Se encontraron 117 coincidencias: extractor garaje

Consulta: +extractor +garaje

Volver a búsqueda avanzada

... dar luz sobre el tema en cuestión. Hay un edificio residencial con un extractor de aire del garaje de tres metros de altura y a tres metros del primer piso. No sé si entra dentro de la ...

... si alguien pudiese ayudarme, estoy dimensionando la ventilación de un garaje, y ya tengo todo a falta de seleccionar los extractores (2 para extracción y 1 de impulsión en mi caso). Estaba siguiendo un proyecto que ...

... las instalaciones de ventilación y protección contra incendios de un garaje en un edifcio de viviendas. Para ello he dispuesto un sistema de ventilación ... por el interior del garaje dispondránd e clasificación E300-60 y el extractor F300-60. La salida de humos está prevista realizarse a través ...

Re: RUIDO EXTRACTOR HUMOS COCHERAS VIVIENDA

por belencita76 ¦ 10 Dic 2012, 19:28 ¦ Foro: Protección contra el ruido ¦ Tema: RUIDO EXTRACTOR HUMOS COCHERAS VIVIENDA ¦ Respuestas: 2 ¦ Vistas: 1935

Hola, gracias por el consejo. Esta tarde hemos bajado al garaje y nos hemos dado cuenta de que el extractor está conectado a la luz y cada vez que se le da al interruptor automáticamente se pone ...

RUIDO EXTRACTOR HUMOS COCHERAS VIVIENDA

por belencita76 ¦ 08 Dic 2012, 13:31 ¦ Foro: Protección contra el ruido ¦ Tema: RUIDO EXTRACTOR HUMOS COCHERAS VIVIENDA ¦ Respuestas: 2 ¦ Vistas: 1935

... nos pusimos a investigar la procedencia del mismo. El ruido procede del extractor de humos del garaje que se encuentra justo debajo de las viviendas y el ventilador del extractor y la chimenea ...

Re:

por poweryan ¦ 12 May 2012, 08:38 ¦ Foro: Salubridad ¦ Tema: Ventilacion en garajes ¦ Respuestas: 11 ¦ Vistas: 7204

... la desclasificacion y el consiguien te proyecto de ventilación de un garaje de 11 plazas. He visto en proyectos realizados que lo desclasifican ... da mayor que lo que dice el CTE). 2º Con el de mayor valor elijo un extractor de cualquier marca. 3º Calcule la altura de riesgo y me da una ...

... días a todos. Estoy haciendo un proyecto para las instalaciones de un garaje de un edificio de viviendas en Pola de Siero. Hasta ahora todos los ... cada red de conductos de la ventilación del garaje esté servida por dos extractores (cada uno de ellos debe dar la mitad del caudal, salvo en Parla ...

... sección aprox... Ese conducto lo tiene, la cabina esta ventilada con su extractor, la ventilacion a la que me refiero es otra, digamos como la de un garaje, para desclasificar por BT, donde calculas el lIE etc. pero vamos, que seguro que no ...

Hola,
Creo que es suficiente un solo motor-extractor dimensionado de la forma habitual para ext de aire, salida exterior correcta y sistema contraincedios adecuado así como instalación eléctrica y algúna que paarticularmente precise,
saludos,
Carlos, Ing. Tco. telecomunicación,

Re: Necesidad de proyecto para ventilación en garaje

por Webmaster ¦ 27 Ene 2012, 22:25 ¦ Foro: Salubridad ¦ Tema: Necesidad de proyecto para ventilación en garaje ¦ Respuestas: 6 ¦ Vistas: 2281

... el propietario dice que se va a tirar a la piscina y pondrá ventilación natural, para evitarse: poner sist. detección de CO, ventilación forzada (extractor, red de conductos, y chimenea de 8m), y el coste de un proyecto eléctrico. yo en su día ya le avisé de que no cumplía con el HS3, así que ...

Re: Necesidad de proyecto para ventilación en garaje

por Howe ¦ 27 Ene 2012, 22:11 ¦ Foro: Salubridad ¦ Tema: Necesidad de proyecto para ventilación en garaje ¦ Respuestas: 6 ¦ Vistas: 2281

... el propietario dice que se va a tirar a la piscina y pondrá ventilación natural, para evitarse: poner sist. detección de CO, ventilación forzada (extractor, red de conductos, y chimenea de 8m), y el coste de un proyecto eléctrico. yo en su día ya le avisé de que no cumplía con el HS3, así que ...

Re: Obligatoriedad extractor reserva en garaje

por serch ¦ 29 Ago 2011, 11:48 ¦ Foro: Salubridad ¦ Tema: Obligatoriedad extractor reserva en garaje ¦ Respuestas: 6 ¦ Vistas: 2148

Yo así lo veo también.

Re: Obligatoriedad extractor reserva en garaje

por nteslach ¦ 29 Ago 2011, 10:24 ¦ Foro: Salubridad ¦ Tema: Obligatoriedad extractor reserva en garaje ¦ Respuestas: 6 ¦ Vistas: 2148

... muchas gracias por las contestaciones. Exacto!, yo interpreto, como el garaje tiene 75 plazas, en poner dos redes de conductos independientes (cada una con un único aspirador mecánico), cuya suma de caudales de dichos extractores, sea la necesaria para todo el garaje. (si necesito 20000 m3/h, ...

Re: Obligatoriedad extractor reserva en garaje

por Cueli ¦ 26 Ago 2011, 13:18 ¦ Foro: Salubridad ¦ Tema: Obligatoriedad extractor reserva en garaje ¦ Respuestas: 6 ¦ Vistas: 2148

... 2 ó mas redes. No dice nada de ventiladores de reserva en cada red, como indica la UNE. Si, eso es.. pero cada RED debe llevar su correspondiente extractor.. y me temo, que eso es lo que ha oído nteslach

Re: Obligatoriedad extractor reserva en garaje

por JLCM ¦ 26 Ago 2011, 13:15 ¦ Foro: Salubridad ¦ Tema: Obligatoriedad extractor reserva en garaje ¦ Respuestas: 6 ¦ Vistas: 2148

HS 3 - 3.1.4.2 Medios de ventilación mecánica En aparcamientos con 15 o más plazas se dispondrán en cada planta al menos dos redes de conductos de extracción dotadas del correspondiente aspirador mecánico. Si, 2 ó mas redes. No dice nada de ventiladores de reserva en cada red, como indica la UNE.