Re: Cálculo sección de conductor por cortocircuito

por Don_Mendo ¦ 26 May 2015, 16:16 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Cálculo sección de conductor por cortocircuito ¦ Respuestas: 13 ¦ Vistas: 5681

Corrígeme, pero 143x70/25000=0,4 ahora hago el cuadrado de 0,4 y da 0,16 no? He tenido que sacar el Excel, es correcto lo que dices. En cualquier caso, ese tiempo de actuación (200ms) para un cortocircuito es elevado ¿no crees?, debería actuar en el primer paso por 0 de tensión (10ms). Cierto. He b...

Re: Calculo intensidad defecto a tierra en CT

por Don_Mendo ¦ 22 May 2015, 12:07 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Calculo intensidad defecto a tierra en CT ¦ Respuestas: 9 ¦ Vistas: 6174

1. Con la tension de linea y. La icc dada por la compañia sacas la REACTANCIA DE LA LINEA, desprecio la resistencia. 2. Sumas es la reactancia a TU RESISTENCIA de puesta a tierra. (Pitagoras eh!) divides la tensin de linea entre la nueva impedancia (x v3) y tas, ya tienes la I CC DE DEFECTO. 3. Com...

Re: Protecciones en circuito de mando

por Don_Mendo ¦ 11 May 2015, 09:21 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Protecciones en circuito de mando ¦ Respuestas: 7 ¦ Vistas: 1688

Como ya te han dicho los circuitos de mando 24VDC o 48VDC se protegen con fusibles a causa de la intensidad de disparo instantánea de los interruptores automaticos. Como puede ser hasta 10*In podria darse el caso de que el cable del circuito se queme antes de que el interruptor salte. Lo mas sencil...

Re: Suministro desde Est. Transf. Propia

por Don_Mendo ¦ 21 Abr 2015, 13:25 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Suministro desde Est. Transf. Propia ¦ Respuestas: 3 ¦ Vistas: 821

Antes de escribir el tema estuve mirando por el foro y no encontré nada al respecto. He seguido mirando y he encontrado esto: http://www.soloingenieria.net/foros/viewtopic.php?f=14&t=46033&p=345707&hilit=alta#p345707 Parece ser que se debe interpretar como instalación interior... Esa in...

Hola Los nombres de CGP, LGA, DI, etc son todo nombres de instalaciones de enlace que se utilizan para edificios de viviendas o locales, cuando hay mas de un cliente. En el caso de de instalaciones industriales no se utilizan. Como haría yo el esquema. Desde el generador hay una salida al CGD (cuadr...

Re: Cálculo de de armónicos en redes eléctricas

por Don_Mendo ¦ 17 Feb 2015, 18:27 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Cálculo de de armónicos en redes eléctricas ¦ Respuestas: 3 ¦ Vistas: 1051

Si la instalacion existe, como dicen los compañeros lo que tienes que hacer es medir los armonicos. Si lo que estas haciendo es un proyecto nuevo, o un estudio de una ampliación, mas que biografía lo que necesitas es software específico. Recomiendo el MCT31 de Danfoss que es el que usan en mi empres...

Re: Armónicos y Generación de Reactiva

por Don_Mendo ¦ 07 Nov 2014, 16:11 ¦ Foro: Sistemas de control eléctrico ¦ Tema: Armónicos y Generación de Reactiva ¦ Respuestas: 15 ¦ Vistas: 10201

Tu problema esta claro, te han entrado meigas en la instalación. Ahora en serio: como han pasado algunos dias y no contesta nadie te doy algunas ideas pero en realidad no tengo ni idea de que puede ser. - El máximo valor instantáneo suele oscilar de día entre los 7'5 y 10 kVArC (capacitivos), y de n...

En la ficha me dice que el indice de evaporación es el que indico en el primer mensaje, y la pregunta es ¿si de ahí puedo deducir cuanto evapora? Sin ser experto en el tema (que es mas de quimica que otra cosa)... no, no puedes deducir cuanto se evapora. El indice de evaporacion de 4,5 te indica qu...

Te entiendo, pero el problema es que la Instrucción de 14 de Octubre de 2004 es confusa. por que dice: No conozco esa instrucción pero como es solo una hoja me la he leido y te digo lo que pienso. en su punto 2.2 te dice que las potencias para las lineas de BT y los C.T se calculan según los aparta...

Pensaba que era así....... Tu error es pensar que la previsión de cargas de la ITC-BT-10 se usa para dimensionar los transformadores. Como ya te hemos dicho no es asi. El dimensionamiento de los transformadores se hace con las cargas reales (estimadas si no se conocen)con los coeficientes de simult...

¿Como dimensionaron un Centro de Trasformación sin hacer caso al REBT?, Lo que es pequeño es el transformador y/o aparamenta del CdT, o las acometidas? Si es el CdT, lo dimensionarían así porque el REBT no se usa para dimensionar centros de transformacion, los centros de transformacion tienen regla...

Re: Motor necesario para mover alternador

por Don_Mendo ¦ 30 Sep 2014, 16:06 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Motor necesario para mover alternador ¦ Respuestas: 13 ¦ Vistas: 3815

..........................................Haber, un motro para mover a un generador, que dara una tension entre los 3300VAC y los 6000VAC, todavia no esta decidida la tension, solo eso.......Por favor no pregunteis que quiero hacer, por que..............en fin... es lo que necesitamos ahora. Luego ...

Re: Motor necesario para mover alternador

por Don_Mendo ¦ 30 Sep 2014, 12:07 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Motor necesario para mover alternador ¦ Respuestas: 13 ¦ Vistas: 3815

Despues de leer el mensaje varias veces sigo sin entender que tienes y que quieres hacer... podrias explicar mejor, adjuntar un esquema, algo? Lo que he entendido del primer mensaje es que teneis un generador eléctrico, en el lado motor no hay nada, y quereis poner ahi un motor electrico para mover ...

Re: Instalación eléctrica en sala calderas gasoil

por Don_Mendo ¦ 25 Sep 2014, 18:58 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Instalación eléctrica en sala calderas gasoil ¦ Respuestas: 10 ¦ Vistas: 8566

Abundando en lo dicho por el jefe; Si nos retrotraemos a los años 80, en reglamento antiguo para calderas de entonces, se decía que la ITC del REBT'73 que aplicaba a los locales con riesgo de incendio o explosión, solo era de aplicación para calderas que utilizasen como combustible gas o polvo de ca...

Re: ejercer de Contractor en UK, dudas

por Don_Mendo ¦ 07 Ago 2014, 16:16 ¦ Foro: Ejercicio profesional ¦ Tema: Cómo ejercer de contractor en UK ¦ Respuestas: 7 ¦ Vistas: 6185

Yo no me precipitaría demasiado en ir a por una umbrella company. La gran ventaja de tener una Ltd Society es que puedes declarar todos los gastos relacionados a tu empresa o servicio, luego te puedes pagar el salario mínimo (impuestos casi despreciables) y al final de año los beneficios que declar...