... es impulsar más aire del que se extrae. Hasta ahí... Quiero calcular el sistema, pero no tengo ninguna herramienta. Para casos normales, uso dmelect, pero aquí necesito algo más. Lo comento para tener una referencia del software al que estoy acostumbrado. Tampoco sé si hay fabricantes específicos ...

De la guía de aplicación del ITC-BT-19:

El tipo F se aplica a los mismos sistemas de instalación que el tipo E, cuando la sección del conductor es superior a 25 mm2.


Usa el tipo "E Unipol. o Multic. sobre bandeja perforada"

Buenas tardes, estoy proyectando una instalación eléctrica de un local de pública concurrencia con DMELECT. El caso es que en principio había estado metiendo cargas y longitudes de todas las líneas montadas bajo tubo (una sóla línea por tubo) tal como viene por defecto ya ...

Protección de un edificio de 28 viviendas

por victoridp7 ¦ 28 Ago 2020, 20:14 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Protección de un edificio de 28 viviendas ¦ Respuestas: 4 ¦ Vistas: 2777

... de un edificio de 28 viviendas, más dos locales, almacén y garaje. En total me sale una potencia de 420 KV y cuando introduzco los datos en Dmelect para calcular sus secciones y demás, me sale una acometida de 3(3x150/70)mm2Al siendo 3 tubos de 180 mm de diámetro, línea general de alimentación ...

App Diseño Eléctrico

por franciscofa ¦ 11 Jul 2020, 08:36 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: App Diseño Eléctrico ¦ Respuestas: 0 ¦ Vistas: 2947

Hola Estoy buscando una app para IOS, del tipo CYPE o Dmelect, pero no encuentro de momento nada. He buscado también por fabricantes como Schneider o Siemens, que tienen soft para PC y tampoco. ¿Saben de alguna, que al menos permita dibujar unifilares ...

Actualizo el hilo, ya que ha caído en mis manos una versión actualizada del programa DmElect, a la cual he vuelto a aplicar el ejemplo que estamos estudiando: https://i.imgur.com/cp3LmrX.png Los resultados que se obtienen son los siguientes: https://i.imgur.com/crD5iok.png ...

Re: Base de datos DMELECT 2010

por slasher091 ¦ 14 Abr 2020, 11:58 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Base de datos DMELECT 2010 ¦ Respuestas: 7 ¦ Vistas: 5020

Hola, quizás ya es un poco tarde pero bueno, para futuras personas que le puedan ayudar.

Concretamente wenner lleva toda la razón, el programa está obteniendo esas intensidades de la UNE 211435

adjunto captura de la norma:
Imagen

Actualizo el hilo, ya que he visto que la versión 2019 de DmElect ha corregido algunas cosas de las que hacíamos mención en este hilo: Temperatura real del conductor para cables en instalación enterrada La nueva versión considera la temperatura del terreno ...

Línea a motor: - El automático de protección se selecciona según la intensidad nominal del motor (sin que el usuario pueda cambiar esta opción) - La sección del cable se selecciona en función de la intensidad nominal del motor, multiplicada por el factor de 1,25 Creo que lo más correcto es aplicarl...

Re: Errores y bugs en el software CIEBT de DMELECT

por wenner ¦ 19 Ago 2019, 19:30 ¦ Foro: Software y programación ¦ Tema: Errores y bugs en el software CIEBT de DMELECT ¦ Respuestas: 36 ¦ Vistas: 36162

Actualizo el hilo, ya que he visto que la versión 2019 de DmElect ha corregido algunas cosas de las que hacíamos mención en este hilo: Temperatura real del conductor para cables en instalación enterrada La nueva versión considera la temperatura del terreno ...

Re: Errores y bugs en el software CIEBT de DMELECT

por wenner ¦ 19 Ago 2019, 19:26 ¦ Foro: Software y programación ¦ Tema: Errores y bugs en el software CIEBT de DMELECT ¦ Respuestas: 36 ¦ Vistas: 36162

Línea a motor: - El automático de protección se selecciona según la intensidad nominal del motor (sin que el usuario pueda cambiar esta opción) - La sección del cable se selecciona en función de la intensidad nominal del motor, multiplicada por el factor de 1,25 Creo que lo más correcto es aplicarl...

... de uso en hospitales, hornos industriales, equipos de desinfección de agua por rayos ultravioleta, …) , o incluso una mezcla de ambos tipos. En DmElect no existe ningún tipo de línea para poder alimentar estos equipos con su propio cuadro. Lo que suelen la mayoría de usuarios es usar una línea ...

Actualizo el hilo, ya que he visto que la versión 2019 de DmElect ha corregido algunas cosas de las que hacíamos mención en este hilo: Temperatura real del conductor para cables en instalación enterrada La nueva versión considera la temperatura del terreno ...

La tabla resumen quedaría así:

Imagen

Me gustaría que hicieras también una comparativa con esta aplicación para móvil https://soloingenieria.net/foros/viewtopic.php?f=60&t=49843 Si te interesa envíame un correo, está en el enlace Línea transformador: https://i.imgur.com/tPbZtLIl.png https://i.imgur.com/EcB1idVl.png https://i.imgur....