Buenas, normativas de automatización de procesos Los ingenieros electricos tienen su reglamentos electricos de BT, MT, etc, los civiles sus reglamentos de estructuras, los mecanicos sus reglamentos de maquinas... pero en automatizacion no hay ningun reglamento de obligado cumplimiento. En esto la a...

O debería tal vez calcular Icc máx con 20 ºC y una Iccmín con la temperatura esperada del cable? Exacto, deberias calcular la Iccmax con 20 ºC y la Iccmin con la temperatura esperada. Como la temperatura esperada no la sabes, para la Icc minima te pones en el peor caso que es 90 ºC. Ahora bien esto...

Re: Intensidad de cortocircuito LA-56 El tema está resuelto

por Don_Mendo ¦ 25 Ago 2015, 10:55 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Intensidad de cortocircuito LA-56 ¦ Respuestas: 4 ¦ Vistas: 1863

Gracias Don Mendo, La pregunta es para un ejercicio teórico : A partir de Scc=500 MVA obtengo Icc=11,6 kA y estoy utilizando LA-56. Se podría justificar, usando los valores de la tabla, diciendo que existen fusibles aguas arriba que ante esta Icc funden en menos de 0,1 s ¿voy bien? No entiendo la p...

Re: Alumbrado de emergencia en Dialux

por Don_Mendo ¦ 25 Ago 2015, 10:16 ¦ Foro: Iluminación ¦ Tema: Alumbrado de emergencia en Dialux ¦ Respuestas: 1 ¦ Vistas: 2277

El cuerpo de extrusión es un objeto, y segun marca la normativa europea que utiliza dialux para calculo de alumbrado de emergencia, los objetos no se tienen en cuenta en el calculo (tampoco se tienen en cuenta las reflexiones en las paredes, etc) Puedes hacer la prueba tu mismo, si borras la escena ...

Re: Intensidad de cortocircuito LA-56 El tema está resuelto

por Don_Mendo ¦ 24 Ago 2015, 09:41 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Intensidad de cortocircuito LA-56 ¦ Respuestas: 4 ¦ Vistas: 1863

Hola. ¿Alguien puede ayudarme con la fórmula para hallar la intensidad de cortocircuito que soporta un cable desnudo LA-56 (ahora 47-AL 1/88T1A) con un tiempo de desconexión t=0,6 s? En primer lugar decir que ni el reglamento de lineas AT ni el de instalaciones AT obligan a calcular la intensidad a...

Re: Seccion neutro mitad que fase

por Don_Mendo ¦ 14 Ago 2015, 09:43 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Seccion neutro mitad que fase ¦ Respuestas: 16 ¦ Vistas: 5440

no se debería mayorar la intensidad de todas las cargas para tener en cuenta la tasa de distorsión armónica de las mismas? Buena pregunta, lo he mirado por curiosidad. Actualmente ningún código eléctrico de ningún país ni ningún estándar de calculo tipo IEC obliga a considerar la distorsión armónic...

Re: Seccion neutro mitad que fase

por Don_Mendo ¦ 11 Ago 2015, 09:21 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Seccion neutro mitad que fase ¦ Respuestas: 16 ¦ Vistas: 5440

pero si tienes variadores de frecuencia para los motores no sabría como afrontarlo... Si hay variadores de frecuencia, como se indica en el documento de schneider que ha puesto el compañero (punto 1.4),los variadores no tienen conectado el neutro y no generan armonicos multiplo de 3, por tanto no c...

Hola, No se si habeis visto este video en el que un ciudadano solicita la instalacion de un contador de telegestion, baja la potencia contratada a 2,3 kW y va incrementando el consumo poco a poco para ver cuando salta la funcion de potencia maxima (la que hacia el antiguo ICP). https://www.youtube.c...

El fabricante sofrel-lacroix tiene el equipo que necesitas, dentro de la gama S500, en sistemas de bombeo grandes (donde se controlan decenas de estaciones de bombeo a la vez) es practicamente el estandar en españa. Toda la gama de este fabricante está específicamente diseñada para el telecontrol de...

En el mercado hay variadores de frecuencia regenerativos y no regenerativos, la pregunta es la siguiente, si yo hago funcionar un motor normal a través de un variador de frecuencia regenerativo, ¿éste motor tendrá la facultad de transformar la energía mecánica en eléctrica?. Si, si colocas un motor...

Anotaré a continuación tal como me indicaste, los resultados que hicimos en la prueba de ayer, en el amperaje había oscilaciones, porque la corona circular no es una circunferencia perfecta y el contacto con la rueda del motor fluctúa un poco, yo aquí redondeo, pero mas o menos es eso: RPM.Turbina....

Re: Tapa para zanja en subestación de fábrica

por Don_Mendo ¦ 22 Jun 2015, 19:04 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Tapa para zanja en subestación de fábrica ¦ Respuestas: 11 ¦ Vistas: 2697

Hola a todos En la fábrica donde trabajo tenemos un parque de intemperie de 30kV. Es un parque construido en los años 70. Las canalizaciones de la subestación están tapadas con planchas de hormigón pero el paso del tiempo las ha deteriorado mucho y algunas se están hundiendo así que tenemos que sus...

Re: Calculo intensidad defecto a tierra en CT

por Don_Mendo ¦ 26 May 2015, 17:58 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Calculo intensidad defecto a tierra en CT ¦ Respuestas: 9 ¦ Vistas: 5705

Antes de nada y por referencias, de ilustre nada, soy un ingeniero mas que intercambia criterios en este foro... mientras no se vaya contra normativa nada es incorrecto. Respondo punto por punto: ......trabajo con módulos no con vectores, y lo simplifico a eso. OK entonces, parecia que hacias suma v...

Re: Cálculo sección de conductor por cortocircuito

por Don_Mendo ¦ 26 May 2015, 16:16 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Cálculo sección de conductor por cortocircuito ¦ Respuestas: 13 ¦ Vistas: 5354

Corrígeme, pero 143x70/25000=0,4 ahora hago el cuadrado de 0,4 y da 0,16 no? He tenido que sacar el Excel, es correcto lo que dices. En cualquier caso, ese tiempo de actuación (200ms) para un cortocircuito es elevado ¿no crees?, debería actuar en el primer paso por 0 de tensión (10ms). Cierto. He b...

Re: Calculo intensidad defecto a tierra en CT

por Don_Mendo ¦ 22 May 2015, 12:07 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Calculo intensidad defecto a tierra en CT ¦ Respuestas: 9 ¦ Vistas: 5705

1. Con la tension de linea y. La icc dada por la compañia sacas la REACTANCIA DE LA LINEA, desprecio la resistencia. 2. Sumas es la reactancia a TU RESISTENCIA de puesta a tierra. (Pitagoras eh!) divides la tensin de linea entre la nueva impedancia (x v3) y tas, ya tienes la I CC DE DEFECTO. 3. Com...