Se encontraron 71 coincidencias

Volver a búsqueda avanzada

Re: Ventilación de un apartamento de unos 50 m2

por Franke Ingenieria ¦ 05 Jul 2018, 08:51 ¦ Foro: HVAC ¦ Tema: Ventilación de un apartamento de unos 50 m2 ¦ Respuestas: 3 ¦ Vistas: 1008

Interesante la nueva información. Seria aconsejable evitar el aporte de aire a través de la cocina, puede aportar malos olores. Solo es recomendable la extracción por la cocina. Instalar ventiladores centrífugos o axiales, en el dormitorio o salón incrementaría el nivel del ruido del espacio. Salvo ...

Re: Ventilación de un apartamento de unos 50 m2

por Franke Ingenieria ¦ 04 Jul 2018, 09:22 ¦ Foro: HVAC ¦ Tema: Ventilación de un apartamento de unos 50 m2 ¦ Respuestas: 3 ¦ Vistas: 1008

Hemos revisado tu información y creemos que necesitarás desplazar unos 500 mch (50m2 x 3m x 3c/h). Desde nuestra forma de vida creemos que la mera ventilación no seria suficiente, pero cada persona es un mundo. Así que, para ello te proponemos cinco alternativas: Por depresión: habitación.- romper e...

Vista la información aportada, te recomendamos que revises como y donde se aplica el REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES, es posible que algunos espacios no deben incluirse. Los patios trasero y delantero, al estar a cielo abierto (sin cubierta), podrían no ...

Te recomendamos la lectura de:
CTE, REBT y RITE.

Un saludo.

Si como usted comenta, existe entre neutro y tierra un voltaje de 130 voltios, le recomendamos que a la mayor brevedad contacte con un buen y calificado electricista o con su compañía de seguros o con la compañía suministradora para que le revisen y corrijan la instalación eléctrica. Tensión eléctri...

Revisemos algunas de tus hipótesis: .- local de pública concurrencia (muchísimas vidas humanas). .- instalación eléctrica de una cierta antigüedad (digamos vieja). .- quiere realizar un cambio en el cuadro (es decir muy vieja). .- reformar todo el cableado del local (reformar lineas y distribución, ...

Mencionas que el Hotel + Restaurante lo lleva una empresa concesionaria. Debemos entender que el propietario del edificio y del CT es el mismo. Por lo que el concesionario solo tiene los derechos y deberes de explotación. Es decir, el concesionario paga una renta al propietario, por diversos servici...

Repasemos los datos iniciales: .- Vendes juguetes antiguos. .- Posees estanterías, una mesa, un ordenador, una cámara de fotos y materiales para embalar. .- Necesitas aumentar almacenaje. .- Debes mantener muy bajos los gastos indirectos (alquiler, IBI, Electricidad, Agua). Si vendes pequeñas cantid...

Re: diametro tuberia en rociadores

por Franke Ingenieria ¦ 25 May 2018, 10:02 ¦ Foro: Seguridad en caso de incendio ¦ Tema: diametro tuberia en rociadores ¦ Respuestas: 7 ¦ Vistas: 4432

Hay unas cuantas cosas a tener en cuenta. Para una instalación en España habrás de cumplir las Normas Españolas y a mayores la Norma de la compañía de seguros, pues, esta ultima tiene mejores precios en función que se cumplan sus estándares, por ejemplo: FM Global. La Norma Estadounidense que debes ...

Nos parece que el tema de la protección diferencial se comento tiempo atrás. Las normas no exigen la instalación de protecciones diferenciales en cascada. Esto tiene sentido en el bien entendido que la mencionada protección debe proteger al lego usuario que manipula el aparato final (lampara, ventil...

Interesante trabajo. Te recomendamos que empieces por: Resolución de 13 de julio de 2009, de la Dirección General de Industria, por la que se publica la relación de normas UNE aprobadas por AENOR durante el mes de junio de 2009. Norma UNE-EN 1829-2:2009/AC:2011 Título español Máquinas por chorro de ...

Existen grupos electrógenos de intemperie carrozados, que se ubican en el exterior y no requieren de cuarto propio. Dependiendo de la cercanía de este al edificio, se aconseja la interposición de una pared resistente al fuego. Tal como se sugirió anteriormente, si el grupo va ha ser permanente se re...

Revisemos algunos números. Dada la singular situación de longitud del conductor y siendo el mayor problema la caída de tensión, el prescriptor definirá un montaje muy ventilado y en espacio muy interno (patinillo) para mejorar las prestaciones del conductor. Atendiendo a la normativa con conductores...

Revisando los datos aportados vemos dos variables que requieren un ajuste. La primera es el valor del Factor de potencia utilizado, que podrías ajustar a 0,9. El segundo es el valor de la conductividad, que en tus cálculos es de 44. Si el valor de la conductividad depende de la temperatura del condu...

Con relación a las bajantes, debes evitar que estas estén cerca de elementos metálicos que puedan ser un camino alternativo al paso de la energía. La bajarte del pararrayos debes bajarla desnuda, pero puedes rodearla con fabrica de ladrillos para minimizar su dispersión. Las tierras no se pueden uni...