Buenas foro, Mi consulta es si alguien sabe en que norma IEC puedo encontrar la distancia max entre arquetas de BT o si hay alguna manera de calcularlas. Gracias de antemano. Hasta donde yo sé, no existe una norma IEC que marque la distancia máxima entre arquetas, ni BT ni MT. No obstante si hablam...

Buenas a todos, Tengo una instalación donde tengo varias bombas que van a llevar variadores de frecuencia, para motores desde 5 kW hasta motores de 75 kW y también algún equipo que llevará un arrancador. Mi pregunta es, ¿cómo compenso la reactiva de esta instalación? ¿he de tener en cuenta los equi...

Re: ¿que diferencia hay entre los cables rv y rz?

por Don_Mendo ¦ 16 Mar 2018, 13:25 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: ¿que diferencia hay entre los cables rv y rz? ¦ Respuestas: 7 ¦ Vistas: 3850

¿pero la cubierta no es esta?:Z = Compuesto termoestable reticulado a base de poliolefina (libre de ha En este caso no tiene cubierta, desconozco el motivo pero en este caso el cable RZ no sigue la designación de los cables habituales (RV, RZ1, VV, etc.) supongo que al ser en haz le aplica otra nor...

Re: coeficiente de 1.8 a las lamparas de descarga

por Don_Mendo ¦ 15 Mar 2018, 17:50 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: coeficiente de 1.8 a las lamparas de descarga ¦ Respuestas: 7 ¦ Vistas: 2321

aclarado, muchas gracias. De aclarado nada... en la parte de abajo en "hilos relacionados" tienes otros dos hilos anteriores que hablan sobre este tema. Basicamente el REBT te dices que calcules los kVA multiplicando los kW por 1.8; esto lo usas para calcular los cables alimentadores ( y ...

Re: Iluminación exterior cubierta con DiaLUX

por Don_Mendo ¦ 15 Mar 2018, 17:31 ¦ Foro: Iluminación ¦ Tema: Iluminación exterior cubierta con DiaLUX ¦ Respuestas: 2 ¦ Vistas: 1106

pero no será posible colocar luminarias ya que el programa no me dejaría Yo no domino mucho, y siempre he hecho interiores, en estas colocas donde quieras la luminaria, ¿en el exterior no? Efectivamente en Dialux en escena exterior puedes poner una luminaria donde quieras, igual que en escena inter...

Re: Dialux - Escena exterior - Reflexión fachadas

por Don_Mendo ¦ 15 Mar 2018, 17:27 ¦ Foro: Iluminación ¦ Tema: Dialux - Escena exterior - Reflexión fachadas ¦ Respuestas: 4 ¦ Vistas: 1907

He leído por ahí que en los proyectos de escenas exteriores, la luz indirecta como puede ser la de la reflexión de una fachada, no es considerada. Pues creo que has leido mal, acabo de probar con mi dialux 4.12, según la simulación que pego mas abajo: dos luminarias de exterior iguales a 8 m de alt...

Re: Puesta a tierra en una instalación

por Don_Mendo ¦ 28 Ago 2017, 11:13 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Puesta a tierra en una instalación ¦ Respuestas: 11 ¦ Vistas: 11049

Sí que es lioso, a ver si me aclaras un poco Don Mendo ¿En MT hay neutro? lo digo desde el desconocimiento total, solo toco centros de tercera categoría. En MT no se distribuye el neutro, pero los transformadores AT/MT normalmente tienen el secundario en estrella y es el neutro de ésta estrella el ...

Buenas a todos, abro este hilo para preguntaros por el paso inevitable de fluorescentes a LED, ya que estoy seguro de que por aquí habrá algunos compañeros que hayan estado en mi situación y puedan aconsejarme. No te puedo ayudar mucho pero sí que me he encontrado el tener que instalar LED porque l...

Re: Puesta a tierra en una instalación

por Don_Mendo ¦ 09 Ago 2017, 15:41 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Puesta a tierra en una instalación ¦ Respuestas: 11 ¦ Vistas: 11049

En la ITC-RAT 13 vigente se aconseja que las dos tierras del CT estén unidas en una sola. Creo que has interpretado mal la ITC RAT 13. En el punto 6.3 se dice que la regla general es interconectar la tierra de proteccion MT (herrajes) y la tierra de servicio. Esto aplica a instalaciones de MT gener...

Re: Manguera vs Cables unipolares. Diferencia?

por Don_Mendo ¦ 09 Ago 2017, 15:03 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Manguera vs Cables unipolares. Diferencia? ¦ Respuestas: 3 ¦ Vistas: 2764

Adicionalmente a lo indicado por los compañeros, tambien hay que tener en cuenta que el diseño de las canalizaciones depende del tipo de cable utilizado Por ejemplo una manguera de 4x95 tiene un diametro exterior de 40 mm y pesa aprox 4 kg por metro. Las consecuencias son: El radio de curvatura mini...

Buenas. Un IGA es un interruptor. Eso no consume. Lo que sí consume son los amplificadores, y tal vez alguna cosa más, pero eso te lo dejo como ejercicio ;) saludetes Pues sí consume (todo lo que calienta al paso de la corriente consume). En el caso de una automático de 40 A la potencia consumida, ...

Re: Interruptor automático de MT

por Don_Mendo ¦ 29 May 2017, 18:35 ¦ Foro: Distribución de potencia y maniobra ¦ Tema: Interruptor automático de MT ¦ Respuestas: 2 ¦ Vistas: 2014

Buenos días! Estoy diseñando una línea subterránea de MT, para la cual he elegido un cable de 150 mm2 de sección. Dicho cable tiene una intensidad máxima admisible de 260 A. La intensidad de servicio de la línea es de unos 180 A. La línea parte de una celda de MT, siendo la intensidad nominal de la...

Como dice Steinmetz lo mejor es doblar la línea, para ello tienes que considerar el factor de reduccion de la tabla 52-E1 de la norma; como estas en metodo de instalacion B y el numero de conductores son 2, la seccion 2x(4x(1x95mm2)) Cu/XLPE aguantará 269 x 2 x 0,8 = 430 A. Eso suponiendo que en el ...

Me gustaría conocer la expresión para calcularlo en función de la temperatura del aire para poder distinguir la temperatura del conductor en función de día y noche. En ningún reglamento español viene una formula para calcular la temperatura de conductores sin aislamiento. Los reglamentos traen form...

Re: Cálculos electromagnéticos

por Don_Mendo ¦ 11 May 2017, 17:09 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Cálculos electromagnéticos ¦ Respuestas: 6 ¦ Vistas: 2841

Hola, al contrario de lo que la gente suele creer, los cables no emiten campos magnéticos, ya que las corrientes que circulan por los cables van en sentido opuesto y los campos producidos en cada conductor se anulan entre si. Otra cosa sería el trafo, aunque su nucleo es un circuito magnético. Salu...