2) = 1,27*(V / D^2).... V[m/s], Q[m3/s], D[m]... si modificas las u...

Re: Aire Acondicionado con mejor EER

por JD Sanchez ¦ 01 Mar 2010, 16:42 ¦ Foro: Ahorro de energía ¦ Tema: Aire Acondicionado con mejor EER ¦ Respuestas: 8 ¦ Vistas: 1314

Si tu problema está en la limitación de suministro eléctrico, una buena opción podría ser una máquina de absorción. Esta máquina tiene un rendimiento más bajo que cualquier sistema frigorífico convencional por compresión, pero consume mucho menos energía eléctrica. La explicación es que la máquina s...

Bajo mi punto de vista, la mejor opción es una torre de refrigeración y trasladar el punto de suministro de agua al pozo de la torre. Tendrás un consumo de agua para reponer la evaporación, pero ahorrarás mucho. Como segunda opción, te planteo un circuito cerrado con condensador evaporativo o aerore...

Por ultimo tambien me gustaria saber si hay algun sitio donde poder ver como se hace bien el Performance Ratio, el TIR y el VAN Gracias por vuestra colabaracion y pido disculpas por no poner ningun acento pero mi ordenador no me deja ponerlos. Un saludo No te puedo ayudar con los precios. En el cas...

Re: Comparacion Tecnología Microled con Led

por JD Sanchez ¦ 08 Feb 2010, 20:48 ¦ Foro: Iluminación ¦ Tema: Comparacion Tecnología Microled con Led ¦ Respuestas: 34 ¦ Vistas: 16876

Empiezo pidiendo disculpas por si la pregunta que voy a ahcer es una barbaridad, pero no tengo ni idea de este tema. ¿Esta tecnología es aplicable a iluminación de interiores con luminarias tipo foco para instalar en falsos techo?. La regulación PWM de la que hablais ¿que significan las siglas y com...

Lo que dice JD Sanchez no es cierto en lo siguiente: La energía para subir un volumen de agua de una cota a otra superior no depende de la velocidad de la bomba, sino del volumen de agua transvasado. Si bajas la velocidad de la bomba, baja su caudal, de acuerdo con las leyes de semejanza de las máq...

Yo solicité un presupuesto hace 2 meses para un intercambiador de carcasa y tubos de 6.000 kW / 130ºC - 70ºC / 5 bar. Precio aprox: 30.000 €.