Se encontraron 36 coincidencias

Volver a búsqueda avanzada

Re: Ventilación de oficinas. Caudal Variable

por Shockwave ¦ 15 Feb 2017, 15:31 ¦ Foro: HVAC ¦ Tema: Ventilación de oficinas. Caudal Variable ¦ Respuestas: 6 ¦ Vistas: 4500

No entiendo porqué tienes que ir a un caudal variable. Sin contar la renovación el local necesitará una potencia frigorífica de "X" kW. Sabes el caudal de renovación "Q m3/h" que tienes que impulsar en las estancias, calcula la potencia térmica que necesitas para compensar ese ap...

Hay varias cosas que no veo claras: - Sólo un intercambiador? Las placas y la caldera van a dar la misma potencia? Raro, raro... Cómo vas a gestionar la salida del intercambiador? Mal asunto. - No entiendo la parte en la que hablas de conectar la salida del intercabiador al ramal principal. - Además...

Re: Consejo/Ayuda Instalación ACS

por Shockwave ¦ 14 Feb 2017, 10:01 ¦ Foro: Salubridad ¦ Tema: Definir ACS en hotel con sala de calderas existente ¦ Respuestas: 6 ¦ Vistas: 3753

Exacto, la demanda la puedes calcular mediante el HE4. La producción la alternas mediante una válvula de tres vías que envía el agua del secundario al intercambiador de las placas o al de la caldera. No es ningún problema que la caldera esté en el sótano, de hecho estará más cerca de los acumuladore...

Re: Consejo/Ayuda Instalación ACS

por Shockwave ¦ 13 Feb 2017, 18:25 ¦ Foro: Salubridad ¦ Tema: Definir ACS en hotel con sala de calderas existente ¦ Respuestas: 6 ¦ Vistas: 3753

Tienes varias opciones: - Caldera. - Placas solares térmicas. - Bombas de calor para ACS. Me imagino que en tu caso lo idoneo es una combinación de las dos primeras pero si lo que quieres gastar poco dinero en inversión (independientemente de lo que ahorren a largo plazo) tira de caldera. En cualqui...

Re: Climatizacion con unidad Exterior dentro de local

por Shockwave ¦ 13 Feb 2017, 18:20 ¦ Foro: HVAC ¦ Tema: Climatizacion con unidad Exterior dentro de local ¦ Respuestas: 5 ¦ Vistas: 5008

Detecto varios problemas en la propuesta que hacer que haces: Veo que tratas de generar una depresión en el local, pero no entiendo por qué. Por otro lado tienes un elemento que genera calor en un recinto pero no tienes previsto conducir el flujo de aire caliente de manera que no hay ningún tipo de ...

Podrías elegir la bomba para el caso más desfavorable, la de 25m, y en el otro ramal instalar una válvula TA de regulación de caudal para asegurarte que el caudal de impulsión encada cada cañería.

Re: Climatizacion con unidad Exterior dentro de local

por Shockwave ¦ 07 Feb 2017, 08:26 ¦ Foro: HVAC ¦ Tema: Climatizacion con unidad Exterior dentro de local ¦ Respuestas: 5 ¦ Vistas: 5008

Considero que poner la unidad exterior dentro del local a climatizar me parece la ultimísima opción por las siguientes razones: - Es un foco de calor en verano y de frio en invierno, te va a impactar directamente en el funcionamiento del equipo: o bien haciendo aumentar mucho el consumo o haciendo e...

Re: Diámetro de tubo para calefacción y veloc del fluido El tema está resuelto

por Shockwave ¦ 06 Feb 2017, 17:47 ¦ Foro: HVAC ¦ Tema: Diámetro de tubo para calefacción y veloc del fluido ¦ Respuestas: 1 ¦ Vistas: 2031

Una vez determinado el caudal lo más sencillo, o al menos a lo que yo estoy más acostumbrado por que es lo más directo, es utilizar el ábaco de tubería que adjunto al mensaje. Te interesa estar siempre por debajo de los 60mmca/m de pérdida de carga (cuanto menos mejor) y una velocidad entre 1-2m/s (...

Re: Lo veis razonable esto...? (2h hasta la uni)

por Shockwave ¦ 20 Ene 2017, 12:08 ¦ Foro: Estudios y formación ¦ Tema: Lo veis razonable esto...? (2h hasta la uni) ¦ Respuestas: 6 ¦ Vistas: 5451

Yo tenía un compañero que lo hacía a la inversa, vivía en Igualada y venía cada día a la ETSEIB (Barcelona). Evidentemente el desgastes es mayor pero a pesar de eso él acabó las asignaturas en 6-7 años (con el plan antiguo de 5 años). No me parece descabellado.

En primer lugar es indiferente en lugar en el que ubiques el extractor, tanto si lo colocas dentro como fuera va a aportar lo mismo. Falta datos para que te podamos indicar, básicamente parece que no tienes muy claro cuanto caudal necesitas: qué aplicación es? Qué distancia hay desde la campana hast...

Re: Calcular cargas caloríficas y elementos instalados

por Shockwave ¦ 02 Ene 2017, 09:15 ¦ Foro: HVAC ¦ Tema: Calcular cargas caloríficas y elementos instalados ¦ Respuestas: 4 ¦ Vistas: 4437

El cálculo de las cargas térmicas de calefacción es bastanten más simple de que el de refrigeración, para determinarlas necesitar calcular la potencia calorífica que se transfiere desde la vivienda al exterior a través de: Pared: Q = S[m2]·U[W/m2·ºC]·ΔT[ºC] Cubierta: Q = S[m2]·U[W/m2·ºC]·ΔT[ºC] Vent...

Re: sistema de climatizacion

por Shockwave ¦ 30 Dic 2016, 09:37 ¦ Foro: HVAC ¦ Tema: sistema de climatizacion ¦ Respuestas: 3 ¦ Vistas: 4223

Yo personalmente necesitaría saber más datos, de qué potencia estamos hablando? Vas a montar un Split de 2kW o una unidad de conductos de 20? Si es un equipo 1x1 para una zona pequeña ni te preocupes por la renovación, con la natural del local hay de sobras. Pero si se trata de un equipo grande serí...

Yo veo que estás dando muchas vueltas, el cálculo de cargas térmicas para ventilación es muy directo: 12,5l/s•personas * 40 personas * 1m3/1000l * 1,23KJ/m3•ºK * 19ºK = 11,68kW Las cargas de ventilación son muy elevadas e implican un sobredimensionamiento importante de los equipos. De todos modos en...

El término Rooftop hace referencia exclusivamente a que es un elemento compacto, es decir, que todos los elementos están centralizados en un mismo punto, pero no hace referencia al tipo de tecnología, un rooftop puede ser tanto una bomba de calor como una caldera.

En primer lugar tienes que saber que para diseñar una instalación de aire comprimido debes empezar por los elementos de consumo: cuántos hay, qué caudal y qué presión necesitas. Caudal de dimensionamiento Sumatorio de caudales necesarios de todas las máquinas y según tu criterio y las necesidades en...