Me gustaría conocer la expresión para calcularlo en función de la temperatura del aire para poder distinguir la temperatura del conductor en función de día y noche. En ningún reglamento español viene una formula para calcular la temperatura de conductores sin aislamiento. Los reglamentos traen form...

Re: Cálculos electromagnéticos

por Don_Mendo ¦ 11 May 2017, 17:09 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Cálculos electromagnéticos ¦ Respuestas: 6 ¦ Vistas: 2933

Hola, al contrario de lo que la gente suele creer, los cables no emiten campos magnéticos, ya que las corrientes que circulan por los cables van en sentido opuesto y los campos producidos en cada conductor se anulan entre si. Otra cosa sería el trafo, aunque su nucleo es un circuito magnético. Salu...

Estoy haciendo un trabajo sobre la instalación electrica de un bloque de viviendas. En el anexo que menciono se calcula la Icc en el CGMP (para comprobar protecciones en las instalaciones interiores entiendo yo) pero yo quiero calcular antes la Icc minima de la LGA y la de la DI, porque quiero comp...

Re: Duda sobre un motor trifásico

por Don_Mendo ¦ 26 Abr 2017, 18:19 ¦ Foro: Sistemas de control eléctrico ¦ Tema: Duda sobre un motor trifásico ¦ Respuestas: 1 ¦ Vistas: 1656

Buenas, tengo una duda: Si tengo un motor industrial trifásico de una potencia de 120 KW de 220 v, y hasta donde yo entiendo debe tener dos fases y un neutro (explíquenme si me equivoco) ¿cada una de las fases que amperaje a de tener ? Ya que para que 220 me genere esos kW P=V x I me da a 545 A, y ...

Hola a todos, gracias de antemano por molestaros en leer este post y dedicar parte de vuestro tiempo a este gran foro. Publico este post porque estamos redactando un proyecto basado en normativa americana NEC y disponemos de tramos de elevada longitud que transcurren en tubos de PE corrugado enterr...

Re: Duda caída de tensión

por Don_Mendo ¦ 26 Abr 2017, 17:52 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Caída de tensión aplicables hotel (suministro único usuario) ¦ Respuestas: 4 ¦ Vistas: 1300

la cdt del 1,5 % se aplica a el tramo entre el CPM y el cuadro principal.

Entre el cuadro principal y cualquier punto de la instalación el cdt es el 3% o 5 %. Como distribuyas esa caida entre los diferentes tramos de la instalación es tu elección como proyectista.

Esto es basico basico...

Re: Localizar un apagon

por Don_Mendo ¦ 26 Abr 2017, 17:25 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Localizar un apagon ¦ Respuestas: 4 ¦ Vistas: 2471

En plan broma, o en serio, google o facebook? :typ No te entiendo. Yo lo pregunto en serio. ¿donde y como puedo encontrar información sobre en que sítio se ha producido un corte de suministro electrico? Que me corrija algun compañero si me equivico, pero esa información no es pública. Esa informaci...

Re: Duda caída de tensión

por Don_Mendo ¦ 26 Abr 2017, 17:09 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Caída de tensión aplicables hotel (suministro único usuario) ¦ Respuestas: 4 ¦ Vistas: 1300

Has leido la guia de aplicación de la ITC-BT-19? http://www.f2i2.net/documentos/lsi/rbt/guias/guia_bt_19_feb09R2.pdf En mi opinión creo que lo deja muy claro, incluso tienes un dibujo con el CPM y las caidas de tension admisibles en cada tramo. (pagina 5) ¿era esta la pregunta o tienes alguna duda s...

Re: Medición PAT en régimen TI

por Don_Mendo ¦ 09 Ago 2016, 10:58 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Medición PAT en régimen TI ¦ Respuestas: 3 ¦ Vistas: 1501

Yo tampoco veo donde esta el problema... Creo que te estas liando, el el titulo del hilo has puesto "regimen TI" pero luego dices que la tierra de los cuadros esta conectada a un conductor de proteccion (imagino que un conductor de tierra amarillo-verde que va por el fondo de las arquetas ...

Vaya lio que teneis montado. En los grupos electrogenos pequeños y en los grupos de alquiler, el neutro del alternador y las masas metalicas del alternador y resto de elementos van internamente unidos. A traves de un toroidal. Esto esta sacado del manual de SDMO: (copio los esquemas del TT que parec...

Ademas de lo indicado por los otros dos compañeros, yo en tu lugar citaria el punto 3.1.1 "temperatura maxima admisible" de la ITC BT 07, que marca la temperatura maxima que un aislamiento puede soportar sin que se vean afectadas sus (cito) "propiedades eléctricas, mecánicas o quimica...

Re: Cursos de ABB

por Don_Mendo ¦ 04 May 2016, 12:09 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Cursos de ABB ¦ Respuestas: 5 ¦ Vistas: 2590

Pues si os parecen caros los cursos de ABB entonces no se que pensareis de los cursos de la Siemens Power academy, que por dos dias pagas 3000 euros (sin iva :D) y ademas tienes que pagarte el avion y hotel en Alemania. Por lo menos los cursos de ABB se hacen en España. Eso por no hablar de los semi...

A la pregunta de si se puede acoplar un equipo electrogeno de MV a la red. La respuesta técnicamente es SI , lo unico que tienes que hacer es pedir al fabricante del grupo electrogeno que te suministre una unidad de paralelismo. Los precios van desde unos 5000 euros para grupos pequeños hasta unos 4...

Re: Tierra con 125 voltios entre fase y neutro

por Don_Mendo ¦ 28 Abr 2016, 09:29 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Tierra con 125 voltios entre fase y neutro ¦ Respuestas: 7 ¦ Vistas: 9383

Esas tensiones cuadrarían si tuvieras una distribución bifásica con tierra... Es otra opcion, pero si fuese distribucion bifasica con tierra, todas las tierras de la casa estarian a la misma tensión, y no diferente entre unos enchufes y otros... con lo cual yo esto lo habia descartado. Ademas ese e...

Muy buenas: Lo primero saludar a todos y dar la enhorabuena por este magnífico foro. Estoy de prácticas en una ETAP y por diversos motivos estoy empezando a estudiar todo este mundo de los automatismos. Acabo de empezar y estoy muy verde. Tengo unas preguntillas y no sé si alguien será tan amable d...